Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Pamiętaj!

Jesteś Elektrykiem? Powiedz nam o tym ustawiając w profilu pole ELEKTRYK na Tak - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki! Jeżeli dodatkowo aktywnie zabierasz głos w dyskusjach zapraszamy Cię do grupy Elektrycy, co pozwoli Ci na dostęp do dodatkowych zasobów - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum Proszę się zalogować aby zobaczyć linki. Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
JacekH07
Elektryk
Elektryk
Posty: 284
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16
ELEKTRYK: Tak

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: JacekH07 » pt mar 31, 2017 19:43

To wcale nie jest śmieszne. Zjawisko przepisywania protokołów z pomiarów powinno być zwalczane i ścigane oraz surowo karane. Co z tego że ktoś przepisze a jak dojdzie do wypadku lub szkody materialnej to będzie za późno.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

mateusz96r
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: wt mar 14, 2017 19:11
ELEKTRYK: Tak

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: mateusz96r » wt kwie 04, 2017 17:14

Szczerze nie jestem obeznany w pomiarach, ale gdy przyglądałem się pracy pomiarowców, pierwszy raz zrobili wszystko od deski do deski chodzili i sprawdzali kazdy obwód, dosłownie wszystko, potem udawali że sprawdzają a drugi obok przepisywał żywcem a słowa jego majstra brzmiały " zmień trochę końcówki wyników żeby coś tam się różniło" Mogłem to nagrać bo pewnie nikt mi nie uwierzy :lol:

luka2nd
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 191
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin
ELEKTRYK: Tak

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: luka2nd » wt kwie 04, 2017 19:06

mateusz96r pisze:(...) drugi obok przepisywał żywcem a słowa jego majstra brzmiały " zmień trochę końcówki wyników żeby coś tam się różniło" Mogłem to nagrać bo pewnie nikt mi nie uwierzy :lol:

Uwierzy uwierzy, to jest tzw. metoda techniczna, najczęściej stosowana ;) Niestety, mało komu zależy na rzetelnym sprawdzeniu instalacji, bo to kosztuje i trwa - a na dodatek wyniki mogą nie podobać się inwestorowi. Dlatego wygrywają oferty "tanio i szybko - kompleksowo". Czyli hydraulika, elektryka, kafelki i szpachlowanie. A na koniec pomiary neonówką :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk
Elektryk
Posty: 1189
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: elmontjs » wt kwie 25, 2017 11:40

do przemyślenia :) (blaszane okucie jest tu zwodem poziomym)
Załączniki
złącze.jpg
złącze.jpg (127.32 KiB) Przejrzano 1041 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 600
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie
ELEKTRYK: Tak

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: electrics » wt kwie 25, 2017 14:17

Brak przeglądów i konserwacji. To raczej nie wygląda na 5-letnią instalację. Poza tym rdza, podobnie jak różnego rodzaju powłoki zabezpieczające blachę, nie dyskwalifikuje elementów instalacji odgromowej.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk
Elektryk
Posty: 1189
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: elmontjs » wt kwie 25, 2017 19:04

electrics pisze:Poza tym rdza, podobnie jak różnego rodzaju powłoki zabezpieczające blachę, nie dyskwalifikuje elementów instalacji odgromowej
ale zmniejszone przekroje przewodów i grubości blach spowodowane korozją - już tak.
Bardziej chodziło mi o pokazanie skutków odprowadzenia prądu piorunowego przez "takie" połączenie, a wystarczyło rozciągnąć drut fi8 na widocznym murku (de facto drut jest schowany pod murkiem)
Człowiek uczy się całe życie i ...

bezpiecznik123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 568
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29
ELEKTRYK: Tak

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: bezpiecznik123 » wt kwie 25, 2017 20:05

elmontjs pisze:Bardziej chodziło mi o pokazanie skutków odprowadzenia prądu piorunowego przez "takie" połączenie, a wystarczyło rozciągnąć drut fi8 na widocznym murku (de facto drut jest schowany pod murkiem)

Tutaj to raczej słaba jakość blachy i tego zacisku. Skoro jest drut pod blachą attyki i jest połączony z tym zwodem to wszytko ok.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk
Elektryk
Posty: 1189
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: elmontjs » śr kwie 26, 2017 20:20

bezpiecznik123 pisze:Skoro jest drut pod blachą attyki i jest połączony z tym zwodem to wszytko ok.
Niby ok, ale każde odprowadzenie prądu piorunowego z tego typu połączenia zostawi podobny ślad , czyli takie rozwiązanie (można powiedzieć) jest jednorazowe.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2963
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
ELEKTRYK: Tak
Kontaktowanie:

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Postautor: opornik » śr kwie 26, 2017 20:23

elmontjs pisze:czyli takie rozwiązanie (można powiedzieć) jest jednorazowe.

I proste jak budowa cepa dla pomiarowca przy oględzinach. Widoczna przerwa :D powinna dla niego być jednoznaczna.