Uziom za układem pomiarowym

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
RG

Uziom za układem pomiarowym

Post autor: RG » wt cze 17, 2003 13:01

Witam
Mam instalację w domku jednorodzinnym, układ TN-C. Licznik na zewnątrz PEN przy liczniku uziemiony. Instalcja zrobiona w 1992r. Chciałbym "wprowadzić" do układu wyłącznik różnicowo-prądowy. Problem polega na tym, że praktycznie nie ma jak wprowadzić 3-ciego przewodu - wiąze się się to z remontem, a to w tym momencie nie wchodzi w rachubę. Zastanawiam się, żeby chociaż część instalacji była chroniona RCD- 1 lub dwa gniazdka do zasilania obwodów (przedłużaczy) na zewnątrz budynku, kosiarka do trawy itp. Zakładam, że w istniejącej wewn. domu instalacji zrobię sobie rozdzielnicę z RCD i zasilę w/w dwa gniazdka. Zastanawiam się nad punktem rozdziału PEN na PE i N. Wg przepisów punkt ten ma być uziemiony - teoretycznie mogę zrobić niezależny uziom (wbić rurkę w ziemię - pomiarów). Nie wiem, czy mi to wolno zrobić za licznikiem - praktycznie nie ma możliwości podpięcia punktu rozdziału do miejsca gdzie jest uziemiony licznik. Jak to zrobić dobrze, żeby ZE nie miało zastrzeżeń.
Pozdrowienia



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Edward Wójcik

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: Edward Wójcik » wt cze 17, 2003 14:13

Witam!
-Proszę o więcej szczegółów do licznika:
-Zasilanie jednofazowe z linii czy kablem z ZK?
-Gdzie dokładnie jest licznik?
-Pozdrawiam!
-EDI

RG

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: RG » wt cze 17, 2003 14:48

Zasilanie ze słupa - napowietrzne następnie do skrzynki bezpiecznikowej (plombowanej) 2,5m nad ziemią na zewnątrz budynku. Licznik na zewnątrz. Zasilanie jednofazowe.

ak

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: ak » śr cze 18, 2003 0:47

Jeżeli sieć TN .
Nie każdy rozdział PEN musi byc uziemiony!
........Zakładam, że w istniejącej wewn. domu instalacji zrobię sobie rozdzielnicę z RCD i zasilę w/w dwa gniazdka....... i tak zrobić !.
Powodzenia.
Pozdrawiam

RG

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: RG » śr cze 18, 2003 8:08

Dzięki

Jan

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: Jan » sob cze 21, 2003 17:04

Witam
Pytanie było źle sformułowane.Można zastoswać układ sieciowy
TT/uziemianir/ za wyłącznikiem różnicowo-prądowym także w
układzie sieciowym TN-C.Rezystancja uziemienia dla 1 wyłączni-
ka RCD o prądzie wyzwalania 30mA musi być poniżej 1666
omó dla dopuszczalnego napięcia dotykowego 50C i 833.3oma
dla 25V.Im mniejsza wartość rezystancji uziemienia tym pew-
niejsza ochrona przeciwporażeniowa.Nie ma znaczenia czy jest
za licznikiem,ale za RCD!

Jacek

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: Jacek » czw lip 03, 2003 16:51

Panie Janie !!!!

Te wykrzykniki są bez powodu.
Sprowadza Pan "ŚMIERĆ" do swojego domu.
Wytwarzają sie dwa układy obok siebie.
TN - TT
Przy uszkodzeniu w sieci TN, trzymając jednocześnie urządzenie
zasilone z TN i TT /a tak się często zdarza w łazienkach/ jest pan rażony pełnym napięciem 230V
(już jest podnoszone) i bezpiecznik sie nie przepali.
Takich wypadków już w historii było wiele.
Zastosowanie wyspy TT należy szczególnie przeanalizować,
Jest niedopuszczalne zbliżenie się systemów TT i TN
Nie pan odwiedzi wątki "Dlaczego rura kopie"
Niestety bez zmiany instalacji, rekonstrukcji uziemienia fundamentowego, połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych nie uda sie wykonać bezpiecznej instalacji
z RCD i bez. RCD wymagane jest do zasilania gn wtykowych w łazienkach ...

Na zewnątrz budynków należy stosować urzędzenia II klasy.
Autor RG zrobi instalacje na zewnątrz dla określonych przez siebie urządzeń, ale pod jego nieobecność tych gniazdek
może użyć inna trzecia osoba dla niego nie przewidzianym celu i nieszczęście pewne.

Wypadek - splot zdarzeń itd.

pozdrowienia Jacek

RG

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: RG » czw lip 03, 2003 21:54

Witam
Moje pytanie dotyczące w/w układu wynikało z faktu, ze nie do końca analizowałem wyspy TT - a po to decyduję się na koszty związane z RCD, żeby było bezpieczniej
Nie mam żadnej gwarancji, jakie urządzenie zostanie włączone do w/w gniazdek - i czy to będzie urządzenie II klasy (żona i tak włączy co będzie chciała).
Wydaję mi się, że dobrym układem jest TN-C-S z uziemionym punktem rozdziału. Tak jak pisałem wcześniej nie ma problemów, żeby wykonać uziom tylko dla tego punktu. Nie powinno być żadnych problemów z niską opornością uziemienia.
Tylko, czy jest sens?
Widzę tutaj dwa rozwiązania:
1)Punkt rozdziału nieuziemiony -> czyli wyspa TT (odbiorniki włączone mogą być w 1-klasie + nie mam gwarancji, że nie będzie zbliżenia systemów TN i TT)
2) punkt rozdziału uziemiony -> czyli układ TN-C-S (ale uziemienie polegające na wbiciu np.rurki ocynkowanej 1,5m w dobrze przewodzącą ziemię) - wydaje mi się ten układ bezpieczniejszy - ale nie wiem jak się zachowa licznik energii.
Stąd moje pytanie na forum.

Pozdrowienia

rel

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: rel » pt lip 04, 2003 9:35

Uziemienie przewodu N, czy PEN nie zmienia zachowania licznika ponieważ licznik powinien zacząć wskazywać w momencie wymuszenia obciążenia przez odbiornik. Cewka napieciowa licznika będzie zasilana napięciem wzgędem "0" bardziej zbliżonego do potencjału ziemi i o to chodzi.

RG

Re: Uziom za układem pomiarowym

Post autor: RG » pt lip 04, 2003 14:02

Witma
Kolego Rel też tak myślę, ale chciałem to potwierdzić na ISE

ODPOWIEDZ