A co z Ia dla RCD

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Pamiętaj!

Jesteś Elektrykiem? Powiedz nam o tym ustawiając w profilu pole ELEKTRYK na Tak - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki! Jeżeli dodatkowo aktywnie zabierasz głos w dyskusjach zapraszamy Cię do grupy Elektrycy, co pozwoli Ci na dostęp do dodatkowych zasobów - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum Proszę się zalogować aby zobaczyć linki. Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Awatar użytkownika
Ramzes2
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 214
Rejestracja: wt gru 27, 2016 23:25
Lokalizacja: Kraków
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: Ramzes2 » pn kwie 17, 2017 21:46

Pozwolę sobie zapytać, jaki producent i jaki dokładnie model tamtego RCD?

Jak nie chcesz podawać publicznie, to proszę na PW.
SEP do 1kV + kontrolno-pomiarowe + pomiary eksploatacyjne + zabezpieczenia i automatyka (10.).
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 95
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: wojciech59 » pn kwie 17, 2017 22:05

Modelu nie podam bo poszedł do kosza, a producent to był FAEL, dawno kupiony przez Legranda

JacekH07
Elektryk
Elektryk
Posty: 289
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: JacekH07 » czw kwie 20, 2017 13:40

Jak prądy zwarciowe są większe od wytrzymałości RCD powinno się je dobezpieczyć. Co do współczynnika k stosuje się przy pomiarze czasu zadziałania RCD np 5-krotność prądu znamionowego.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 95
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 11:26

JacekH07 pisze:Jak prądy zwarciowe są większe od wytrzymałości RCD powinno się je dobezpieczyć. Co do współczynnika k stosuje się przy pomiarze czasu zadziałania RCD np 5-krotność prądu znamionowego.


A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD, bo ja znalazłem taki zapis:

5) Obciążalność zwarciowa
Ze względu na obciążalność zwarciową rozróżnia się następujące rodzaje wyłączników różnicowoprądowych:
a) wyłączniki różnicowoprądowe bez wyzwalaczy nadprądowych (RCCB) o zdolności wyłączania
co najmniej równej 10-krotnej wartości prądu znamionowego ciągłego, ale nie mniejszej niż 500 A.

żródło:
http://www.bezel.com.pl/index.php/urzad ... znikow-rcd..

Ale to dotyczy obciążalności zwarciowej

Pozdr

JacekH07
Elektryk
Elektryk
Posty: 289
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: JacekH07 » pt kwie 21, 2017 11:41

Chodzi tu o prądy zwarciowe przy jakich nie dochodzi do uszkodzenia wyłącznika. Zwykły wyłącznik różnicowoprądowy nie wyłącza prądów zwarciowych chyba że jest to wyłącznik różnicowoprądowy
z członem nadprądowym (RCBO). Wiadomo wyłączniki rożnicowoprądowe są narażone na przepływ prądów zwarciowych i stąd te minimum 500A muszą wytrzymać.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 95
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 19:18

Powtarzasz oczywiste oczywistości dotyczące prądów zwarcia.

A ja pytałem -" A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD"

RCD 25 powinien wytrzymać prąc zwarcia x10 =250 A , ale producenci deklarują że wytrzyma nie mniej niż 500A , aby w przypadku mp sklejenia Ski za RCD zadziałały nadmiarówki przed RCD

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk
Elektryk
Posty: 1215
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: elmontjs » pt kwie 21, 2017 20:19

wojciech59 pisze:Powtarzasz oczywiste oczywistości dotyczące prądów zwarcia.

A ja pytałem -" A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD"

RCD 25 powinien wytrzymać prąc zwarcia x10 =250 A
Może kol. Wojciechu trzeba sobie wyjaśnić , że "prąd znamionowy rużnicówki" to nie prąd obciążalności styków tylko prąd różnicowy przy jakim zabezpieczenie zadziała. Krotność k , to krotność prądu upływu (np 30mA) i wynika z charakterystyki I(t) gdzieś wcześniej przywołanej .
Człowiek uczy się całe życie i ...

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1512
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: Simcode » pt kwie 21, 2017 20:31

Kolego Wojtku ty się chyba już pogubiłeś.
Cytat.
Witam,
wyliczając prąd Ia dla wyłączników nadmiarowo-prądowych sprawa jest prosta
Ia= k x In ( przy B k=5, przy C k=10 ...)
Nie mogę znaleźć w necie informacji jaki jest współcz. k dla RCD typu RCCB (bez wyzwałacza nadprądowego)
.
I znalazłeś ten współczynnik "k " dla RCCB .

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 95
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 21:03

elmontjs pisze:
wojciech59 pisze:Powtarzasz oczywiste oczywistości dotyczące prądów zwarcia.

A ja pytałem -" A gdzie kolega wyczytał ten k=5 dla Iznam RCD"

RCD 25 powinien wytrzymać prąc zwarcia x10 =250 A
Może kol. Wojciechu trzeba sobie wyjaśnić , że "prąd znamionowy rużnicówki" to nie prąd obciążalności styków tylko prąd różnicowy przy jakim zabezpieczenie zadziała. Krotność k , to krotność prądu upływu (np 30mA) i wynika z charakterystyki I(t) gdzieś wcześniej przywołanej .


Wiem jak działa RCD i potrafię odróżnić mA od A
Proszę sobie samemu wyjaśnić , bo ja wiem o czym mówię
odsyłam do postu :
Postautor: wojciech59 » pn kwie 17, 2017 20:36

wojciech59
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 95
Rejestracja: ndz gru 11, 2016 18:00
ELEKTRYK: Tak

Re: A co z Ia dla RCD

Postautor: wojciech59 » pt kwie 21, 2017 21:11

Simcode pisze:Kolego Wojtku ty się chyba już pogubiłeś.
Cytat.
Witam,
wyliczając prąd Ia dla wyłączników nadmiarowo-prądowych sprawa jest prosta
Ia= k x In ( przy B k=5, przy C k=10 ...)
Nie mogę znaleźć w necie informacji jaki jest współcz. k dla RCD typu RCCB (bez wyzwałacza nadprądowego)
.
I znalazłeś ten współczynnik "k " dla RCCB .


Ja się nie pogubiłem

Jak się nie chce przeczytać całości od 1-go postu, to na taki komentarz ręce mi opadają .
A jakbym znalazł to bym ogłosił, bo chodzą różne wersje 5, 8, 10.

A temat drążę bo przy przeciążeniu obwodu na poz. 30-40 A nie zadziała S-ka B16 , bo jej się styki skleiły, a RCD przed nią poszło z dymem, zanim zadziała kolejna nadmiarówka C50 przed RCD
Czy już wszystko jasne ?