Moduł oświetlenia awaryjnego "klika"

Post autor: Yeti55 » ndz mar 20, 2016 12:57

Ostatnio podczas kontroli oświetlenia awaryjnego spotkałem się kilka razy, że po skończeniu badania lampa nie wchodziła w normalny tryb pracy, a moduł awaryjny zaczynał "klikać" - ciągłe przełączanie przekaźnika w module :???: . Moje pytanie co jest tego powodem? Czy moduł już jest do wymiany? Czasami pomaga wypięcie akumulatora, ale wówczas nie działa tryb oświetlenia awaryjnego. :-(
pozdrawiam Paweł



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 505
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Re: Moduł oświetlenia awaryjnego "klika"

Post autor: domsat » ndz mar 20, 2016 22:39

Moduł jest uszkodzony = do wymiany.

Torkam
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 162
Rejestracja: pt gru 11, 2015 22:43
Lokalizacja: Malbork

Re: Moduł oświetlenia awaryjnego "klika"

Post autor: Torkam » pn paź 10, 2016 20:51

Zależy ...
Wymieniłem ponad 30-40 różnych modeli w ostatnim czasie (ponad 1000kpl).
Najczęściej powodem był pusty/rozładowany/uszkodzony akumulatorek Ni-Cd.
Choć spotkałem się w 3 modelach gdzie elektronika "dziwnym trafem" przestała działać.
Dotyczyło to głównie modeli z uP w środku.

Pozdrawiam