Stara instalacja - zabezpieczenia

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
matis785
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 21
Rejestracja: ndz paź 18, 2015 6:16

Stara instalacja - zabezpieczenia

Post autor: matis785 » wt lip 19, 2016 11:59

Stare instalacje w blokach/kamienicach najczęściej spotykane :

Zabezpieczenie przedlicznikowe C25A 1f

Przypadek 1
Zabezpieczenie obwodów nr 1 w mieszkaniu B20 przewód 2x2,5mm miedz
Zabezpieczenie obwodów nr 2 w mieszkaniu B16 przewód 2x1,5mm miedz
Przewody ułożone podtynkowo
TN-C

Przypadek 2
Zabezpieczenie obwodów nr 1 w mieszkaniu B20 przewód 2x2,5mm aluminium
Zabezpieczenie obwodów nr 2 w mieszkaniu B16 przewód 2x1,5mm aluminium
Przewody ułożone podtynkowo
TN-C

Moim zdaniem przypadek 1 to wyżyłowanie na granicy, 2 sytuacja to już tragedia. Czy aktualne przepisy/normy takie coś dopuszczają ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Stara instalacja- zabezpieczenia

Post autor: Simcode » wt lip 19, 2016 14:18

matis785 pisze:Czy aktualne przepisy/normy takie coś dopuszczają ?
Ani stare ani nowe przepisy tego nie przewidywały i nie dopuszczały.

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Stara instalacja- zabezpieczenia

Post autor: domsat » pt sie 19, 2016 21:49

I znów przepisy/normy, a gdzie własna wiedza wyniesiona ze szkoły i z książek. A swoją drogą to po co się o to pytasz ? Czy będziesz chodził po tych mieszkaniach i mówił: " Macie państwo zabezpieczenia niezgodne z przepisami". Prawie wszyscy wyproszą Cię za drzwi.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 503
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Stara instalacja- zabezpieczenia

Post autor: luka2nd » sob sie 20, 2016 7:31

Przypadek pierwszy to wcale nie wyżyłowanie na granicy - dla przewodów ułożonych na ścianie (czyli wg normy sposób C), obciążalność długotrwała wynosi odpowiednio 19,5 i 26,5A. Jak dla mnie jest jeszcze trochę zapasu :) Na granicy są przewody ze sposobu drugiego.

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 659
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Re: Stara instalacja- zabezpieczenia

Post autor: disaster » sob sie 20, 2016 12:21

No tyle, że wyzwalacz termiczny eski przy 1,13In nie zadziała przez ponad godzinę :)
Jak się dobiera przewody to oprócz In i długości trzeba jeszcze kilka innych czynników uwzględnić.
Dlatego, żeby sobie liczeniem głowy nie zawracać przyjmuje się 10A dla 1,5 i 16A dla 2,5.
A więcej jak 16 i tak nie bardzo jest jak dać do "cywilnego" osprzętu, bo ten z kolei certyfikowany jest na 16A.

ODPOWIEDZ