Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: Brencik » ndz wrz 02, 2018 19:24

covertops pisze:
pt sie 31, 2018 22:25
Czy mogę do takiego przedłużacza podłączyć taki zwykły przedłużacz już bez
bolców i bezpiecznika i następnie wpiąć w to telewizor i dekoder i
ładowarkę ? Czy ten pierwszy przedłużacz z bezpiecznikiem i bolcem już
załatwia sprawę awarii w zasilaniu ?
Skoro telewizor, dekoder czy ładowarka to urządzenia w II klasie ochronności to oczywiście można je podłączyć do takiej listwy bez "bolca"
Żadna listwa nie załatwi "sprawy awarii w zasilaniu" bo ona nie jest ani UPS-em, ani róznicówka ani wyłącznikiem nadprądowym.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: STANCA » pn wrz 03, 2018 19:01

Powtarzam za roberto, nie ma prawa być w jednym pomieszczeniu gniazda z bolcami i bez. Elektryk wie i rozumie. Dzisiaj do gniazda (listwy) podłączy ktoś telewizor, jutro grzejnik w metalowej obudowie. To musi być wykluczne.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

dexe
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 38
Rejestracja: pn paź 06, 2008 21:52
Lokalizacja: Gryfów Sl.

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: dexe » wt wrz 04, 2018 14:28

STANCA pisze:
pn wrz 03, 2018 19:01
Powtarzam za roberto, nie ma prawa być w jednym pomieszczeniu gniazda z balcami i bez. Elektryk wie i rozumie. Dzisiaj do gniazda (listwy) podłączy ktoś telewizor, jutro grzejnik w metalowej obudowie. To musi być wykluczne.
Przychylam się do tego i stosujmy chociaż podstawową ochronę .
JA kiedyś z inspektorami jednej Wrocławskiej Spółdzielni walczyłem -w pokojach stare gniazda z PRL u bez styku ochronnego. Po pomiarach wypisałem żeby wszystkie gn 230 wymienić na Gniazda z uziemieniem ( wraz z przewodami) do tego oparłem zdjęciami jak w jednym mieszkaniu leci przedłużacz chinski-taki chłopaki wiecie do lampek choinkowy przekrój 2x,05mm2-od gniazda bez uziemienia w pokoju do kuchni i zasila lodówkę , zmywarkę i nieraz kuchenkę...( w kuchni wszystko było popalone), Inspektorzy z Spółdzielni stwierdzili iż moje uwagi narażą spóldzielnie na ogromne koszta i zerwali umowę , stwierdzając że nie potrzebują jednak przeglądu a ich elektryk włąsnie zrobił uprawnienia pomiarowe i on będzie czuwał .....
Starajmy się nie korzystać z przedłużaczy , róbmy nawet instalacje w pokoju nad-tynkowo z gniazdami przymocowanymi niż korzystać z przedłużaczy.
Pozdrawiam

st
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: pt mar 29, 2013 12:04

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: st » wt wrz 04, 2018 15:38

STANCA pisze:
pn wrz 03, 2018 19:01
Powtarzam za roberto, nie ma prawa być w jednym pomieszczeniu gniazda z balcami i bez. Elektryk wie i rozumie. Dzisiaj do gniazda (listwy) podłączy ktoś telewizor, jutro grzejnik w metalowej obudowie. To musi być wykluczne.
Z całym szacunkiem, ale mam wrażenie że kolega się zbytnio zagalopował.
Czy gniazdko "EURO" na płaską wtyczkę jest już zabronione w pomieszczeniu gdzie pozostałe gniazdka są z bolcem?
Czy gniazdko typu SCHUKO zabezpiecza przed podłączeniem przedłużacza bez uziemienia?
Pomijam oczywiście sytuację gdzieś ktoś przyniesie "na chwilę" przedłużacz 2 żyłowy z rozwierconą wtyczką tak żeby bolec nie przeszkadzał, bo na to nie ma lekarstwa.

Oczywiście zgadzam się z kolegami że przedłużacze są niebezpieczne, ale przedłużacz to też narzędzie które trzeba umieć używać. Oprócz problemów z bolcem uziemiającym trzeba jeszcze uwzględniać średnicę kabla i sposób rozłożenia. Ale przedłużacz to nie jest zło które należy tępić.

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: STANCA » wt wrz 04, 2018 18:24

Przedłużacz to jednak zło, szczególnie to co znajduje się na rynku. Przedłużacz w ręku osoby postronnej też może być niebezpieczny, koledzy napisali wszystko.

Sytuacja:
Robię pomiary w starym obiekcjie, w gniazdkach prawie na granicy wychodzi, sprawdzam maszynę w kącie ooooo...
Tu przekracza i to sporo, patrzę a pracownicy do gniazda podłaczyli 30 m przedłużacz i już ochrona przeciwporażeniowa nie jest spełniona, a był z bolem.
Nie mieli przedłużacza 3 m, dodatkowo nie rozwinięty i już cieplutki.

Sytuacja druga:
Robię pomiary w laboratorium studenckim na ścianie gniazda z bolcami i bez.
Obok siebie stoją dwa urządzenia w metalowych obudowach, to połaczone z gniazdem z bolcem ma na obudowie ziemię, drugie obok włączone do gniazda bez bolca ma fazę na obudowie (uszkodzone) i nikt o tym nie wiedział. Szczęście, że studentów nie zabiło, w zasięgu jednej i drugiej ręki 230V

NIE MA PRAWA BYĆ W JEDNYM POMIESZCZENIU GNIAZD Z BOLCEM I BEZ!!!!

Kto twierdzi inaczej ten do końca nie rozumie tej lekcji.

Czytajcie co napisał roberto, młody elektryk z dużą wiedzą.

Pozdrawiam ze Lwowa/fotki przywozę :)
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 598
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: roberto » wt wrz 04, 2018 18:49

Myślę, że nie bez powodu Ustawodawca wydał Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

par. 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

Oczywistym jest, że odbiorniki w II klasie ochronności (ładowarki, zasilacze, itp.) podłączamy pod gniazda "z bolcem", gdy mowa o "nowego typu instalacji". I tu nie ma wielkiej filozofii - wtyczki są "bez bolca" (płaskie), bo... obudowa tak jest skonstruowana (a przynajmniej powinna być), że jest bezpieczna.
Ale samemu sprowadzać sobie niebezpieczeństwo i podłączać przedłużacze "bez bolca" w instalacji TN-S, TN-C-S, gdzie dziś jest zasilacz w II klasie ochronności, a jutro pralka.......!!??,

Chyba naprawdę wszystko już napisano na ten temat.
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2018 16:01 przez roberto, łącznie zmieniany 1 raz.
roberto

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: STANCA » śr wrz 05, 2018 12:49

Wyżej kolega wspomniał o GNIAZDACH SCHUKO, co wpiszesz przy pomiarach jak natrafisz na ten typ?

Jeżeli ktoś zna dopuszczenie na polski rynek tego wyrobu proszę o informację. :)

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
roberto
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 598
Rejestracja: wt lis 06, 2007 12:17
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy

Post autor: roberto » śr wrz 05, 2018 12:56

O tym dyskusja już była tutaj:
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-pra ... olsce-7082

Jak wygląda to dziś? Czy coś się zmieniło?