Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń, maszyn, sieci i instalacji elektroenergetycznych.
Pamiętaj!

Jesteś Elektrykiem? Powiedz nam o tym ustawiając w profilu pole ELEKTRYK na Tak - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki! Jeżeli dodatkowo aktywnie zabierasz głos w dyskusjach zapraszamy Cię do grupy Elektrycy, co pozwoli Ci na dostęp do dodatkowych zasobów - Proszę się zalogować aby zobaczyć linki

Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum Proszę się zalogować aby zobaczyć linki. Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
domsat
Elektryk
Elektryk
Posty: 447
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: domsat » pn sty 30, 2017 19:59

Wszedłem w ten temat, bo w zeszłym roku miałem podobne zlecenie. Autor tematu w dalszym ciągu nie podał miejsca zainstalowania prasy, a to rzutuje. W przemyśle silnik 5,5 kW to rzeczywiście może być mały, ale w rozległej wiejskiej sieci z trafo 100 kVA jest już inaczej.
Mam też pytanie do kol. akki78 - gdzież są te napięcia 127/230 ? Wg mnie to one nic nie mają do tego tematu, więc po co je wtrącać.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Wyjątkowa promocja
Sklep dla Elektryków
 

blank2
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: wt lip 27, 2010 20:13
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: blank2 » pt mar 10, 2017 1:44

Ja tam się na tym nie znam ale mogę odpowiedzieć :) W przemyśle to raczej softstarty daje się od tak około 15kW w górę. Jak układ jest zapinany częściej niż kilka razy na godzinę to typowy soft odpada bo się spoci chyba że dasz przewymiarowanego MAWOSA :) Napięcie 230V międzyfazowe to chyba w Szwecji jest. Wal stycznikiem bezpośrednio ale jak coś to ja tego nie mówiłem bo się nie znam.

Kpiotr88
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr mar 01, 2017 16:53
Lokalizacja: Oświęcim
ELEKTRYK: Tak

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Kpiotr88 » czw mar 30, 2017 21:10

Stosuje się w sieciach it w górnictwie. 127V (133V) np wiertarki, 220V tak samo i oświetlenie. A prosto ze stycznika załącza się np silniki 138kW/500V i o wiele większe i większym napięciu :D

mateusz96r
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: wt mar 14, 2017 19:11
ELEKTRYK: Tak

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: mateusz96r » pt mar 31, 2017 19:17

15 kW soft start. Ostatnio dostałem zlecenie na budowę wentylacji pralnic obuwniczych które musiały być wentylowane z powodu używania szkodliwych środków chemicznych. I został zamontowany na 4 pralnice 15 kW silnik z soft startem i termikiem, w 5,5 kw nie ma sensu, tzn zależy od wielu rzeczy ale raczej to odpada. Do 5,5 zastosowałbym stycznik a do zminimalizowania "szarpnięcia" jakieś lepsze sprzęgło na motoreduktorze ewentualnie. :)

JacekH07
Elektryk
Elektryk
Posty: 286
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16
ELEKTRYK: Tak

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: JacekH07 » pt mar 31, 2017 20:24

Przy 230/400V D/Y jest wykluczone zastosowanie przełącznika gwiazda trójkąt chyba że w sieci o napięciu miedzyfazowym 230V. W zakładzie w którym pracowałem były stosowane falowniki. Może iść tym tropem? Ale żeby cokolwiek mówić trzeba znać wszystkie rzeczy o sposobie użytkowania prasy o których koledzy wspominali. Inaczej nic nie da się powiedzieć.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

Simcode
Elektryk
Elektryk
Posty: 1496
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49
ELEKTRYK: Nie podano

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Simcode » pt mar 31, 2017 20:36

Koledzy autor tematu zapewne dawno rozwiązał problem. Minęło 3 miesiące a wy wciąż piszecie.

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski
ELEKTRYK: Nie

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: lolek3000 » ndz lip 16, 2017 20:21

mam taki układ wyłączników i przycisk zielony nie trzyma i trzeba go dociskać drzazgą czy ten przycisk trzeba wymienić?
Załączniki
IMG_20170715_095907.jpg
IMG_20170715_095907.jpg (611.5 KiB) Przejrzano 108 razy

ELPat
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 20
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46
ELEKTRYK: Tak

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: ELPat » ndz lip 16, 2017 20:51

To raczej nie przycisk tylko uszkodzeniu uległ obwód potrzymania sterowania.
Czym prędzej zleź wymianę elektrykowi bo to bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Boguś1
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 10
Rejestracja: pn maja 01, 2017 6:45
ELEKTRYK: Tak

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: Boguś1 » ndz lip 16, 2017 23:16

akki78 pisze:Witam !
Ciężko jest wróżyć z fusów.
Jak już kiedyś pisałem silnik dobiera się do urządzenia i warunków pracy a nie odwrotnie.
Oba rozwiązania ograniczają nie tyko prąd rozruchu, ale też moment rozruchu. Może wystąpić sytuacja, że moment hamujący czyli de facto obciążenie będzie większy niż moment rozruchowy i silnik nie ,,ruszy,,. Musisz sam ocenić warunki rozruchu.
Co do drugiej części pytania to:
dopuszczalna moc trójfazowych silników indukcyjnych o wirniku klatkowym, włączanych bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej:
a) przy włączeniu bezpośrednim:
- do sieci o napięciu 127 V - 2,2 kW,
- do sieci o napięciu 230 V - 4 kW,
- do sieci o napięciu 400 V - 5,5 kW,
b) przy włączeniu za pomocą przełącznika gwiazda - trójkąt:
- do sieci o napięciu 127 V - 6 kW,
- do sieci o napięciu 230 V - 12 kW,
- do sieci o napięciu 400 V - 15 kW.

dopuszczalna moc jednofazowego silnika indukcyjnego włączanego bezpośrednio w sieci:
- o napięciu 127 V - wynosi 0,5 kW,
- o napięciu 230 V - wynosi 1,5 kW.

dopuszcza się spadek napięcia w sieci w chwili rozruchu silnika o wirniku klatkowym:
- 5% - jeśli z transformatora są zasilane również źródła światła,
- 10% - jeżeli rozruchy są częste i ciężkie, a transformator nie zasila jednocześnie źródeł światła,
- 15% - jeżeli rozruchy są sporadyczne i lekkie, a transformator nie zasila jednocześnie źródeł światła.


straszne bzdury żeś napisał :) "- do sieci o napięciu 400 V - 5,5 kW" - chyba w gospodarstwie domowym a nie w przemyśle ;).

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski
ELEKTRYK: Nie

Re: Silnik 5,5kW softstart czy stycznik

Postautor: lolek3000 » wt lip 18, 2017 20:42

jaki falownik potrzebny do silnika 15kW gdy jest podłączony w gwiazdę na stałe? Wiadomo że moc będzie mniejsza.