Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1620
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: elmontjs » ndz kwie 10, 2016 18:25

Po pierwsze - problem kątów ochronnych, po drugie - odstępów izolacyjnych. Rurki PCV nie załatwią tu sprawy ochrony instalacji elektrycznej zasilania lamp.
opornik pisze:A w budynku sprzęt za prawie 1.5 mln zł. Tak, nie pomyliłem się
No może jest dobre ubezpieczenie? :)
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 310
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: JacekH07 » pn kwie 11, 2016 10:49

dołączając się do wypowiedzi kolegi elmontjs: poza odgromówką przewody które zostały użyte do podłączenia lampy nie nadają się do zastosowania za zewnątrz (YDY lub H05-VV). Zwody HVI to coś nieznanego chyba elektrykom. Sam o nie pytałem to mówili że nie słyszeli o czymś takim...
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 659
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: disaster » pn kwie 11, 2016 12:37

Wystarczy na przetargu zaprezentować cenę odgromówki ze zwodami HVI, a bardzo szybko się zapomina co to robota w ogóle ;)

Awatar użytkownika
piotrg1967
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 273
Rejestracja: ndz lut 12, 2006 20:26
Lokalizacja: Węgorzewo
Kontakt:

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: piotrg1967 » pn kwie 11, 2016 12:50

JacekH07 pisze: A kamera przy przewodzie odgromówki
Ostatnio robiłem coroczny przegląd instalacji odgromowej na dużym obiekcie wojskowym. Na jednym z budynków obok odgromówki idzie przewód antenowy (radiostacja wojskowa) w rurce a jakieś 3m pod dachem ktoś przyczepił ten przewód( bez rurki) do odgromówki i tak jest do anteny na dachu !!! Na tym samym budynku przewody monitoringu dotykają odgromówki. Stan taki utrzymuje się od wielu lat i przechodzi okresowe pomiary :D . Czekam tylko na pierwsze wyładowanie w ten budynek i cała elektronika "połączona z odgromówką" idzie na śmietnik !
"Ceń słowa! Każde może być twoim ostatnim."
S.J. Lec

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 310
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: JacekH07 » pn kwie 11, 2016 13:39

To że elementy instalacji odgromowej służą jako wieszaki dla innych instalacji to plaga. Tylko jakim cudem to przechodzi bez niczego przeglądy? Kolega piotrg1967 pisze o takiej sytuacji na obiekcie wojskowym. Jak piorun trafi w ten obiekt w czasie wojny kiedy radiostacja jest niezbędna to wolę nie myśleć. Ja dwa razy zostałem pozbawiony pracy bo za dużo wiedziałem (w tym raz padlem ofiarą sabotażu). Ale jak się coś stanie to będzie za późno.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 310
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: JacekH07 » pn kwie 11, 2016 13:47

Instalacja odgromowa jako wieszak dla innych instalacji to plaga. Ale jakim cudem to przechodzi przeglądy? Widać chociaż po zamieszczanych zdjęciach które są małym wycinkiem skali tej patologii Kolega piotrg1967 wspomina o czymś takim na obiekcie wojskowym. Wyobraźmy sobie sytuację że piorun trafi ten budynek jak jest jakiś konflikt zbrojny... jak dla mnie to sabotaż. Ja przez to że za dużo wiedziałem straciłem dwa razy pracę (raz padłem ofiarą sabotażu).
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 600
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: bezpiecznik123 » pn kwie 11, 2016 14:00

JacekH07 pisze:Instalacja odgromowa j
JacekH07 pisze:To że elementy instalacji odgromowej służą jako wi
Koledzy narazie to ja w tym wątku widzę same dziwne wypowiedzi, a zero konkretów popartych normą że te instalacje są źle wykonane. Forumowi eksperci powinni poprzeć to dowodami że powinno być wykonane tak i tak, a jak widać eksperci nie robili ani nie projektowali instalacji ochrony odgromowej.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3125
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: opornik » pn kwie 11, 2016 19:20

Witam Kolegów :)
elmontjs pisze:Po pierwsze - problem kątów ochronnych, po drugie - odstępów izolacyjnych. Rurki PCV nie załatwią tu sprawy ochrony instalacji elektrycznej zasilania lamp.
I tu dochodzimy do sena sprawy. Gdzie te kąty? Gdzie te odstępy? Nie ma :(
elmontjs pisze:
opornik pisze:A w budynku sprzęt za prawie 1.5 mln zł. Tak, nie pomyliłem się
No może jest dobre ubezpieczenie? :)
I tu zaczynają się schody.
JacekH07 pisze:przewody które zostały użyte do podłączenia lampy nie nadają się do zastosowania za zewnątrz (YDY lub H05-VV)
Oczywista oczywistość.
JacekH07 pisze:Zwody HVI to coś nieznanego chyba elektrykom
Jako liczba pojedyncza ;) mogę napisać, że temat znam i nawet zaprojektowałem na obiekcie. Więcej, zostały wykonane.
disaster pisze:Wystarczy na przetargu zaprezentować cenę odgromówki ze zwodami HVI, a bardzo szybko się zapomina co to robota w ogóle
Moment, przetarg jest ogłaszany na podstawie projektu i przedmiaru do niego opracowanego. Kto ma prawo zamienić HVI na FeZn fi8?
piotrg1967 pisze:Na tym samym budynku przewody monitoringu dotykają odgromówki. Stan taki utrzymuje się od wielu lat i przechodzi okresowe pomiary
A to już kamyczek do Waszego Panowie ogródka. Ogródka wykonawców.
bezpiecznik123 pisze:Koledzy narazie to ja w tym wątku widzę same dziwne wypowiedzi, a zero konkretów popartych normą że te instalacje są źle wykonane.
Ja natomiast nie widzę Twoich Kolego wypowiedzi potwierdzających poprawność wykonanej instalacji. Wrzuć Kolego Twoje obliczenia z których wynika, że odstęp izolacyjny na obiekcie wynoszący 18 czy 26cm jest zgodny z normami. Chętnie poczytam :)
bezpiecznik123 pisze:Forumowi eksperci powinni poprzeć to dowodami że powinno być wykonane tak i tak, a jak widać eksperci nie robili ani nie projektowali instalacji ochrony odgromowej.
Forowi a nie forumowi ;) eksperci rzucili temat na szeroką wodę świata elektryków. Czekamy na konstruktywne wypowiedzi. Za siebie powiem, projektowałem :D
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3125
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: opornik » pn kwie 11, 2016 20:05

ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 600
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Wiwat odgromówka, wiwat partacze.

Post autor: bezpiecznik123 » pn kwie 11, 2016 20:10

opornik pisze:Ja natomiast nie widzę Twoich Kolego wypowiedzi potwierdzających poprawność wykonanej instalacji. Wrzuć Kolego Twoje obliczenia z których wynika, że odstęp izolacyjny na obiekcie wynoszący 18 czy 26cm jest zgodny z normami. Chętnie poczytam
To kolega niech pokaże że norma nakazuje zawsze zapienić odstęp izolacyjny, bo ja w niej widzę również wskazówki jak należy ją zaprojektować i wykonać kiedy takich odstępów nie można spełnić. Więc proszę nie pisać głupot że odstęp to zbawienie w ochronie odgromowej. To samo dotyczy dotyczy przewodów HVI, sam również je projektuję ale tam gdzie konieczne, a nie tam gdzie nie potrzeba.