Kto zawinił? czyli będy w sztuce

Post autor: elpapiotr » ndz paź 25, 2009 13:09

Witam Kolegów.

Spotkałem bardzo ciekawą sytuację :
Energetyka zmieniła przyłącze (i sieć) do budynku.
Ktoś wykonał instalację do liczników odbiorców.

Tylko że jeden odbiorca ma po liczniku 3-fazowym trzy przewody/druty do lokalu użytkowego (!). Czwarty "wisi" w powietrzu, czeka na ... no właśnie, na co ? Odbiorniki siłowe mają podłączone obudowy do rur metalowych, jakichś uziemień itd.

Oto fragment instalacji - przed licznikami.
Zdjęcie pokazuje instalację przed licznikami.

Obrazek

http://www.przeklej.pl/plik/kopia-warsz ... 17l67vk2j6

http://z2.przeklej.pl/przi803/87a48ad60 ... 5f5a28bb4d
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

melon
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 1901
Rejestracja: ndz lip 17, 2005 13:33
Lokalizacja: Piękna Polska Nasza

Re: Kto zawinił ?

Post autor: melon » ndz paź 25, 2009 16:21

No i kolorystyka żył przewodów pozostawia wiele do życzenia. Chyba miał ktoś za dużo DY niebieskiego. Być może budowane w czasach deficytu materiałowego - wiadomo przed 80 rokiem wszystko szło na wioskę olimpijską.

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Kto zawinił ?

Post autor: gruhaa » ndz paź 25, 2009 17:00

elpapiotr pisze: Energetyka zmieniła przyłącze (i sieć) do budynku.
To daj więcej info, na temat jaki był układ i napięcia przedtem, a jaki jest teraz.
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2832
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Kto zawinił ?

Post autor: elpapiotr » ndz paź 25, 2009 18:51

Witam.
Kolega melon pisze:Być może budowane w czasach deficytu materiałowego - wiadomo przed 80 rokiem
Kolego melon, wydaje mi się, że później, dużo później.
Kolega gruhaa pisze:To daj więcej info, na temat jaki był układ i napięcia przedtem, a jaki jest teraz.
Co było wcześniej, możemy się dowiedzieć między innymi z tego :

Obrazek Obrazek
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5776
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Kto zawinił ?

Post autor: STANCA » ndz paź 25, 2009 19:42

Witam
Napisz nam Pawle jakie miałeś zlecenie i jakie mogą z tego wyniknąć kłopoty.
Młodym elektrykom i pomiarowcom/ogrodnikom za 5 zł od p. to się przyda.

Trzeba mieć oczy otwarte i widzieć wszystko jak Ty widzisz.
Sytuacja jak widzimy bardzo niebezpieczna, elektryk musi wszędzie wetknąć swój nos.

A ukł sieci ...........+ RURA :)

Ktoś zapewne sprawdzał, kontrolował, może i pomiary były? Ilu ludzi widziało taki stan i nic nie zrobiło?

Ja się zastanawiam, jak długo nikt nie będzie odpowiadał nawet po latach za takie roboty?
Widziałem kraj gdzie inspektor z energetyki w takim przypadku powiadomiony szuka winnego/winnych i mają przechlapane przez 5 lat.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2832
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Kto zawinił ?

Post autor: elpapiotr » ndz paź 25, 2009 20:08

Witam.

Właściciel warsztatu doszedł do wniosku, że niepotrzebne mu dwa liczniki.
I słusznie. Po co płacić za dwie opłaty stałe, dwa razy przesyły itd.
Zachodzi potrzeba przełożenia jedynego obwodu 1-fazowego odbiorczego pod drugi, 3-fazowy licznik.
(licznik 1-fazowy do zdjęcia przez RE).
Niby nic - cóż to przepiąć dwa druty, jak na zdjęciu poniżej.
Nad licznikami są zabezpieczenia obwodów zalicznikowych (jedyne).

Obrazek

Niestety - oględziny instalacji wzbudziły podejrzenia, opisywane przeze mnie wcześniej.
Dodam, że zabepieczenia oraz liczniki są poza warsztatem.

PS. Z tego co mi wiadomo, na tej ulicy sieć zasilająca jest w układzie TNC.
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 20:39 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5776
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Re: Kto zawinił ?

Post autor: STANCA » ndz paź 25, 2009 20:17

elpapiotr pisze: .....
Niestety - oględziny instalacji wzbudziły podejrzenia, opisywane przeze mnie wcześniej.

PS. Z tego co mi wiadomo, na tej ulicy sieć zasilająca jest w układzie TNC.
pozwoliłem sobie podkreślić

Tak koledzy, przed robotą OGLĘDZINY!

Wreszcie wiemy co to za układ, przecież to kolegi gruhaa słynny TN + RURA

Samo życie
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Kto zawinił ?

Post autor: gruhaa » ndz paź 25, 2009 20:58

STANCA pisze: Wreszcie wiemy co to za układ, przecież to kolegi gruhaa słynny TN + RURA
Oj, Stanisław! Toż to nie mój układ a cytrusa. Ja go tylko ładnie nazwałem. ;)

Wygląda to na TT 3x230 bez przewodu N. Ot, taki system "kopalniany" dla mas pracujących w górnictwie. I teraz mamy przejście na TN i 3x400? No to ładne "kfatki" wyjdą. Stażacy już przygotowani na pożary?
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol:

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2832
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Kto zawinił ?

Post autor: elpapiotr » ndz paź 25, 2009 21:20

Witam.

W dalszym ciągu coś mi nie pasuje - maszyny są na 380V, wiekowe, tak jak i wyłączniki do nich.

Obrazek

Obrazek

Fotki dla młodych elektryków - niech oglądają jak "drzewiej" bywało

Dalej, dla objaśnienia sytuacji, w instalacji 1-fazowej mamy dwa przewody - do licznika L + PEN (jeżeli to sieć TNC), po liczniku fazę i "zero".
Zrobiło się pomieszanie układów, dlatego zdjęcie licznika 1-fazowego i podłączenie instalacji 1-fazowej do tej "siły" stwarza poważne problemy.

Należy posprzątać, ale właściciel nie jest skory do modernizacji w/w.

Dodam, że podobno były pomiary elektryczne w lokalu ( < 5 lat temu ), protokołu nie widziałem.
Może uda się coś wydębić w tej sprawie. Wówczas poznam szczegóły.
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 21:25 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Awatar użytkownika
gruhaa
Ekspert
Ekspert
Posty: 2255
Rejestracja: ndz lip 27, 2003 12:34

Re: Kto zawinił ?

Post autor: gruhaa » ndz paź 25, 2009 21:24

elpapiotr pisze: Dalej, dla objaśnienia sytuacji, w instalacji 1-fazowej mamy dwa przewody - do licznika L + PEN (jeżeli to sieć TNC), po liczniku fazę i "zero".
Zrobiło się pomieszanie układów, dlatego zdjęcie licznika 1-fazowego i podłączenie instalacji 1-fazowej do tej "siły" stwarza poważne problemy.
O! Pardon. A jednat TN + RURA. To u ogrodnika w inspektach ta instalacja? :lol:
RCD w TN-C
I tak narodził się nowy system sieci TN + RURA: :lol: