Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?

Post autor: K.C » pt lis 15, 2019 10:21

Miałem przed chwilą wizytę elektryka, który przyszedł poprawić gniazdko, w którym kilka dni temu bez widocznego powodu zanikł prąd. Stwierdził on, że przewód był za krótki i mógł się wysunąć.
W trakcie naprawy poprosiłem go o wykonanie zerowania na gniazdu (stara instalacja w bloku bez uziemienia).
Na koniec spytałem go, czy zero pociągnął z bolca do gniazdka, czy odwrotnie. Odpowiedział, że nie ma to znaczenia. Powtórzyłem pytanie kilka razy, uzyskując w końcu odpowiedź "spiąłem je w kupę".

Zdjąłem więc obudowę gniazdka. Zdjęcie w załączniku.

Czy to jest poprawnie wykonane zerowanie?
Załączniki
IMG_20191115_100635_01.jpg



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1690
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?

Post autor: elmontjs » pt lis 15, 2019 10:55

Biorąc pod uwagę ilość przewodów wpiętych do styków gniazda (pomijam fakt, że to gniazdo przelotowe), to nie jest zerowanie. Biorąc pod uwagę kolory izolacji, to jest źle wykonane.
Człowiek uczy się całe życie i ...

elsa
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 17
Rejestracja: pt gru 20, 2013 20:23
Lokalizacja: Knurów

Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?

Post autor: elsa » śr gru 04, 2019 21:17

Na tym zdjęciu nie widać czy jest to przewód 3 żyłowy czy 2 żyłowy. W starych instalacjach przewód niebieski pracuje jako PEN. A zasada dla zerowania ochronnego jest taka:
przewód PEN musi być przyłączony najpierw do zacisku ochronnego tzw.bolca , a następnie połączony „mostkiem” ze stykiem roboczym, a nie odwrotnie. Jest to konieczne, ponieważ przy nieprawidłowym połączeniu w przypadku przerwania „mostka” gniazdo będzie dalej działało, ale bez ochrony. W wersji poprawnej przerwanie " mostka" powoduje, że gniazdo przestaje działać i zagrażać porażeniem.

elektrykchorzow.com
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 8
Rejestracja: śr gru 28, 2016 21:01
Lokalizacja: Chorzów
Kontakt:

Czy to jest prawidłowo wykonane zerowanie?

Post autor: elektrykchorzow.com » czw gru 05, 2019 8:43

Genralnie kolega elsa ma rację. Jeżeli to stara 2 żyłowa instalacja to istotne znaczenie ma, który przewód jest zasilający. Tez zasilający jeżeli został wpięty pod bolec uziemiający, a odpływ na "dziurkę" w gniazdku to jest OK. Zakładam, ze ten żółtozielony to tylko mostek w gniazdku.
Jeżeli jednak gniazdko jest podłączone trzyżyowym kablem, to takie połączenie nie jest prawidłowe i może Pan zgłosić reklamację.
PS: warto zażądać od elektryka pomiaru i wyniku na piśmie (taki protokół z pomiaru jednego gnizdka). Może to wpłynąć na cenę, ale podniesie poziom odpowiedzialności elektryka.
Prowadzę firmę elektroinstalacyjną od ponad 10lat i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tylko około 20-40% osób uważających się za elektryków jest prawdziwym elektrykiem.
Pozdrawiam