Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne.
Regulamin forum
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem.
"Grupa Elektrycy" Forum Nie jestem elektrykiem
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Przekaźnik SSR stosowany w układach kompensacji mocy biernej

Post autor: elmontjs » pt paź 11, 2019 18:43

Czy któryś z kolegów potrafi odpowiedzieć czym różni się przekaźnik półprzewodnikowy do załączania kondensatora mocy (do kompensacji) od zwykłego przekaźnika SSR?
Człowiek uczy się całe życie i ...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 506
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Przekaźnik SSR

Post autor: luka2nd » pt paź 11, 2019 20:32

Z tego, co twierdzi moja hurtownia, przekaźnik półprzewodnikowy załącza się w chwili przejścia napięcia przez zero, a otwiera w chwili, gdy przez zero przechodzi prąd :)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Przekaźnik SSR

Post autor: elmontjs » pt paź 11, 2019 20:58

luka2nd pisze:
pt paź 11, 2019 20:32
przekaźnik półprzewodnikowy załącza się w chwili przejścia napięcia przez zero, a otwiera w chwili, gdy przez zero przechodzi prąd
... to robi jeden i drugi. Różnica jest gdzieś w budowie, zwykły SSR nie załączy kondensatora, jedynie obciążenie rezystancyjne i indukcyjne (sprawdziłem). Wiem, że tam są różne układy, czasem sam triak , czasem dwa tyrystory a czasem układ tyrystorów wspomagany diodami, tylko w czym oprócz ceny jest różnica ? :) . Ten prąd wyprzedzający napięcie robi jakąś dziwną robotę w SSR.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Posty: 907
Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Przekaźnik SSR

Post autor: EnergoTools » czw lis 14, 2019 9:54

Witam,
Nie zajmuję się kompensacją, ale czy aby te "SSR-y" do kompensacj nie mają sterowania załączeniem każdej fazy oddzielnie?

Tak dla uporządkowania:
Ze względu na czas załączania "tradycyjnych", elektromechanicznych przekaźników należy po wyłączeniu odczekać do rozładowania kondensatorów. Naładowany kondensator i brak kontroli nad czasem załączenia może być przyczyną dużych wartości prądów rozruchowych. Poprzez zastosowanie przekaźników elektronicznych (SSR - ang. Solid State Relay), z krótkim czasem załączania możemy tak zbudować układ sterujący aby załączenie było w momencie przechodzenia wartości przemiennych przez zero. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to ten sam moment dla wszystkich faz. (Naładowany kondensator posiada napięcie stałe.)
Warto zobaczyć opracowanie Pana Prof. Zbigniewa Hanzelka AGH, gdzie omówiono proces łączenia baterii kondensatorów: http://www.elma-energia.pl/resources/fi ... tor__w.pdf
Wyszukane przez ISE.pl pisze:Przekażniki półprzewodnikowe SSR są urządzeniami załączającymi zbudowanymi wyłącznie z elementów elektronicznych. Sterowaniem obciążeniem prądowym jest realizowane przy wykorzystaniu układu z elementem optoelektronicznym. Dzięki temu obwód sterujący jest odseparowany galwanicznie od obwodu głównego - zapewnia to całemu systemowi odpowiednio wysoki stopień bezpieczeństwa. Stosowanie sprzężenia optycznego powoduje także niska pojemność pomiędzy wyjściem a wejściem przekaźnika i w konsekwencji niska wartość prądu upływu co ma duże znaczenie w wielu aplikacjach. Przekaźniki półprzewodnikowe moźna podzielić, ze względu na moment załączania, na dwa podstawsowa typy: przekaźniki załączające w momencie przejścia sinusoidy napięcia przez "zero" oraz załączające w dowolnej chwili, po pojawieniu sie napięcia sterującego.

Niestety po angielsku :)
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Przekaźnik SSR

Post autor: elmontjs » czw lis 14, 2019 12:08

EnergoTools pisze:
czw lis 14, 2019 9:54
Nie zajmuję się kompensacją, ale czy aby te "SSR-y" do kompensacj nie mają sterowania załączeniem każdej fazy oddzielnie?
Dokładnie tak jest o ile są to SSR-y 3-fazowe. 1-fazowe użyte do sterowania kondensatorami 1-fazowymi dają tą przewagę nad stycznikiem, że istotnie załączają w momencie przejścia przez "0" i w takim samym momencie wyłączają kondensator nie pozostawiając go naładowanym. Taki układ pozwala zbudować szybko reagującą baterię.
Człowiek uczy się całe życie i ...

ODPOWIEDZ