Danfoss FC-200P75KT4E00H1
W układzie jest zamontowana pompa– silnik 63 kW cos 0,59 prąd 181A . Pompa jest zasilana falownikiem firmy Danfoss FC-200P75KT4E00H1 – falownik w zasadzie do 75 kW ale prąd tylko 147/130 A . Niektórzy twierdzą, że ten układ wcześniej działał ja tego nie widziałem . Do mnie pompa trafiła do remontu – uszkodzenie uszczelnienia mechanicznego i wyciek oleju z komory olejowej.
Pompa przeszła remont mechaniczny ( wymiana łożysk, uszczelnień mechanicznych itp. ) elektrycznie wszystkie pomiary silnika są prawidłowe .
Niestety ale po zamontowaniu wyremontowanej pompy układu nie da się uruchomić. Za każdym razem podczas próby rozruchu na falowniku pojawia się komunikat o przeciążeniu .
Klient sprawdzał falownik w serwisie gwarancyjnym . Serwis stwierdził , że falownik jest sprawny jednak z dokumentów wynika, że był testowany z silnikiem o mocy 15 kW ( trochę za małym moim zdaniem ) . Pod ten falownik już po zamontowaniu w rozdzielni był podłączony silnik 63 kW ale bez żadnego obciążenia – dział – na wyświetlaczu było wyświetlone 140 A przy 30 Hz.
Moim zdaniem od razu rzuca się w oczy zły dobór falownika który został dobrany kierując się tylko mocą silnika a nie prądem – przynajmniej takie jest moje zdanie . Klient jednak twierdzi, że to było celowe działanie ponieważ omawiana pompa nie będzie nigdy pracowała z pełną wydajnością .
Może ktoś z was ma jakiś pomysł gdzie może być problem w tym układzie ?? Czy to może być problem falownika czy też należy szukać problemu w silniku ??
Re: Danfoss FC-200P75KT4E00H1
Na sucho też?AndrzejG pisze: Za każdym razem podczas próby rozruchu na falowniku pojawia się komunikat o przeciążeniu .
Re: Danfoss FC-200P75KT4E00H1
Re: Danfoss FC-200P75KT4E00H1
- macbrz
- Jestem Elektrykiem
- Posty: 74
- Rejestracja: sob kwie 25, 2015 10:48
- Lokalizacja: Płock
- Kontakt:
Re: Danfoss FC-200P75KT4E00H1
Czy na sucho to znaczy silnik bez obciążenia pompą?
Re: Danfoss FC-200P75KT4E00H1
Zaznaczam, że te 140 A to było na identycznej pompie - test bez wody .
Pompa remontowana przez nas jednak się nie uruchomiła . Podczas każdej próby rozruchu prąd na falowniku rośnie do 170 A i falownik włącza przeciążenie . A pompa obraca się tylko takimi skokami.