Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: slyboots » pt mar 04, 2005 23:53

Witam po dłuższej przerwie w koncu załapałem sie na stanowisko elektryka i mysle iż od tej pory bedę stąłym uczestnikiem forum, ale teraz do rzeczy:

Potrzebuje wyliczyć srednicę przewodu potrzebnego do zasilenia urządzeń o łacznej mocy 750kW i prądzie pracy 6000A. Urządzenia a dokładniej spawarki bedą pracowały przez 24h/dobe jako podgrzewacze. Prosiłbym doswiadczonych kolegów o porady w tej sprawie gdyz jestem troche do tyłu. Dziękuję z góry.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Polecamy - sprawdź teraz!

Solidny miernik parametrów instalacji elektrycznych. Pozwala na pomiar rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD, wyłączników RCD, ciągłości, wirowania faz.
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
REKLAMA
 

Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1149
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: Bonius » sob mar 05, 2005 1:38

Witam
Może mógłbyś podać więcej danych.
1. Jakie przewody chciałbyś zastosować (typ izolacji itp)
2. W jakich warunkach ułożone (sposób ułożenia, temperatura otoczenia)
3. Przydałaby się też długość obwodu.
4. Jakie zastosowane będzie zabezpieczenie od przeciążeń i zwarć.
5. Nie zaszkodzi schemat zasilania i moc transformatora. Zakładam również, że zasilanie wykonane będzie bezośrednio z rozdzielnicy stacji trafo.

To by były najważniejesze dane.

Pozdrowienia
Bonius

Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1149
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: Bonius » sob mar 05, 2005 1:46

Witam

Przeoczyłem jeszcze jeden ważny aspekt.
Mamy 750kW i prąd 6000A? Przyznam się, że nie mogę wydedukować jak wygląda ten schemat. I jakie napięcie zasilania.
Troszkę więcej danych.
6000A to nie zabawka. :)

Pozdrawiam
Bonius.

stachu_k
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 194
Rejestracja: czw lip 24, 2003 18:27
Lokalizacja: Stanisławów

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: stachu_k » sob mar 05, 2005 13:23

Witam
Myślę że wystarczy wiązka miedzianych przewodów w polietylenie złożona z 8 przewodów o przekroju 630 mm ² każdy z nich, ułożona w perforowanych kanałach otwartych co pozwoli na przepływ prądu na poziomie ponad 6100 A z uwzględniem pomieszczeń ryzyka wybuchu.
pozdr.

slyboots
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pt mar 04, 2005 23:39
Lokalizacja: Włocławek
Kontaktowanie:

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: slyboots » ndz mar 06, 2005 4:15

Napięcie zasilania to oczywiscie 3x230V. Odległość od transformatora to jakies 50m. Warunki pracy normalne bez zadnych udziwnień.

Czy mógłby mi ktos podac wzór na wyliczenie przekroju przewodu w zalezności od obciązenia ?

Jakie najlepiej zastosować zabezpieczenia.

Bardzo proszę o rade gdyz nie mam za bardzo doswiadczenia.

Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1149
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: Bonius » ndz mar 06, 2005 12:16

Witam kolegę Slyboots

Ochrona przewodów przed prądem przeciążeniowym wg PN-IEC 60364-4-43.
Uwaga: wg tej normy ja osobiście dobieram przewody. Dyskusja czy jest obowiązująca czy nie to sprawa innego tematu.
Prąd dopuszczalny długotrwale przewodów i kabli Iz możemy wyznaczyć z:
„Wytycznych ochrony przewodów przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V” opracowanych przez COBR Elektromontaż,
normy PN-IEC 60364-5-523,
katalogu producentów kabli,
W tej chwili nie mam przy sobie żadnej z tych publikacji więc nie podam dokładnych danych.
Obliczenie prądu obciążenia
Pszcz=740kW
Un=400V
Zakładam cosfi=0,9 - jeżeli jest mniejszy sugeruję kompensację (inaczej będziemy mieli większy prąd co spowoduje większy przekrój przewodów)
Iobc =Pszcz/(1,73*Un*cosfi)
Iobc=1187A
(nadal nie rozumiem wiec skąd mamy 6000A)
Warunki doboru przewodów i zabezpieczeń ze względuna obciążalność długotrwałą:
I warunek
Iobl<=In<=Iz
II warunek
I2<=1,45*Iz
gdzie:
Iobl - prąd obliczeniowy obwodu,
In – prąd znamionowy zabezpieczenia,
Iz – prąd dopuszczalny długotrwale przewodu,
I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

Odnośnie pytania o typ zabezpieczenia to wyłącznik z członem zwłocznym przeciążeniowym i bezzwłocznym zwarciowym powinien wystarczyć.
Możemy dodatkowo wyposażyć go w człon różnicowy jeżeli będzie taka potrzeba.

Pozostaje jeszcze sprawa
1.wybiórczości działania zabezpieczeń zwarciowych,
2.wytrzymałość zwarciowa przewodów,
3.spadków napięć w przewodach,

Reasumując:
Mimo szczerych chęci pomocy koledze sugeruję jednak przedyskutowanie sprawy z projektantem posiadającym odpowiednie uprawnienia, który sprawdzi dokładnie wszystkie warunki i dobierze odpowiedni sposób zasilania.
Na podstawie danych podanych przez kolegę moim zdaniem trudno jest dobrać właściwie przewody zasilające.
Niemniej jednak wierzę, że moje wskazówki odnośnie doboru przewodów ze względu na obciążalność długotrwałą będą koledze pomocne.

Pozdrawiam
Bonius

rel
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 213
Rejestracja: czw sie 14, 2003 19:42
Lokalizacja: Łódź

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: rel » ndz mar 06, 2005 16:35

6100 A to wtórny sumaryczny od spawarek?

slyboots
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: pt mar 04, 2005 23:39
Lokalizacja: Włocławek
Kontaktowanie:

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: slyboots » ndz mar 06, 2005 22:21

Bonius bardzo ci dziękuje za pomoc. Mam jeszcze do ciebie pytanie czy nie ma jednoznacznego wzoru z ktorego mozna wyliczyc srednice przewodów ?


rel pisze:6100 A to wtórny sumaryczny od spawarek?



Odp. Tak 6100A to prąd wtórny sumaryczny od spawarek. Jakieś pomysły ?

Wszelkie sugestie bedą mi bardzo pomocne. Dziękuje wszystkim.

Awatar użytkownika
Bonius
Ekspert
Ekspert
Posty: 1149
Rejestracja: sob lut 26, 2005 13:27
Lokalizacja: Lublin

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: Bonius » ndz mar 06, 2005 22:41

Witam kolegę Slyboots

Niestety nie znam wzoru z którego można by szybko i prawidłowo dobrać przekrój.
Szczególnie przy prądzie 6100A.
Jak znajdę chwilkę przejrzę normę i odniosę się do wpowiedzi kolegi Stachu_K będziesz miał porównanie.

stachu_k pisze:Witam
Myślę że wystarczy wiązka miedzianych przewodów w polietylenie złożona z 8 przewodów o przekroju 630 mm &sup2; każdy z nich, ułożona w perforowanych kanałach otwartych co pozwoli na przepływ prądu na poziomie ponad 6100 A z uwzględniem pomieszczeń ryzyka wybuchu.
pozdr.
Pozdrawiam :)
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 2701
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontaktowanie:

Potrzebuje wzór na obliczenie przekroju przewodu proszę o po

Postautor: opornik » ndz mar 06, 2005 22:47

witam Kolegów:)
Prawdę powiedziawszy czytam ten wątek i nie bardzo rozumię o co chodzi :(

750kW i prąd pracy 6000A. Urządzenia a dokładniej spawarki bedą pracowały przez 24h/dobe jako podgrzewacze


Potrzebuje wyliczyć srednicę przewodu


Koledzy próbujący odpowiedzieć miotają się pośród wielu niewiadomych. Do tej pory nie zabierałem głosu uważając sprawę za podpuchę Wink

Tak więc ponawiam prośbę do autora o podanie więcej szczegółów bo na podstawie tego co napisałeś niewiele można autorytatywnie napisać.
Ja przynajmniej nie zaryzykuję.