Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum "Nie jestem elektrykiem"
Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
Post
autor: krzycho29 »
WITAM
Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2 ?.
Długość kabla 20m
Kabel ułożony bezpośrednio w ziemi - 10m i w posadzce 10m.
Przewidywane są odbiorniki jednofazowe typu komputery (około 40 szt po ok 400W oraz oświetlenie oprawami świetlówkowymi typu 4x14W. (około 140 sztuk) współczynnik jednoczesności założony na poziomie około 0,6. Może jeszcze parę urządzeń doleci fax, drukarki, mikrofala... Za sugestie i podpowiedzi z góry dziękuję.
Krzysztof
Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2 ?.
Długość kabla 20m
Kabel ułożony bezpośrednio w ziemi - 10m i w posadzce 10m.
Przewidywane są odbiorniki jednofazowe typu komputery (około 40 szt po ok 400W oraz oświetlenie oprawami świetlówkowymi typu 4x14W. (około 140 sztuk) współczynnik jednoczesności założony na poziomie około 0,6. Może jeszcze parę urządzeń doleci fax, drukarki, mikrofala... Za sugestie i podpowiedzi z góry dziękuję.
Krzysztof
Zobacz szkolenie PROTON+ Profesjonalne protokołowanie. Szkolenie jest w formie materiału wideo pokazującego praktyczną pracę z programem. Cały materiał to około 3 godziny praktycznych ćwiczeń. zobacz i zapisz się teraz...
- ISE.pl/szkolenia
- Ekspert

- Rejestracja:sob kwie 03, 1999
- Lokalizacja: Kraków
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
Post
autor: STANCA »
Witam
Autor zapytania jest jak widać świadomy zagrożenia jakie niosą odbiorniki nieliniowe.
jak to udowodni autor tego co tak napisał.
Ja od jakiegoś czasu usiłuję wznowić dyskusję na ten temat, nikt nie chce-czy nie potrafi podjąć tematu. Sprawa jest niezwykle groźna,
kol. TEODOR wielokrotnie dawał przykłady jakie mogą być nieszczęścia.
czytaj;
Projektowanie instalacji z dużym udziałem odb. nieliniowych
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 7&start=20
zapraszam do starego tematu Wyższe harmoniczne w instalacjach elektrycznych;
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 41&start=0
Autor zapytania jest jak widać świadomy zagrożenia jakie niosą odbiorniki nieliniowe.
ZBYNIO pisze:Jest podane w tabeli obciążalnosci prądowej długotrwałej,ale jażeli pomiar jest bezpośredni,to napewno wystarczy jako zasilanie
D O K Ł A D N I Eeltech3 pisze:Zbyt optymistyczne podejście, nie uwzględniające obciążenia przewodu N w obwodach z dużą ilością odbiorników o nieliniowym poborze prądu.ZBYNIO pisze:Jest podane w tabeli obciążalnosci prądowej długotrwałej
Ja od jakiegoś czasu usiłuję wznowić dyskusję na ten temat, nikt nie chce-czy nie potrafi podjąć tematu. Sprawa jest niezwykle groźna,
kol. TEODOR wielokrotnie dawał przykłady jakie mogą być nieszczęścia.
czytaj;
Projektowanie instalacji z dużym udziałem odb. nieliniowych
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 7&start=20
[/quote]STANCA pisze:Witam
Temat mało popularny, ale niestety będzie dotyczył każdego elektryka. W katalogach i normach podawane są długotrwałe dopuszczalne przekroje przewodów i kabli dla obciążeń symetrycznych. Zakłada się tam, że obciążalność przewodu neutralnego jest taka sama jak fazowych, a udział prądów wyższych harmonicznych nie jest wielki.
Życie pokazuje nam to o czym wielu wykonawców i projektantów nie zawsze myśli. Wszechobecna elektronika z przetwornikami zmienia kształt napięcia i tym samym prądu.
Przy sporych harmonicznych przekroje przewodów potrzebne całkiem inne jak wynika z tabel normy PN-IEC 60364-5-523. Rzeczywisty prąd jest całkiem inny jak by się zdawało. Ilu kolegów ma czym zmierzyć prądy odkształcone?
zapraszam dyżurnego projektanta do dyskusji
STANCA
zapraszam do starego tematu Wyższe harmoniczne w instalacjach elektrycznych;
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 41&start=0
hpl pisze:Witam
Niemiecka norma DIN VDE 0298-4 z 08. 2003 dosyć ładnie odniosła się do wyższych harmonicznych i ich wpływu na dobór przewodów i zabezpieczeń. W zależności odo udziału ww harmonicznych wprowadza odpowiednie współczynniki korekcyjne pozwalające na właściwy dobór przewodów zasilających.
Na początek: "przy udziale wyższych harmonicznych prądu >10% przekrój przewodu N musi być nie mniejszy niż przewodów skrajnych (L1-L3) - u nas dopuszczano dla większych przekrojów to zmniejszenie dla N.
Niezłą ilustracją jest przykład:
Zabezpieczenie obwodu trójfazowego 40A i odpowiedni do niego przekrój przewodów zasilających.
1. Zawartość 3 harmonicznej (150 Hz) 15 - 33%
Prąd w przewodzie N 40A x 15% x 3(L1 - L3) = 18 A
2. Zawartość 3 harmonicznej 15 - 33%
40A x 33% x 3 = 39,6A! ...Za tym idzie współczynnik poprawkowy dla przewodów (żył) skrajnych w wysokości 0,86, co daje prąd 40A : 0,86 = 46,51A .... i teraz zabezpieczenie nie mniejsze od 47A i odpowiednie przekroje przewodów.
3. Zawartość ww harmonicznych 33 - 45%
40A x 45% x 3 = 54A
54A : 0,86 = 62,79 A, przyjęto 63 A jako prąd w przewodzie N. Dobrany przewód zasilający musi więc być odpowiedni do zabezpieczenia 63A! ... a to jednak troszkę więcej, niż początkowe 40.
Źródeł wyższych harmonicznych mamy coraz więcej - temat wydaje się dosyć ważny moim skromnym zdaniem![]()
pozdrawiam - Krzysztof.
STANCA pisze:powracam do tego ważnego tematu.
hpl napisał:
.S.: ... a jeśli do tego dodać niesymetrię obciążenia - to znowu zaczynają się schody ze współczynnikami poprawkowymi ...i aż strach pomyśleć, co w tym biednym przewodzie neutralnym się dzieje i na co to ma wpływ ...i jaki
W PN-IEC 60364-5-523:2001
lnstalacje elektryczne
w obiektach budowlanych
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
na końcu jest ciekawy przykład doboru średnicy przewodów wielożyłowych w zależności od zawartości harmonicznych.
Wynika z tej normy, że tam gdzie przy normalnym obciążeniu wystarczył by przekrój np. 6 mm kw. to przy zawartości 3 harmonicznej 20 % trzeba zastosować 10 mm kw. Zwiększenie zawartości harmonicznych do 50 % powoduje że powinniśmy zastosować 16 mm kw.
jest tam tabelka:
- Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów
w 4- i 5-żyłowych przewodach
w firmie gdzie miałem wiele falowników i "trochę cieplej" pod sufitem zawsze zwracałem na to uwagę.
Stanisław
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
Post
autor: krzycho29 »
1.uzupełniając informacje chciałbym dodać, że około 20% opraw świetlówkowych to oprawy z modułem awaryjnym.
2. celowo podałem informację o komputerach i oprawach świetlówkowych ze względu na nieliniowość tych odbiorników oraz tzw. efekt rozruchu opraw świetlówkowych.
3. tabele z obciążalnością (długotrwałą) kabli w zał z normy z których wynika max prąd 60A.
2. celowo podałem informację o komputerach i oprawach świetlówkowych ze względu na nieliniowość tych odbiorników oraz tzw. efekt rozruchu opraw świetlówkowych.
3. tabele z obciążalnością (długotrwałą) kabli w zał z normy z których wynika max prąd 60A.
- Załączniki
-
- tab.GIF (13.93 KiB) Przejrzano 87044 razy
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
Post
autor: ZBYNIO »
Tak,zgadza się nawet 60A na każdej fazie,nie da nam 60A w przewodzie ,,N" w praktyce, chociaż teoretyczne obliczenia mogą mówić co innego,a jeśli by nawet dało, to urządzenia tam zainstalowane nie mogą pracować na takim zasilaniu. Jak do tej pory nie słyszałem o nakazie zwiększania przekroju przewodu ,,N"
Przy pomiarze bezpośrednim zabezpieczenia wynoszą zwykle poniżej 63A,co przy uwzglednieniu współczynnika ,,kj" dopuszcza zastosowanie przewodu 16mm2.
Przy pomiarze bezpośrednim zabezpieczenia wynoszą zwykle poniżej 63A,co przy uwzglednieniu współczynnika ,,kj" dopuszcza zastosowanie przewodu 16mm2.
"Zewnętrzne nieochędóstwo jest oznaką wewnętrznego nieładu" - Św. Augustyn
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Użytkownik został zablokowany za niestosowanie się do regulaminu.
Re: Jaką moc można zainstalować na kablu YKY 5x16mm2
0
Post
autor: STANCA »
Tabelki dobre do chwili kiedy zgodnie z normą ....523 trzeba zastosować;
jest tam tabelka:
- Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów
w 4- i 5-żyłowych przewodach
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Coś tu sobie znajdziesz.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Wzrost prądu w przewodzie neutralnym
Dołączenie do sieci trójfazowej nieliniowych odbiorników jednofazowych powoduje w następstwie znaczny wzrost wartości prądu w przewodzie zerowym (rys.6). Zdarza się, że wartość tego prądu osiąga trzykrotną wartość prądu fazowego, co może grozić znacznym przegrzaniem instalacji. W środowiskach o dużej ilości odbiorników nieliniowych zaleca się zwiększenie przekroju przewodu neutralnego - nawet dwukrotne, w stosunku do przekroju przewodów fazowych.
STANCA
jest tam tabelka:
- Współczynniki zmniejszające dla wyższych harmonicznych prądów
w 4- i 5-żyłowych przewodach
to mało słyszałeśZBYNIO pisze: ..
Jak do tej pory nie słyszałem o nakazie zwiększania przekroju przewodu ,,N"
...
zapraszam do lekcji;Pawel pisze: (.....)
Cóż może ja się nie znam ale "pracuję" przy instalacjach gdzie przekrój N wynosi przewaznie 2xFaza i takowe zabezpieczenie, a w N to i 3x prąd fazowy popłynąć może.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Coś tu sobie znajdziesz.
[Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Wzrost prądu w przewodzie neutralnym
Dołączenie do sieci trójfazowej nieliniowych odbiorników jednofazowych powoduje w następstwie znaczny wzrost wartości prądu w przewodzie zerowym (rys.6). Zdarza się, że wartość tego prądu osiąga trzykrotną wartość prądu fazowego, co może grozić znacznym przegrzaniem instalacji. W środowiskach o dużej ilości odbiorników nieliniowych zaleca się zwiększenie przekroju przewodu neutralnego - nawet dwukrotne, w stosunku do przekroju przewodów fazowych.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe




