Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Pamiętaj!

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Karol1212
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr sie 09, 2017 18:29
ELEKTRYK: Nie podano

Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: Karol1212 » śr sie 09, 2017 20:50

Witam
Mam pewny problem z dopiero co położoną instalacją. Główny bezpiecznik za licznikiem to S303 B32
następne zabezpieczenia poszczególnych obwodów to wyłączniki różnicowopradowe z członem nadprądowym B25, 2xB16, B10 CKN6 EATON. Instalacja to TN-S problem polega na tym że podczas zwarcia wyłącza także główny bezpiecznik B32 jak temu zaradzić czy tak powinno być ? Przycisk test działa prawidłowo.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 692
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie
ELEKTRYK: Tak

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: electrics » śr sie 09, 2017 21:06

Kolego, pomiędzy wyłącznikami nadprądowymi uzyskać selektywność jest bardzo ciężko, tym bardziej przy tak zbliżonym amperażu.

Karol1212
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr sie 09, 2017 18:29
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: Karol1212 » śr sie 09, 2017 21:21

To co można w takim przypadku zrobić czy dozbroić te wyłączniki róznicowo-nadprądowe o dodatkowy bezpiecznik typu S czy to ma sens?

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1509
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: Simcode » śr sie 09, 2017 21:33

Karol1212 pisze:To co można w takim przypadku zrobić czy dozbroić te wyłączniki róznicowo-nadprądowe o dodatkowy bezpiecznik typu S czy to ma sens?

Nie ma sensu.
Sprawdzić możliwość zmiany typ zabezpieczenia u dostawy energii.

paw-zie
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: pn maja 22, 2017 5:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: paw-zie » czw sie 10, 2017 9:46

Witam
Karol1212 pisze:Główny bezpiecznik za licznikiem to S303 B32


Simcode pisze:Nie ma sensu.
Sprawdzić możliwość zmiany typ zabezpieczenia u dostawy energii.


Jeśli jest to zabezpieczenie przed liczkowe, to jest źle dobrane ponieważ powinno być zabezpieczenie typu C (S303 C32). Natomiast to co za licznikiem ZE nie interesuje. Oczywiście patrzymy od strony instalacji mieszkaniowej.

Proponuje zastosować zabezpieczenie typu C lub rozłącznik.

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1509
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: Simcode » czw sie 10, 2017 14:37

paw-zie pisze:Natomiast to co za licznikiem ZE nie interesuje

Tylko co ma wpis kolegi o zainteresowaniu ZE zabezpieczeniami w mieszkaniu, do bezsensu zastosowania dodatkowych zabezpieczeń u naszego autora.

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 87
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: a-w » czw sie 10, 2017 22:10

paw-zie pisze: [...]
Proponuje zastosować zabezpieczenie typu C lub rozłącznik.

Temat wracał tu już niejeden raz.
Nie ma selektywności w zakresie zwarciowym pomiędzy wyłącznikami instalacyjnymi (eSkami), niezależnie, czy będą tego samego, czy różnego typu, choćby nawet o charakterystykach B i D. Jedyne rozwiązanie to zmiana typu zabezpieczenia przedlicznikowego, na wkładkę topikową lub wyłącznik z selektywnym członem zwarciowym

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2987
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
ELEKTRYK: Tak
Kontaktowanie:

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: opornik » czw sie 10, 2017 23:39

a-w pisze:Jedyne rozwiązanie to zmiana typu zabezpieczenia przedlicznikowego, na wkładkę topikową lub wyłącznik z selektywnym członem zwarciowym

Pod warunkiem, że standardy lokalnego dostawcy na to pozwalają. Jeżeli nie to pisemna zgoda na zastosowanie takich rozwiązań.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

paw-zie
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 14
Rejestracja: pn maja 22, 2017 5:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: paw-zie » pt sie 11, 2017 8:01

Karol1212 pisze:Główny bezpiecznik za licznikiem to S303 B32


Simcode pisze:Tylko co ma wpis kolegi o zainteresowaniu ZE zabezpieczeniami w mieszkaniu, do bezsensu zastosowania dodatkowych zabezpieczeń u naszego autora.


Najpierw musimy ustalić co oznacza zabezpieczenie za licznikiem.
Dla mnie jest to zabezpieczenie patrząc od strony trafo.

Karol1212
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr sie 09, 2017 18:29
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym

Postautor: Karol1212 » sob sie 12, 2017 9:10

Przepraszam źle napisałem to jest już za licznikiem B32 S303 Fael. Od głównego zabezpieczenia idą kolejne zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Dziwi mnie tylko jedna rzecz że cała instalacja była wymieniona oprócz tego bezpiecznika głównego. I tak podczas zwarcia wyrzuca i zabezpieczenie danego obwodu nawet oświetlenia jest to CKN6 B10/30MA (AC) EATON i główny B32.
Moim skromnym zdaniem po to jest jest stopniowanie wartości zabezpieczeń aby pierwsze zadziałało to które zabezpiecza dany obwód.


Wróć do „Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google, Yahoo i 43 gości