Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Post autor: gierol » pt lut 01, 2013 21:14

Witam Szanownych Kolegów,

Chciałbym skierować pytanie do osób doświadczonych pracą z przekształtnikami. Czy obecność wyższych harmonicznych w układzie może powodować (prócz standardowego przepalenia) mechaniczne uszkodzenie bezpiecznika?

W ramach wyjaśnienia, zabezpieczenie typu Protistor SRF 70 QF 100 A. W układzie występują filtry EMC oraz przekształtnik oparty na IGBT.

W ogóle, jakie zjawisko może powodować mechaniczne uszkodzenie takiego zabezpieczenia? Raz zdarzyło się nawet, że bezpiecznik nie został przepalony, a jedynie materiał, z jakiego został wykonany, pękł. Pęknięcie na skutek drgań spowodowanych niepoprawnym montażem wykluczam.

Pozdrawiam,
Maciej



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

TEODOR_P
Ekspert
Ekspert
Posty: 1440
Rejestracja: śr lip 23, 2003 23:26
Lokalizacja: Lublin

Re: Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Post autor: TEODOR_P » pt lut 01, 2013 23:07

Witam Kolegę Macieja i Kolegów na Forum

Bezpieczniki topikowe tak mają, że przy pewnych wartościach prądów naprężenia termiczne występujące w korpusie ceramicznym mogą spowodować pękanie korpusu bezpiecznika.

Podczas badań laboratoryjnych wykonuje się próby takimi prądami, ale jak widać zawsze może się trafić egzemplarz który mimo wszystko popęka.

Harmoniczne nie mają tu znaczenia a jedynie "prawdziwa" wartość skuteczna prądu.

Pozdrawiam
Teodor

andrzejwie
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 35
Rejestracja: wt sty 17, 2012 7:03

Re: Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Post autor: andrzejwie » pn lut 04, 2013 6:56

TEODOR_P pisze:Harmoniczne nie mają tu znaczenia a jedynie "prawdziwa" wartość skuteczna prądu
Dla ścisłości: to harmoniczne decydują o różnicy pomiędzy wartością skuteczną, a wartością wskazywaną przez niektóre co prostsze mierniki.

Co do głównego tematu - proponowałbym jeszcze sprawdzić dobór zabezpieczenia pod kątem wytrzymałości zwarciowej.

gierol
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 9
Rejestracja: wt maja 18, 2010 10:28

Re: Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Post autor: gierol » wt lut 05, 2013 12:22

Dziękuję za odpowiedzi.

Dobór zabezpieczenia jest raczej trafny. Pracuję z kilkudziesięcioma takimi przekształtnikami. Do tej pory przepalenie bezpiecznika następowało w sposób "normalny" (tj. bez mechanicznego uszkodzenia), jednakże w tym jednym urządzeniu występuje opisany w pierwszym poście problem.

Pozdrawiam,
Maciej

radbilcz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 29
Rejestracja: pn sty 25, 2010 18:50

Re: Przepalenie zabezpieczenia a wyższe harmoniczne

Post autor: radbilcz » sob sty 18, 2014 1:53

Jestes pewien że nie było wady materiałowej ?.