Post autor: berdhtml » wt mar 05, 2013 20:14

Witam wszystkich kolegów elektryków. Ostatnio dość często zapytywano mnie o wyliczenia poszczególnych mocy celem złożenia wniosku o budowę farmy solarnej. Wydawała mi się sprawa dość prosta jednak po zgłębieniu tematu trafiłem na ścianę. Poddaję wątek przemyśleniu i proszę o podpowiedzi, gdzie tkwi problem że nie mogę wyliczyć stopnia skompensowania mocy biernej (tang. alfa ). Dysponuję następującymi danymi inwertera:
napięcie znamionowe - 3x315V
prąd znamionowy - 920 A
cosinus fi = 1
na podstawie tego wyliczyłem:
moc czynną - 501948W
moc pozorna - 501948VA ( przy cos fi =1 moce są takie same )
Jak wyliczyć moc bierną. Wzór mam:
Q=U*I*sin fi
mi wychodzi sinus fi równy zero , ale wydaje mi się że źle.
Proszę o wskazanie gdzie robię błąd w wyliczeniach.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 769
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Budowa farmy solarnej - wyliczenia potrzebne do wniosku.

Post autor: electrics » wt mar 05, 2013 21:02

Skąd wziąłeś tego cosinusa?
Przy cos fi=1 jak napisałeś, moc pozorna równa jest mocy czynnej.

Adam30
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 95
Rejestracja: śr mar 16, 2005 11:45
Lokalizacja: Goleniów

Re: Budowa farmy solarnej - wyliczenia potrzebne do wniosku.

Post autor: Adam30 » sob cze 21, 2014 12:58

Błędu w obliczeniach nie popełniasz. Jeśli cosfi=1 to sin=0 (to z trygonometrii), wtedy Q=0. Urządzenie pobiera tylko moc czynną! Inwerter w opisanym przykładzie najprawdopodobniej przekształca energię prądu stałego na przemienny, stąd info na tabliczce o cosfi=1. Tak mi się wydaje, może ktoś jest specem w tym fachu to prosimy o dokładniejsze wyjaśnienie.

Awatar użytkownika
bezpiecznik123
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 600
Rejestracja: wt mar 04, 2014 7:29

Re: Budowa farmy solarnej - wyliczenia potrzebne do wniosku.

Post autor: bezpiecznik123 » sob cze 21, 2014 14:36

A co kolega chce kompensować?
Jeżeli produkuje się energię to chyba pożądana jest czynna energia.
To że później jakiś odbiornik o charakterze indukcyjnym czy pojemnościowym schrzani nam fazowość napięcia z prądem to już nie kolegi sprawa.

vaski
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz sty 25, 2015 15:35

Re: Budowa farmy solarnej - wyliczenia potrzebne do wniosku.

Post autor: vaski » ndz sty 25, 2015 20:45

To co w końcu chcesz wyliczyć, kompensację mocy biernej, czy moc bierną?
z danych jakie podałeś jest to urządzenie trójfazowe a używasz wzorów do jednofazówki, to jak wyliczyles to 501948 W?
co to za inwerter?
jakie obciążenia?
Budowa farmy o mocy 500 kW i prądach rzędu 900A jak podałeś to delikatnie mówiąc spore wyzwanie i jak ktoś chce robić pod to wyliczenia to powinien mieć wiadomości w małym paluszku.
Także z całym szacunkiem ... ale z motyką na księżyc?