Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Dyskusje o źródłach wytwarzających energię elektryczną poprzez przetwarzanie energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu itp.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
paul0
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 361
Rejestracja: ndz kwie 15, 2007 0:02
Lokalizacja: TYCHY

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Post autor: paul0 » ndz gru 30, 2018 23:27

Czy jest dostepny falownik, ktory w razie zaniku napiecia bedzie pracowal jako wyspa offgrid z zachowaniem warukow bezpieczenstwa np majacy wbudowany uklad SZR ktory po zanilu napiecia wylacza falownik, po czym np. za pomoca napedu silnikowego otwiera rozlacznik izolacyjny na zasilaniu instalacji z energetyki po czym uruchamia sie do pracy jako wyspa, a po powrocie napiecia powraca do wspolpracy z siecia energetyki. Sam uklad przelaczajacy moze byc wbudowany w falownik lub moze byc osobnym urzadzeniem. Jesli oprocz instalacji PV jest agregat to czy falownik ongrid jest w stanie wspolpracowac z agregatem pracujacym jalo wyspa (instalacja przelaczona na agregat przelacznikiem siec zero agregat a falownik ongrid wpiety po stronie instalacji)?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

a-w
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 131
Rejestracja: wt cze 29, 2010 22:23

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Post autor: a-w » pn gru 31, 2018 11:47

Na pierwszy rzut oka widzę poważny problem w momencie powrotu napięcia sieciowego - zresztą ten sam problem dotyczy inwertera PV, jak i klasycznego agregatu. Jeśli napięcie na wyspie byłoby w przeciwfazie do napięcia sieci, to mamy zwarcie trójfazowe przy dwukrotnie większym od znamionowego napięciu.

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 490
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Post autor: luka2nd » pn gru 31, 2018 18:19

Fronius ma taki falownik, jest to model Symo Hybrid. Sprzedają do tego baterię, niestety musi być oryginalna - nie znam ceny, ale sam przedstawiciel z Gliwic mówił, że jest ona kosmiczna. Głównie jest on przeznaczony do zwiększenia stopnia zużycia własnego, ale można go rozbudować o układ SZR. Po zaniku napięcia z sieci falownik wyłącza się na dwie minuty, po czym SZR odłącza sieć zewnętrzną i instalacja przechodzi na pracę wyspową.

Natomiast rozwiązanie z agregatem nie przejdzie, zadziałają zabezpieczenia przeciwwyspowe i falownik nie wstanie. Znając tajny kod producenta możnaby oszukać inwerter i zmusić go do pracy, ale jest to bardzo niebezpieczne.

ocelotl
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr wrz 17, 2014 17:55

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Post autor: ocelotl » pt sty 11, 2019 18:23

Zarówno agregat jak i zwykłe akumulatory kwasowe obsłuży inwerter SMA Sunny Island... duża możliwość konfiguracji (uruchomienie i zatrzymanie agregatu m.in.). Niestety wymaga też sporo wiedzy przy konfiguracji i nie jest tani... Nie jest to też inwerter stricte fotowoltaiczny... aby rozbudować go o fotowoltaikę potrzebny jest jeszcze np. SMA Sunny Boy. Wszystko odpowiednio połączone.

Zdaje się, że Victron Energy też produkuje coś do współpracy z agregatem i akumulatorami...

Pozdrawiam

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 490
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Falownik on grid i off grid w jednym urzadzeniu z wbudowanym ukladem SZR

Post autor: luka2nd » ndz sty 13, 2019 10:31

ocelotl pisze:
pt sty 11, 2019 18:23
Zdaje się, że Victron Energy też produkuje coś do współpracy z agregatem i akumulatorami...
Victron na pewno, zważywszy na fakt, że większość ich sprzętu służy do zastosowań wyspowych albo ładowania akumulatorów :)

ODPOWIEDZ