Nowa PN o pomiarach

Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych.
Pamiętaj!

Jesteś Elektrykiem? Powiedz nam o tym ustawiając w profilu pole ELEKTRYK na Tak - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki! Jeżeli dodatkowo aktywnie zabierasz głos w dyskusjach zapraszamy Cię do grupy Elektrycy, co pozwoli Ci na dostęp do dodatkowych zasobów - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum Proszę się zalogować aby zobaczyć linki. Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Awatar użytkownika
piotrg1967
Elektryk
Elektryk
Posty: 270
Rejestracja: ndz lut 12, 2006 20:26
Lokalizacja: Węgorzewo
ELEKTRYK: Nie podano
Kontaktowanie:

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: piotrg1967 » pt wrz 23, 2016 19:32

e-sparks pisze:Natomiast wymagana wartość rezystancji izolacji podniesiona z 220 kiloomów na 1 gigaom jak najbardziej musi być brana pod uwagę.
???????
To znaczna część instalacji mierzonych będzie miała wynik negatywny !!!
Czy któryś z kolegów ma dostęp do choćby skrótowego tłumaczenia tej normy? Bo chyba trzeba będzie inaczej zrezygnować z robienia pomiarów !
"Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim."
S.J. Lec



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1512
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: Simcode » pt wrz 23, 2016 20:31

e-sparks pisze:Dobrze, że to tylko przemyślenia, a nie celowe działanie....

Celowe działanie wyobraź sobie .
e-sparks pisze:Rozumiem, że zamiast styczników 3-fazowych stoją 3 jednofazowe

O takie głębokie przemyślenia bym ciebie nie podejrzewał.
e-sparks pisze:A jakie to parametry musi mieć przewód zasilający wg dokumentacji, których to nie spełnia ten obecny?

Takie same kolego tylko symbole tych kabli widnieją w dokumentacji z przed 50 lat czy to trudno zrozumieć.
Nie mieszaj do tego UDT bo chyba nie robisz pomiarów na takich obiektach .
Do dzisiaj nie musiał się pomiarowiec martwić o to co jest w paszporcie to była broszka właściciela i konserwatora .
Teraz będę musiał sprawdzić zgodność z dokumentacją i wystawić negatywa mimo że pomiary ochrony wyszły dobrze.
A co z pomiarami w starych blokach - zamilkłeś.

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk
Elektryk
Posty: 400
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki
ELEKTRYK: Tak

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: e-sparks » pt wrz 23, 2016 20:42

Systemowo nie wykonuję pomiarów dla spółdzielni po 5 złotych za lokal, zdecydowanie wolę normalnych klientów.
Nie rozumiem tylko, dlaczego mam nie mieszać UDT do czynności konserwacyjnych wykonywanych na urządzeniu transportu bliskiego podlegającemu nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego?
Jako posiadacz uprawnień dozoru technicznego mam świadomość ich wagi i odpowiedzialności za swoje działanie w obrębie urządzeń transportu bliskiego.
Pozdrawiam, Wiesław

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1512
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: Simcode » pt wrz 23, 2016 21:13

A czy myślisz że to sami elektrycy, myślisz że oni się znają na typach kabli , styczników . Dla niego jest ważne by był protokół pozytywny bez niego nie podchodzi do urządzenia. Dla niego liczy się by działały wszystkie krańcowe, przyciski etc. Wyobraź sobie że nie tak dawno zajęło mi cały dzień na tłumaczeniu że mogę wymienić szafy na nowe z nowym osprzętem odpowiadającym pierwotnej dokumentacji . Przez 20 lat nie przeszkadzało mu że nie jest zgodna z paszportem . Uwierzył jak zapytał prawników z UDT.

Torkam
Elektryk
Elektryk
Posty: 162
Rejestracja: pt gru 11, 2015 22:43
Lokalizacja: Malbork
ELEKTRYK: Tak

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: Torkam » pn paź 10, 2016 20:12

Co jakiś czas dochodzą obowiązki + zmieniają się standardy jakości wykonania pomiarów + zwiększa się świadomość tych co odbierają protokoły od nas.

Niestety co najgorsze ... w większości przypadków cena pozostaje taka sama.
Dlatego zawsze górą będą pseudo pomiarowcy z mierniczkiem bez legalizacji lub co gorsza ci którzy wykonują tylko kopie protokołów bez przyjazdu na obiekt (ale to już dyskusja na inny wątek).

PS. Osobiście jestem za zaostrzeniem wymagań i przepisów. W końcu to wpływa pośrednio i bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich.
Kłótnia z debilem jest jak zapasy ze świnią w błocie!
Po jakimś czasie dostrzegasz, że świni się to podoba ....

johanes
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: sob lut 28, 2009 17:15
Lokalizacja: Opole
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: johanes » śr sty 11, 2017 23:05

Witam

Panowie dzwoniłem do PKN w sprawie tej normy i stosowanie nie jest wymagane. Nadal obowiązuje poprzednia polska norma (PN). Z informacji uzyskanych z PKN nowa norma nie jest przewidziana w najbliższym czasie do tłumaczenia.

Mało tego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o normalizacji norma może być przywołana w akcie prawnym tylko po jej przetłumaczeniu na język polski.

Zgodnie z ustawą o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne.

– Powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić. To jednak jest możliwe tylko przez wyraźne wskazanie tego w postanowieniach innej ustawy – wyjaśnia Tomasz Schweitzer, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Nasza jest i należy ją stosować PN-HD 60364-6:2008 przywołana w najnowszym dzienniku ustaw http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0150001422..

Temat można zamknąć aż do przetłumaczenia normy na język polski.

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 143
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: marcin225 » czw sty 12, 2017 12:31

Ci co kupili tą najnowszą angielską zawsze będą twierdzić że jest jedyną obowiązującą...

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5276
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce
ELEKTRYK: Tak

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: STANCA » czw sty 12, 2017 18:33

e-sparks pisze:(...)
Natomiast wymagana wartość rezystancji izolacji podniesiona z 220 kiloomów na 1 gigaom jak najbardziej musi być brana pod uwagę.
(...)


Powiadasz 1 gigaom, to sporo. :)

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1512
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: Simcode » czw sty 12, 2017 20:27

johanes pisze:Panowie dzwoniłem do PKN w sprawie tej normy i stosowanie nie jest wymagane. Nadal obowiązuje poprzednia polska norma (PN). Z informacji uzyskanych z PKN nowa norma nie jest przewidziana w najbliższym czasie do tłumaczenia.

Mało tego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o normalizacji norma może być przywołana w akcie prawnym tylko po jej przetłumaczeniu na język polski

Koledze i tym w PKN polecam lekturę naszego innego tematu .
http://ise.pl/forum/normy-przepisy-praw ... 2008-13123..

Niestety PKN zeszło na ... nawet nie wiedzą co piszą . Ostatnie ich komunikaty choćby związku z obowiązywaniem norm w Polsce są kuriozalne .

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk
Elektryk
Posty: 400
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki
ELEKTRYK: Tak

Re: Nowa PN o pomiarach

Postautor: e-sparks » czw sty 12, 2017 20:44

STANCA pisze:
e-sparks pisze:(...)
Natomiast wymagana wartość rezystancji izolacji podniesiona z 220 kiloomów na 1 gigaom jak najbardziej musi być brana pod uwagę.
(...)


Powiadasz 1 gigaom, to sporo. :)

STANCA

I czemu ma służyć taki post? Wzniecaniu kłótni, drażnieniu? Bo po 4 miesiącach od mojego posta już zauważyłeś oczywisty błąd??? Jakoś nikomu do tej pory to nie przeszkadzało...

Uwagi moderatora
Zwróciłem uwagę byś kolego poprawił "oczywisty błąd".
STANCA
Pozdrawiam, Wiesław