autor: paul0 » ndz gru 30, 2018 23:27
Czy jest dostepny falownik, ktory w razie zaniku napiecia bedzie pracowal jako wyspa offgrid z zachowaniem warukow bezpieczenstwa np majacy wbudowany uklad SZR ktory po zanilu napiecia wylacza falownik, po czym np. za pomoca napedu silnikowego otwiera rozlacznik izolacyjny na zasilaniu instalacji z energetyki po czym uruchamia sie do pracy jako wyspa, a po powrocie napiecia powraca do wspolpracy z siecia energetyki. Sam uklad przelaczajacy moze byc wbudowany w falownik lub moze byc osobnym urzadzeniem. Jesli oprocz instalacji PV jest agregat to czy falownik ongrid jest w stanie wspolpracowac z agregatem pracujacym jalo wyspa (instalacja przelaczona na agregat przelacznikiem siec zero agregat a falownik ongrid wpiety po stronie instalacji)?
paul0
-
a-w
- Rozmówca

- Posty: 134
- Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23
Post
autor: a-w » pn gru 31, 2018 11:47
Na pierwszy rzut oka widzę poważny problem w momencie powrotu napięcia sieciowego - zresztą ten sam problem dotyczy inwertera PV, jak i klasycznego agregatu. Jeśli napięcie na wyspie byłoby w przeciwfazie do napięcia sieci, to mamy zwarcie trójfazowe przy dwukrotnie większym od znamionowego napięciu.
a-w
-
luka2nd
- Elektryk Aktywny

- Posty: 505
- Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
- Lokalizacja: Szczecin
Post
autor: luka2nd » pn gru 31, 2018 18:19
Fronius ma taki falownik, jest to model Symo Hybrid. Sprzedają do tego baterię, niestety musi być oryginalna - nie znam ceny, ale sam przedstawiciel z Gliwic mówił, że jest ona kosmiczna. Głównie jest on przeznaczony do zwiększenia stopnia zużycia własnego, ale można go rozbudować o układ SZR. Po zaniku napięcia z sieci falownik wyłącza się na dwie minuty, po czym SZR odłącza sieć zewnętrzną i instalacja przechodzi na pracę wyspową.
Natomiast rozwiązanie z agregatem nie przejdzie, zadziałają zabezpieczenia przeciwwyspowe i falownik nie wstanie. Znając tajny kod producenta możnaby oszukać inwerter i zmusić go do pracy, ale jest to bardzo niebezpieczne.
luka2nd
-
ocelotl
- Rozmówca

- Posty: 3
- Rejestracja: śr wrz 17, 2014 17:55
Post
autor: ocelotl » pt sty 11, 2019 18:23
Zarówno agregat jak i zwykłe akumulatory kwasowe obsłuży inwerter SMA Sunny Island... duża możliwość konfiguracji (uruchomienie i zatrzymanie agregatu m.in.). Niestety wymaga też sporo wiedzy przy konfiguracji i nie jest tani... Nie jest to też inwerter stricte fotowoltaiczny... aby rozbudować go o fotowoltaikę potrzebny jest jeszcze np. SMA Sunny Boy. Wszystko odpowiednio połączone.
Zdaje się, że Victron Energy też produkuje coś do współpracy z agregatem i akumulatorami...
Pozdrawiam
ocelotl
-
luka2nd
- Elektryk Aktywny

- Posty: 505
- Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
- Lokalizacja: Szczecin
Post
autor: luka2nd » ndz sty 13, 2019 10:31
ocelotl pisze: ↑pt sty 11, 2019 18:23
Zdaje się, że Victron Energy też produkuje coś do współpracy z agregatem i akumulatorami...
Victron na pewno, zważywszy na fakt, że większość ich sprzętu służy do zastosowań wyspowych albo ładowania akumulatorów

luka2nd