Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
Zablokowany
manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: manio » śr gru 17, 2014 20:20

Dławik firmy ELHAND do ochrony kondensatora suchego pracuje kilkukrotnie głośniej od sąsiednich dławików a zasilane są wszystkie z tego samego pola więc poziom harmonicznych powinien być taki sam. Co może być przyczyną?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: Simcode » śr gru 17, 2014 20:27

Czy sprawdzony był rdzeń dławika.

manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: manio » czw gru 18, 2014 17:54

Śruby którymi skręcone są blachy posiadają podkładki z tworzywa niewiadomą jak mocno można dociskać ale nie wyglądają na poluzowane a mogą być przegrzane te podkładki bo rdzeń jest gorący. Ale jak sprawdzać taki rdzeń?

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1836
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: Simcode » czw gru 18, 2014 20:59

manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Myślę że tylko wizualnie i porównawczo z innymi .

Awatar użytkownika
e-sparks
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 466
Rejestracja: pn mar 03, 2008 22:24
Lokalizacja: Suwałki

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: e-sparks » czw gru 18, 2014 21:56

manio pisze:Ale jak sprawdzać taki rdzeń?
Sprawdzić indukcyjność i porównać z danymi producenta.
Pozdrawiam, Wiesław

manio
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 12
Rejestracja: sob paź 25, 2014 18:39

Re: Głośna praca dławika wyższych harmonicznych

Post autor: manio » ndz sty 28, 2018 12:32

Sprawa głośnej pracy dławików (przegrzane - ciemniejsza barwa lakieru rdzenia po 12 latach pracy) zakończyła się wymianą na nowe i narazi jest cicho. Temat zamykam.

Zablokowany