3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: Dasz Rade » pt maja 19, 2017 14:09

Witam, Jeżeli posiadam 3 fazy i używam silników o mocy do 8kW to jaki bezpiecznik główny powinien być a jaki powinien być w Rozdzielnicy.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 700
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: electrics » pt maja 19, 2017 14:54

Odpowiedni. Zgodny z zaleceniami producenta.

Dasz Rade

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: Dasz Rade » pt maja 19, 2017 17:26

Inaczej jakie byście wstawili bezpieczniki jakbyście używali 400V 8kW silnika?
Ostatnio zmieniony pt maja 19, 2017 17:41 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pilnuj Kolego pisowni.

luka2nd
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 231
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: luka2nd » pt maja 19, 2017 17:55

Zabezpieczenia dobiera się nie tylko do mocy odbiornika, przede wszystkim mają chronić użytkownika przed porażeniem prądem. Bez wykonania pomiarów pętli zwarcia nie da się udzielić odpowiedzi na to pytanie - dla własnego bezpieczeństwa proszę wezwać elektryka wyposażonego w odpowiedni miernik. Energia elektryczna potrafi zabić, życie jest warte więcej niż jakiekolwiek pieniądze.

sushi18
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Posty: 46
Rejestracja: czw lut 20, 2014 20:11
ELEKTRYK: Nie podano

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: sushi18 » pt maja 19, 2017 17:55

Witam,

Inaczej jakie byście wstawili bezpieczniki jakbyście używali 400V 8kW silnika?


Istnieje coś takiego jak: DTR, instrukcja, projekt, karta katalogowa produktu, itp. Zajrzyj na początku do nich. Trochę wysiłku nie zaszkodzi.

ELPat
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: ELPat » pt maja 19, 2017 17:55

8000:690=~11,6A. Bezpiecznik S193 C16 powinien wystarczyć.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

luka2nd
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 231
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: luka2nd » pt maja 19, 2017 18:02

ELPat pisze:8000:690=~11,6A. Bezpiecznik S193 C16 powinien wystarczyć.

A czemu nie C13? Albo B13? Albo wyłącznik silnikowy? Nawet nie wiadomo, jakim przekrojem to zasilono, jaka jest wartość impedancji pętli zwarcia. Takie porady mogą przynieść więcej szkody niż pożytku.

Gamanet
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 13
Rejestracja: sob lip 07, 2012 16:06
ELEKTRYK: Tak
Kontaktowanie:

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: Gamanet » sob maja 20, 2017 21:30

Kolego ELPat a skąd te 690

ELPat
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 27
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: ELPat » sob maja 20, 2017 22:05

690 ponieważ silnik jest 3 fazowy.

Co do innych wypowiedzi, podałem C16, ponieważ nie znamy dokładnie tego silnika, czy to jest dokładnie 8KW, czy więcej, nie znany tez rodzaju rozruchu. Bezpiecznik 13A może być zbyt słaby.
Co do tego dlaczego charakterystyka C a nie B dla silnika to nikomu nie będę tego tłumaczył...
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

luka2nd
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 231
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin
ELEKTRYK: Tak

Re: 3 Fazy jakie bezpieczniki

Postautor: luka2nd » sob maja 20, 2017 22:30

ELPat pisze:Co do tego dlaczego charakterystyka C a nie B dla silnika to nikomu nie będę tego tłumaczył...

Akurat nie prosiłem o wytłumaczenie, tylko zwracałem uwagę na bezużyteczność porady, której Kolega udzielił. Charakterystyka C nie oznacza że wyłącznik (bezpiecznik i wyłącznik to dwie różne rzeczy) jest przeznaczony do zasilania silników. Nawiasem mówiąc, te 11,6A nie ma prawa być poprawnym wynikiem, bo we wzorze zabrakło dwóch bardzo istotnych parametrów.

I powtórzę raz jeszcze: zabezpieczeń nie dobiera się "na oko".