W gniazdu jedno fazowy po upaleniu sie neutralnego pojawiło sie 380V

Instalacje odgromowe, przeciwprzepięciowe, uziomy, połączenia wyrównawcze
Pamiętaj!

Jesteś Elektrykiem? Powiedz nam o tym ustawiając w profilu pole ELEKTRYK na Tak - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki! Jeżeli dodatkowo aktywnie zabierasz głos w dyskusjach zapraszamy Cię do grupy Elektrycy, co pozwoli Ci na dostęp do dodatkowych zasobów - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum Proszę się zalogować aby zobaczyć linki. Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
jezyk-1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 24
Rejestracja: ndz lut 28, 2010 19:13
ELEKTRYK: Nie podano

W gniazdu jedno fazowy po upaleniu sie neutralnego pojawiło sie 380V

Postautor: jezyk-1 » pt maja 12, 2017 19:48

Witam
Pojawiła się awaria w jednym z bloków. Mianowicie na przyłączu głównym upalił się przewód neutralny na jedno piętro i na całym tym piętrze w gniazdkach sieciowych jednofazowych pojawiło się napięcie 380V co uszkodziło wszystko co było wpięte.
Jak w takim przypadku mogło się pojawić tak wysokie napięcie skoro przewód neutralny był rozłączony to w instalacji powinno wszystko się rozłączyć, i przestać działać.
Jak można się na taką okoliczność zabezpieczyć bo u nikogo żadne zabezpieczenie nie zadziałało jedynie jak już kilka urządzeń było już uszkodzonych to wtedy wyskakiwały zabezpieczenia.
No i dlaczego ta "N" się mogła upalić ? Ja tu podejrzewam za słabe zaprasowanie końcówki lub za słabe dokręcenie śruby mocującej. Czy coś jeszcze może być przyczyną takiego upalenia ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2963
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
ELEKTRYK: Tak
Kontaktowanie:

Re: W gniazdu jedno fazowy po upaleniu sie neutralnego pojawiło sie 380V

Postautor: opornik » pt maja 12, 2017 20:25

Na upalonym jak to napisałeś neutralnym pojawiło się napięcie poprzez włączone u sąsiada urządzenia zasilane z innej fazy.
jezyk-1 pisze:Jak można się na taką okoliczność zabezpieczyć

Przeglądy i okresowe badania instalacji. Stawiam, że dawno ich nie było.
jezyk-1 pisze:No i dlaczego ta "N" się mogła upalić ?

Powodów może być wiele i trudno na forum wyjaśnić Ci Kolego całość zagadnienia.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ELPat
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 11
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
ELEKTRYK: Tak

Re: W gniazdu jedno fazowy po upaleniu sie neutralnego pojawiło sie 380V

Postautor: ELPat » pt maja 12, 2017 20:34

Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Obwód 1 fazy zamknął się przez podłączone urządzenia lub żarówki, listwa N nie ma potencjału więc masz na niej 230V. W gniazdku na styku L faza nr 2 z instalacji, a na styku N napięcie z 1 fazy w instalacji, czyli tak jakbyś w gniazdku 1f mial L1,L2,PE, stąd 400V. To samo dzieje się w przypadku kiedy obwody 1F są podpięte do RCD 3F i upali się tor N.

Jak się przed tym zabezpieczyć? Zawsze porządnie skręcić zacisk N i unikać rozłączników 4 polowych.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.


Wróć do „Ochrona odgromowa i przepięciowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości