Spadek napięcia przy rozruchu silnika 2MW
Na tym forum głos mogą zabierać tylko profesjonaliści! Zadeklaruj, że jesteś Elektrykiem dołączając do Grupy: Elektrycy lub przejdź na forum Nie jestem elektrykiem. "Grupa Elektrycy"Forum Nie jestem elektrykiem
Spadek napięcia przy rozruchu silnika 2MW
Pytanie dotyczy dopuszczalnych spadków napięcia w sieci SN. O ile pamiętam to normalne jest 8% a w stanach zakłóceniowych 13%. Mnie interesuje wartość jaka jest dopuszczalna przy rozruchu silnika np 2MW. I jeszcze jedno przy jakiej wartości może nastąpić utyk silnika.
Pozdrawiam
Re: Spadek napięcia przy rozruchu silnika 2MW
Re: Spadek napięcia przy rozruchu silnika 2MW
Przy rozruchu silnika ok 2MW nie ma jednoznacznej reguły bo wszystko zależy od wspomnianej odległości od głównego punktu rozdziału czy transformatora SN, mocy samego transformatora, mocy już podpiętej na tym samym trafie i obciążenia samego silnika.