Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Elektryk myli się dwa razy, po raz pierwszy pomylił się podczas wyboru zawodu :) W tym miejscu prezentujemy przykłady, z którymi warto się zapoznać ale zdecydowanie nie polecamy naśladować.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 500
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: luka2nd » czw mar 07, 2019 23:42

Artur_Dor pisze:
czw mar 07, 2019 22:02
A u mnie w RE bez tego nie przejdzie odbioru
W Szczecinie jak widać przechodzi bez problemu.
STANCA pisze:Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Ta tablica nadaje się do demontażu na podstawie samych oględzin, tu nawet nie są potrzebne pomiary.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: elmontjs » pt mar 08, 2019 19:07

STANCA pisze:
czw mar 07, 2019 9:05
Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Może być też wariant, że niebieski przewód to N. PE przychodzi z lewej strony rozłącznika, tylko wtedy błędem jest nie poprowadzenie niebieskiej żyły przez rozłącznik a mostek miedzy listwami N i PE. Ale takie rzeczy trzeba weryfikować na miejscu - zdjęcie nie koniecznie powie prawdę :)
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5756
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: STANCA » pt mar 08, 2019 19:57

Ja byłem na miejscu z aparatem. Wiem co napisałem.
Nie takie tam były numery. cdn
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: elmontjs » sob mar 09, 2019 21:43

Ha , kolejny geniusz - elektryk ! poniższe zdjęcie przedstawia zabezpieczenia silnika 3-fazowego w układzie TN-S (żeby nie było niedomówień - silnik 400V połączony w trójkąt!), Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Załączniki
zasilanie silnika.jpg
zasilanie silnika.jpg (740.96 KiB) Przejrzano 1010 razy
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: elmontjs » sob kwie 06, 2019 22:01

A tak się zmienia klasę ochronności rozdzielni ;)
Załączniki
P_20180412_144543.jpg
P_20180412_144325.jpg
Człowiek uczy się całe życie i ...

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 310
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: JacekH07 » sob kwie 13, 2019 10:20

Wprowadzenie obcego potencjału gdzie go nie ma. A to połączenie wyrównawcze pewnie miało dotyczyć pewnie tylko metalowych elementów rozdzielnicy...
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 132
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: a-w » wt kwie 16, 2019 8:04

elmontjs pisze:
sob mar 09, 2019 21:43
[...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie.
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
(1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???)
(2) albo żyła żółto-zielona (czort jeden wie, jaką ona pełni tu funkcję) nie jest z skrzynce zaciskowej z niczym połączona

Jak jest naprawdę?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: elmontjs » wt kwie 16, 2019 13:48

a-w pisze:
wt kwie 16, 2019 8:04
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
Jest trzecia ,... żyła ż/z jest wpięta pod zacisk PE silnika i różnicówka jest wtedy bez sensu (jak w tym wypadku)
Człowiek uczy się całe życie i ...

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 132
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: a-w » śr kwie 17, 2019 8:33

Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1655
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Żyła ż/z to wciąż czarna magia

Post autor: elmontjs » śr kwie 17, 2019 8:50

a-w pisze:
śr kwie 17, 2019 8:33
Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Silnik pracuje , ale RCD jest w tym wypadku na ozdobę ; prawdopodobnie nie zadziała nawet przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń - zostaje tylko bezpiecznik.
Człowiek uczy się całe życie i ...