Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » wt cze 16, 2009 6:36

Witam, mam pytanie dotyczące stosowanie systemu TN-S dla oświetlenie ulicznego. Czy stosowanie kabli 5x jest zasadne ?

Piotr P.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Polecamy - sprawdź teraz!

Solidny miernik parametrów instalacji elektrycznych. Pozwala na pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD, wyłączników RCD, ciągłości, wirowania faz.
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
REKLAMA
 

luko222
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 2
Rejestracja: czw cze 18, 2009 7:56
Lokalizacja: Kozłów

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: luko222 » wt lip 14, 2009 10:23

Cześć,
Stosuje się 4x...mm^2 i pod kablem bednarka ocynkowana np. 4x30mm. Słupy do bednarki, w słupach złącz zg5-95, izk. Nie zapomnij o bezpiecznikach głównych. Rezystancja uziemnienia powinna być mniejsza bądź równa 10omów.

Pozdrawiam,
Łukasz

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: kkas12 » wt lip 14, 2009 11:18

Witam!

Witam, mam pytanie dotyczące stosowanie systemu TN-S dla oświetlenie ulicznego. Czy stosowanie kabli 5x jest zasadne ?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ sposób wykonania jest uzależniony od układu w jakim pracuje rozdzielnia zasilająca takie oświetlenie.
Jeżeli jest to układ TN-S to musimy przy nim pozostać lub przejść na układ TT.
Jeżeli jest to układ TN-C to możemy przejść na TT lub nic nie zmieniać, ponieważ nie ma najmniejszego sensu wydzielać żyły PE i N z przewodu PEN tylko dlatego, że tak można.
Jeżeli jest to układ TT to już nie mamy wyjścia i nie możemy nic zmieniać.

Możesz kolego luko222 przedstawić sens układania owej bednarki?
Oraz dlaczego akurat 10Ω a nie 5Ω lub 15Ω?
pozdrawiam
Krzysiek

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » śr lip 15, 2009 22:11

kkas12 pisze:Witam!
Możesz kolego luko222 przedstawić sens układania owej bednarki?
Oraz dlaczego akurat 10Ω a nie 5Ω lub 15Ω?


W celu uziemienia każdego słupa. W ten sposób mamy układ TN-C-S. Osobiście nie spotkałem się z nowoprojektowanymi obecnie ulicami które nie zakładają stosowania bednarki w celu uziemienia słupów. Rezystancje uziomu dobiera się na podstawie rezystywności gruntu... ale też nie widziałem innej niż zakładana 10 Ohm

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2698
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: opornik » śr lip 15, 2009 23:40

witam Kolegów :)
Ostatnio opracowałem projekt oświetlenia parku i w uzgodnieniach musiałem zaprojektować wszystkie trasy przewiertem w rurach SRS. Dlatemu sieć zasilającą przyjąłem w układzie TN-S.
Dla punktów węzłowych uziemienie zacisku PE.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

kkas12
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3935
Rejestracja: pn lis 17, 2003 10:23
Lokalizacja: Oborniki Śl
Kontaktowanie:

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: kkas12 » czw lip 16, 2009 11:05

Witam!

W ten sposób mamy układ TN-C-S

A gdy ząb korozji (lub uszkodzenie mechaniczne) zrobi swoje, to jaki będzie wtedy układ?
I czy uzytkownik zostanie o tym poinformowany?
Prowadzenie bednarki obok kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne i na dodatek wymaganie określonej rezystancji takiego uziemienia uważam za bezsensowne.
A co ma wspólnego wymagana rezystancja uziemienia (urządzenia) z rezystywnością gruntu???

Ja popełniłem w życiu kilka takich zleceń, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim o czym piszą koledzy marcin225 i luko222.
pozdrawiam
Krzysiek

Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » czw lip 16, 2009 11:15

Witam

Dziękuję kolegom za odpowiedzi.

Pozdrawiam Piotrek

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » czw lip 16, 2009 13:32

kkas12 pisze:Witam!

W ten sposób mamy układ TN-C-S

A gdy ząb korozji (lub uszkodzenie mechaniczne) zrobi swoje, to jaki będzie wtedy układ?
I czy uzytkownik zostanie o tym poinformowany?
Prowadzenie bednarki obok kabla zasilającego oświetlenie zewnętrzne i na dodatek wymaganie określonej rezystancji takiego uziemienia uważam za bezsensowne.
A co ma wspólnego wymagana rezystancja uziemienia (urządzenia) z rezystywnością gruntu???

Ja popełniłem w życiu kilka takich zleceń, ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim o czym piszą koledzy marcin225 i luko222.


Gdy ząb korozji zrobi swoje to powrócimy do układu TN-C:D Ale po to się kupuje bednarkę ocynkowaną żeby ten ząb tak szybko nie zadziałał:) A uszkodzenie mechaniczne jest możliwe w każdej instalacji więc w ogóle nie rozumiem tego pytania:) Po to się robi pomiary żeby użytkownik "został poinformowany":)
Zmiany rezystywności gruntu w ciągu roku powodują zmiany rezystancji uziemienia dlatego też należy je uwzględniać przy określaniu rezystancji wymaganej:)
Ja w ostatnim roku opracowałem conajmniej 3 projekty związane z oświetleniem drogowym i za każdym razem inwestor (gmina) wręcz żądał zastosowania bednarki:) Mało tego inni projektanci również tak projektują więc to nie tylko moje widzimisie.
Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
piotrp
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 905
Rejestracja: wt sie 02, 2005 13:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: piotrp » czw lip 16, 2009 13:52

Witam

Oj koledzy nie wdawajcie się w dyskusje o bednarce.

Kolega Krzysztof pytał o układ sieci jaki jest po przerdzewieniu bednarki, i chodziło jemu o to że koledzy źle interpretują układanie bednarki jako zmiana układu sieciowego co jest błędem.

Zasilanie jest cztero żyłowe więc mamy system TN-C i nic innego nie ma, dopiero podział PEN-a jest dokonywany w oprawie (słupie) i wtedy oprawa zasilana jest w układzie TN-S, lub możemy zasilić oprawę dwużyłowo gdy jest wykonana w drugiej klasie izolacji.

Interpretacja że dołożenie bednarki daje nam TN-C-S jest błędna.

Pozdrawiam Piotrek

PS. Kolega Krzysztof w swoim pierwszym poście dął mi satysfakcjonującą odpowiedz i o to mi chodziło.

marcin225
Elektryk
Elektryk
Posty: 97
Rejestracja: śr lip 15, 2009 19:01
Lokalizacja: ...

Re: Oświetlenie uliczne, a system TN-S

Postautor: marcin225 » czw lip 16, 2009 14:08

piotrp pisze:Witam

Oj koledzy nie wdawajcie się w dyskusje o bednarce.

Kolega Krzysztof pytał o układ sieci jaki jest po przerdzewieniu bednarki, i chodziło jemu o to że koledzy źle interpretują układanie bednarki jako zmiana układu sieciowego co jest błędem.

Zasilanie jest cztero żyłowe więc mamy system TN-C i nic innego nie ma, dopiero podział PEN-a jest dokonywany w oprawie (słupie) i wtedy oprawa zasilana jest w układzie TN-S, lub możemy zasilić oprawę dwużyłowo gdy jest wykonana w drugiej klasie izolacji.

Interpretacja że dołożenie bednarki daje nam TN-C-S jest błędna.

Pozdrawiam Piotrek

PS. Kolega Krzysztof w swoim pierwszym poście dął mi satysfakcjonującą odpowiedz i o to mi chodziło.


Błędne jest stwierdzenie że po dołożeniu bednarki mamy w oprawie układ TN-S:)
Kiedyś już miałem podobną dyskusję na ww. temat i aż zapytałem dr jednej z Politechnik który bezwzględnie określił układ w ten sposób powstały jako TN-C-S więc wybaczcie koledzy ale niestety zaufam jemu:) Z drugiej strony taki układ wpisuje na projektach/pomiarach i NIGDY nie spotkało się to z jakimikolwiek wątpliwościami:)