Ocena schematu zasilania

Post autor: Kael » czw mar 10, 2016 12:43

Dzień dobry, dostałem od inwestora projekt branży elektrycznej i przy pobieżnym przeglądaniu zwróciłem uwagę na schemat zasilania rozdzielnic w budynku. Mam mianowicie kilka uwag i prośbę o opinie innych osób.

1. Zastosowane są dwa rozłączniki mocy, LN-2 do rozdzielnicy licznikowej mieszkań oraz LN-1 do rozdzielnicy administracyjnej. Moją uwagę zwróciło rozwiązanie dotyczące przycisku p-poż wyzwalającego otwarcie wyżej wymienionych rozłączników. Jeden przycisk obsługuję oba rozłączniki i jest zasilony przez przełącznik faz z rozdzielnicy administracyjnej. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.

2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?

3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Załączniki
001.jpg
001.jpg (762.26 KiB) Przejrzano 2257 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

mhelektro
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pn sie 02, 2010 20:52

Re: Ocena schematu zasilania

Post autor: mhelektro » ndz wrz 17, 2017 13:50

Projekt zasilania energetycznego zatwierdzony i zgodny z warunkami dostawcy energii,
Wykonawca powinien zapytać projektanta jeśli ma jakieś watpliwości

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Ocena schematu zasilania

Post autor: Simcode » pn wrz 18, 2017 18:26

Ja bym zadał pytanie 4 po co do mieszkań idzie 4x i to LY .
Kael pisze:2. Jako miejsce rozdziału PEN przyjęto złącze, przez co do budynku prowadzony jest kabel YAKXS 5x120. Czy nie można rozdzielić PEN w rozdzielnicy głównej zamiast w złączu?
Można, ale jak tak przewiduje projekt " nie kop się z koniem"
Kael pisze:3. Czy ZE w Warszawie dopuszczają instalowanie ograniczników przepięć przed układem pomiarowym?
Załączniki
Zapytaj u źródła.
Kael pisze: W przypadku gdy nastąpiłoby wyłączenie zasilania rozdzielnicy administracyjnej zadziałanie przycisku p-poż nie spowoduje otwarcia rozłącznika rozdzielnicy licznikowej mieszkań.
Nie możemy gdybać , i dlaczego by została wyłączona. Takie sprawy podlegają uzgodnieniom z inspektorem pożarnictwa. Jeśli projekt ma uzgodnienia to nic tu po domysłach.