Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Dyskusje i komentarze do szkoleń oraz publikacji technicznych zamieszczonych na stronach naszego serwisu.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Posty: 924
Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: EnergoTools » czw paź 08, 2020 9:18

Fotowoltaika to niezwykle bezpieczna technologia, ale niektórzy ludzie nadal mają nieuzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa instalacji PV. Plotki o palących się domach, które nie mogą zostać ugaszone, lub strażakach, którzy nie atakują ognia, jeśli na dachu znajduje się instalacja PV, stawiają takie systemy w złym świetle, na które nie zasługują.

Czytaj cały artykuł...
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: elmontjs » czw paź 08, 2020 16:55

Ambitny artykuł producenta fotowoltaiki nie może brzmieć inaczej. I rzeczywiście założenia o złączach są piękne, może nawet skutecznie realizowane w Niemczech, czy innych wysokorozwiniętych krajach, ja jednak zobaczyłem co wyprawiają nasi polscy instalatorzy PV ... i ... jest się czego bać. Dodać to tego fakt, że ci panowie na dachu często nie są nawet elektrykami ...robi się już gorąco. To wciąż firmy zatrudniające ludzi z łapanki (byle szybciej, byle więcej tego tortu). Spróbujcie z nimi porozmawiać - weryfikacja jest natychmiastowa. W jesieni zeszłego roku byłem świadkiem montażu dwóch instalacji w jednym zakładzie o łącznej mocy 100kWp - elektryka zobaczyłem dopiero jak podpinał falowniki!

O przygotowaniu polskich strażaków do gaszenia paneli PV można było przeczytać w artykule , który już przytoczyłem w innym wątku:
https://beskidzka24.pl/ciemna-strona-mo ... je-maluja/
Proszę porozmawiać ze znajomymi strażakami jak są do tego przygotowani, ja rozmawiałem... żadnej wiedzy na ten temat!
Wniosek? Owszem fotowoltaika jest bezpieczna , niebezpieczne są na razie nasze firmy instalatorskie...może nie te 1-osobowe mikroprzedsiębiorstwa, gdzie szef bierze jedną robotę i pilnuje jej na każdym etapie, ale te szerzej rozwinięte nastawione na szybki montaż, szybki zysk.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: opornik » czw paź 08, 2020 19:47

W zeszłym tygodniu rozmawiałem z rzeczoznawcą oraz człowiekiem z prewencji PSP na temat fotowoltaiki. W gronie strażaków temat PV robi się z każdym dniem coraz bardziej gorący. W połowie października odbędzie się ogólnopolskie sympozjum na ten właśnie temat. Pewnie niedługo dowiemy się o wnioskach i zaleceniach wynikających z tego sympozjum. Strażacy widzą poważny problem na który muszą zareagować.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 637
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: luka2nd » czw paź 08, 2020 20:09

Ja nie mam tego problemu, bo mam w ofercie tylko jeden system, do działania potrzebujący optymalizatorów, które przy wyłączonym falowniku dają na wyjściu 1V - przy instalacji składającej się z 30 paneli mamy napięcie jałowe 30V. Na jednym łańcuchu maksymalnie może znaleźć się 50 optymalizatorów, więc napięcie strony DC wyłączonego systemu wyniesie nie więcej niż 50V. Poza mikroinwerterami to chyba najbezpieczniejsza opcja dla instalacji fotowoltaicznej. W tradycyjnym systemie z falownikiem stringowym pozbawienie łańcucha napięcia można zrealizować tylko poprzez zwarcie.

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1974
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: elmontjs » czw paź 08, 2020 20:14

luka2nd pisze:
czw paź 08, 2020 20:09
Ja nie mam tego problemu, bo mam w ofercie tylko jeden system, do działania potrzebujący optymalizatorów, które przy wyłączonym falowniku dają na wyjściu 1V
Są rozwiązania, ale w razie czego strażak nie wie z czym się mierzy a sam wiesz kolego, że regulacji w tym wzgledzie brak .
Człowiek uczy się całe życie i ...

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 637
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: luka2nd » pt paź 09, 2020 19:48

elmontjs pisze:Są rozwiązania, ale w razie czego strażak nie wie z czym się mierzy a sam wiesz kolego, że regulacji w tym wzgledzie brak .
Typowe. Niby żyjemy w Polsce, ale ja czuję się raczej jak w czeskim filmie ;)

Instalację po uzgodnieniu i wykonaniu zgłaszamy do PSP. Jeszcze tego nie robiłem, ale pod koniec października mam mieć montaż 8,11kWp, w przyszłym tygodniu chcę zrobić projekt, a mój projektant obiecał umówić mnie ze swoim rzeczoznawcą - pogadam sobie z nim i na pewno wyjdę z tego spotkania mądrzejszy. Na pewno nie omieszkam podzielić sie wiedzą z Kolegami :)

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 102
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: ELPat » ndz paź 11, 2020 20:22

Najlepsza głupota to taka, że każda instalacja powyżej 6.5kWp ma zostać zgłoszona do PSP... Jak oni to wyliczyli że powyżej 6.5kWp? Moim zdaniem każda powinna być zgłoszona a nie tylko powyżej.

Piękna sytuacja, budynek bliźniak, jeden duży dach. Na jedno mieszkanie 6,27 i na drugie 6,27. Nie wymaga zgłoszenia, dwa osobne falowniki, dwa osobne liczniki dwukierunkowe. Jeden dach a na nim ponad 12kWp. Gdzie tu jest logika?
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3277
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: opornik » ndz paź 11, 2020 21:05

A wiesz czy pomiędzy tymi budynkami nie ma oddzielenia p-poż?
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 637
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznej

Post autor: luka2nd » pn paź 12, 2020 19:51

opornik pisze:A wiesz czy pomiędzy tymi budynkami nie ma oddzielenia p-poż?
A często się na bliźniakach spotyka oddzielenie ppoż? Bo mnie się wydaje, że więźba jest niemalże wspólna. A teraz kablujemy jedną połówkę bliźniaka, w której wspólna jest nawet ściana dzieląca obie połówki - postawiona z jednej warstwy porothermu. W nowym budownictwie przeważnie są dwie ściany oddzielone izolacją, tutaj pseudodeweloper postanowił nieco przyoszczędzić :)

ODPOWIEDZ