Bednarka ocynkowana + uziom fundamentowy = korozja elektrochemiczna?

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Mikołaj Zen
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: ndz cze 16, 2019 10:03

Bednarka ocynkowana + uziom fundamentowy = korozja elektrochemiczna?

Post autor: Mikołaj Zen » ndz cze 16, 2019 10:42

Witam,
będę robił instalację w domu jednorodzinnym.
Chcę połączyć zespawane ze sobą pręty zbrojeniowe w ławie fundamentowej z instalacją elektryczną domu (tylko w celu ochrony przeciwporażeniowej).
Czy zastosowanie w tym celu bednarki ocynkowanej będzie właściwe.
Przeczytałem, że ze względu na korozję elektrochemiczną/galwaniczną nie powinno łączyć się różnych metali w tego typu instalacjach.
źródło:
https://docplayer.pl/4676601-Instalacje ... -norm.html (strona 8 ),
http://www.edwardmusial.info/pliki/uzio ... ntowe.pdf (strona 22)
Co o tym sądzicie? Będę wdzięczny za fachową opinię.
Czy potrzeba w tym celu stosować bednarkę miedziną, miedziowaną lub z nierdzewki?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
Rariusz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 375
Rejestracja: czw lip 05, 2007 13:29
Lokalizacja: Żary

Bednarka ocynkowana + uziom fundamentowy = korozja elektrochemiczna?

Post autor: Rariusz » wt lip 02, 2019 13:52

Witam,

Chcesz zastąpić uziom w postaci bednarki położonej w ławie fundamentowej
uziomem z zbrojenia ???

Pozdrawiam,
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.