Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » wt cze 16, 2009 6:36

Witam, mam pytanie dotyczące stosowanie systemu TN-S dla oświetlenie ulicznego. Czy stosowanie kabli 5x jest zasadne ?

Piotr P.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja - sprawdź teraz!

Solidny miernik parametrów instalacji elektrycznych. Pozwala na pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD, wyłączników RCD, ciągłości, wirowania faz. Słoweńska firma Metrel to wiodący producent mierników w Europie.
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
REKLAMA
 

luko222
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: czw cze 18, 2009 7:56
Lokalizacja: Kozłów

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: luko222 » wt lip 14, 2009 10:23

Cześć,
Stosuje się 4x...mm^2 i pod kablem bednarka ocynkowana np. 4x30mm. Słupy do bednarki, w słupach złącz zg5-95, izk. Nie zapomnij o bezpiecznikach głównych. Rezystancja uziemnienia powinna być mniejsza bądź równa 10omów.

Pozdrawiam,
Łukasz

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: kkas12 » wt lip 14, 2009 11:18

Witam!

Witam, mam pytanie dotyczące stosowanie systemu TN-S dla oświetlenie ulicznego. Czy stosowanie kabli 5x jest zasadne ?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ sposób wykonania jest uzależniony od układu w jakim pracuje rozdzielnia zasilająca takie oświetlenie.
Jeżeli jest to układ TN-S to musimy przy nim pozostać lub przejść na układ TT.
Jeżeli jest to układ TN-C to możemy przejść na TT lub nic nie zmieniać, ponieważ nie ma najmniejszego sensu wydzielać żyły PE i N z przewodu PEN tylko dlatego, że tak można.
Jeżeli jest to układ TT to już nie mamy wyjścia i nie możemy nic zmieniać.

Możesz kolego luko222 przedstawić sens układania owej bednarki?
Oraz dlaczego akurat 10Ω a nie 5Ω lub 15Ω?
pozdrawiam
Krzysiek

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » śr lip 15, 2009 22:11

kkas12 pisze:Witam!
Możesz kolego luko222 przedstawić sens układania owej bednarki?
Oraz dlaczego akurat 10Ω a nie 5Ω lub 15Ω?


W celu uziemienia każdego słupa. W ten sposób mamy układ TN-C-S. Osobiście nie spotkałem się z nowoprojektowanymi obecnie ulicami które nie zakładają stosowania bednarki w celu uziemienia słupów. Rezystancje uziomu dobiera się na podstawie rezystywności gruntu... ale też nie widziałem innej niż zakładana 10 Ohm

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2680
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: opornik » śr lip 15, 2009 23:40

witam Kolegów :)
Ostatnio opracowałem projekt oświetlenia parku i w uzgodnieniach musiałem zaprojektować wszystkie trasy przewiertem w rurach SRS. Dlatemu sieć zasilającą przyjąłem w układzie TN-S.
Dla punktów węzłowych uziemienie zacisku PE.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: kkas12 » czw lip 16, 2009 11:05

Witam!

W ten sposób mamy układ TN-C-S

A gdy ząb korozji (lub uszkodzenie mechaniczne) zrobi swoje, to jaki będzie wtedy układ?
I czy uzytkownik zostanie o tym poinformowany?
Prowadzenie bednarki obok kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne i na dodatek wymaganie określonej rezystancji takiego uziemienia uważam za bezsensowne.
A co ma wspólnego wymagana rezystancja uziemienia (urządzenia) z rezystywnością gruntu???

Ja popełniłem w życiu kilka takich zleceń, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim o czym piszą koledzy marcin225 i luko222.
pozdrawiam
Krzysiek

Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » czw lip 16, 2009 11:15

Witam

Dziękuję kolegom za odpowiedzi.

Pozdrawiam Piotrek

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » czw lip 16, 2009 13:32

kkas12 pisze:Witam!

W ten sposób mamy układ TN-C-S

A gdy ząb korozji (lub uszkodzenie mechaniczne) zrobi swoje, to jaki będzie wtedy układ?
I czy uzytkownik zostanie o tym poinformowany?
Prowadzenie bednarki obok kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne i na dodatek wymaganie określonej rezystancji takiego uziemienia uważam za bezsensowne.
A co ma wspólnego wymagana rezystancja uziemienia (urządzenia) z rezystywnością gruntu???

Ja popełniłem w życiu kilka takich zleceń, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim o czym piszą koledzy marcin225 i luko222.


Gdy ząb korozji zrobi swoje to powrócimy do układu TN-C:D Ale po to się kupuje bednarkę ocynkowaną żeby ten ząb tak szybko nie zadziałał:) A uszkodzenie mechaniczne jest możliwe w każdej instalacji więc w ogóle nie rozumiem tego pytania:) Po to się robi pomiary żeby użytkownik "został poinformowany":)
Zmiany rezystywności gruntu w ciągu roku powodują zmiany rezystancji uziemienia dlatego też należy je uwzględniać przy określaniu rezystancji wymaganej:)
Ja w ostatnim roku opracowałem conajmniej 3 projekty związane z oświetleniem drogowym i za każdym razem inwestor (gmina) wręcz żądał zastosowania bednarki:) Mało tego inni projektanci również tak projektują więc to nie tylko moje widzimisie.
Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » czw lip 16, 2009 13:52

Witam

Oj koledzy nie wdawajcie się w dyskusje o bednarce.

Kolega Krzysztof pytał o układ sieci jaki jest po przerdzewieniu bednarki, i chodziło jemu o to że koledzy źle interpretują układanie bednarki jako zmiana układu sieciowego co jest błędem.

Zasilanie jest cztero żyłowe więc mamy system TN-C i nic innego nie ma, dopiero podział PEN-a jest dokonywany w oprawie (słupie) i wtedy oprawa zasilana jest w układzie TN-S, lub możemy zasilić oprawę dwużyłowo gdy jest wykonana w drugiej klasie izolacji.

Interpretacja że dołożenie bednarki daje nam TN-C-S jest błędna.

Pozdrawiam Piotrek

PS. Kolega Krzysztof w swoim pierwszym poście dął mi satysfakcjonującą odpowiedz i o to mi chodziło.

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » czw lip 16, 2009 14:08

piotrp pisze:Witam

Oj koledzy nie wdawajcie się w dyskusje o bednarce.

Kolega Krzysztof pytał o układ sieci jaki jest po przerdzewieniu bednarki, i chodziło jemu o to że koledzy źle interpretują układanie bednarki jako zmiana układu sieciowego co jest błędem.

Zasilanie jest cztero żyłowe więc mamy system TN-C i nic innego nie ma, dopiero podział PEN-a jest dokonywany w oprawie (słupie) i wtedy oprawa zasilana jest w układzie TN-S, lub możemy zasilić oprawę dwużyłowo gdy jest wykonana w drugiej klasie izolacji.

Interpretacja że dołożenie bednarki daje nam TN-C-S jest błędna.

Pozdrawiam Piotrek

PS. Kolega Krzysztof w swoim pierwszym poście dął mi satysfakcjonującą odpowiedz i o to mi chodziło.


Błędne jest stwierdzenie że po dołożeniu bednarki mamy w oprawie układ TN-S:)
Kiedyś już miałem podobną dyskusję na ww. temat i aż zapytałem dr jednej z Politechnik który bezwzględnie określił układ w ten sposób powstały jako TN-C-S więc wybaczcie koledzy ale niestety zaufam jemu:) Z drugiej strony taki układ wpisuje na projektach/pomiarach i NIGDY nie spotkało się to z jakimikolwiek wątpliwościami:)