Znaleziono 1430 wyników

autor: Simcode
pt maja 26, 2017 17:25
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Uziemienie budynku gospodarczego
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 218

Re: Uziemienie budynku gospodarczego

e-sparks pisze:a wymaganie 10mm² jest tylko wymaganiem stosowania w nowych instalacjach. Bzdurą jest nazywanie tego "starym zerowaniem".

Kolego spojrzyj w przepisy od którego roku obowiązek jest 10 mm2 dla PEN i nie pisz że w nowych tylko . Bo wprowadzasz go w błąd.
autor: Simcode
czw maja 25, 2017 15:02
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Uziemienie budynku gospodarczego
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 218

Re: Uziemienie

Dasz Rade pisze:Witam posiadam budynek gospodarczy do którego jest poprowadzony przewód 4x4 i nie mam możliwości rozdzielenia pen (układ tn-c

Nie masz przewodu PEN u siebie. Masz stare zerowanie.
Dasz Rade pisze:więc czy samo wkopanie bednarki wystarczy by było uziemienie?

Co ma wkopanie bednarki do rozdzielnia przewodu?
autor: Simcode
śr maja 24, 2017 14:53
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Czy nadprądowy wytrzyma
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 171

Re: Czy nadprądowy wytrzyma

Otóż do gniazda trzy gazowego Co to jest ? I tu pytanie czy to zabezpieczenie mi wytrzyma taki pobór mocy Nie nie wytrzyma. Zgodnie ze sztuką i przepisami należy każdy obwód powyżej 2000 Watt zabezpieczyć oddzielnym wyłącznikiem nadmiarowym i różnicowoprądowym. Elektryk musi sprawdzić czy instalacj...
autor: Simcode
wt maja 23, 2017 19:06
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Praska hydrauliczna PH6 zalewanie olejem
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 895

Re: Praska hydrauliczna PH6 zalewanie olejem

Odpowiedź jest prosta czy zaciska tulejki kablowe z taką silą jak powinna . Jeśli tak to jest w porządku .
autor: Simcode
pn maja 22, 2017 19:17
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Rozłącznik izolacyjny 3P+N
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 295

Re: Rozłącznik izolacyjny 3P+N

hary125 pisze:Witam,
Wszędzie szukam rozłącznika izolacyjnego 3P+N. Wszyscy producenci oferują jedynie rozłączniki 4P. Co się stało, nie masz rozłączników 3P+N?

Kolego źle szukasz . Wiele jest firm tu przykład .
Hager MCB 6 -63 A nr katalogowy NBN 606 -663 .
autor: Simcode
pt maja 19, 2017 22:26
Forum: Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
Temat: Przewód PEN
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 617

Re: Przewód PEN

Dlaczego mowa o tym ze od razu będę się brał? To po co pytasz. nawet minimalna wiedza nam jest potrzebna by 2 osoba nas nie oszukała gdyż teraz jest pelno elektryków którzy sie nie znaja. Dlaczego tak zakładasz. Idąc do sklepu ( po co) skoro mnie okradną. A na dodatek te forum jest po to by doradzi...
autor: Simcode
pt maja 19, 2017 16:53
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziemienie na lodzi.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 768

Re: Uziemienie na lodzi.

Odpowiem ci jak elektryk. W kablu są trzy przewody, plus, minus oraz ten bez izolacji Jesteś w błędzie przewód PE nie jest goły bo ma izolację podstawową. W Polsce gdzie mieszkam na dzień obecny takich przewodów w instalacja lądowych nie stosuje się , ale są kraje gdzie są powszechne. Przeczytałem t...
autor: Simcode
czw maja 18, 2017 18:43
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziemienie na lodzi.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 768

Re: Uziemienie na lodzi.

Nasze rodzime przepisy mnie nie dotyczą, łódź jest na terenie Szwecji. Kolego to dlaczego nas pytasz, w Szwecji jest odpowiednik naszej izby morskiej. I zastanawia mnie jakie błędy widać w moim tekście. oraz bez izolacji, ktory ma sluzyc jako uziemienie A skąd ci wiedzieć że ma tak być . Przy podla...
autor: Simcode
czw maja 18, 2017 16:40
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Uziemienie na lodzi.
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 768

Re: Uziemienie na lodzi.

Kolego obowiązują cię przepisy Polskiego Rejestru Statków.
A w tym przypadku to będzie.
PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY ŁODZI MOTOROWYCH
CZĘŚĆ V URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 2013
W tym periodyku są wszystkie twoje wątpliwości.
A już po wstępnej analizie twojego tekstu widać błędy.
autor: Simcode
wt maja 16, 2017 22:42
Forum: Urządzenia, maszyny, sieci i instalacje
Temat: Połączenia wyrównawcze/uzieminie szafy sterowniczej
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 502

Re: Połączenia wyrównawcze/uzieminie szafy sterowniczej

1. Czy śmiało można wykonać takie połączenie wyrównawcze przewodem żółto-zielonym ( 16mm2) , czy należy użyć taśm dedykowanych producenta ? Producenta. 2. Dlaczego należy takie połączenie wykonać do ramy a nie do bolca z bocznej ściany ? Poczytać o połączeniach szeregowych. 3. Czy można wykonać poł...