Post autor: paulll97 » śr kwie 28, 2021 20:07

Witam. Znajomy elektryk zrobił u mnie w domu nad kuchnią dodatkową rozdzielnicę. W głównej rozdzielnicy na korytarzu z licznika na bezpieczniki przychodzi kabel 6mm2 (chyba), a z bezpieczników wychodzą 2,5mm2. Oprócz tego ten kabel 6mm2 jest połączony z 2,5mm2, który zasila bezpieczniki nad kuchnią (2 obwody kuchni, kolejny łazienka, oraz garaż), gdzie wszędzie są użyte kable YDYp 3x2,5mm2. Czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Proszę o pomoc



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3338
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Dodatkowa rozdzielnica nad kuchnią

Post autor: opornik » śr kwie 28, 2021 22:42

Pytanie klucz, co masz na myśli pisząc
paulll97 pisze:
śr kwie 28, 2021 20:07
Znajomy elektryk zrobił u mnie w domu nad kuchnią dodatkową rozdzielnicę.
paulll97 pisze:
śr kwie 28, 2021 20:07
Oprócz tego ten kabel 6mm2 jest połączony z 2,5mm2, który zasila bezpieczniki nad kuchnią (2 obwody kuchni, kolejny łazienka, oraz garaż), gdzie wszędzie są użyte kable YDYp 3x2,5mm2.
Kolego, ogarnij się i napisz po elektrycznemu. Jeżeli nie masz wiedzy aby to napisać to naszkicuj odręcznie swój problem i zapodaj fotkę.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

paulll97
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr kwie 28, 2021 19:56

Dodatkowa rozdzielnica nad kuchnią

Post autor: paulll97 » czw kwie 29, 2021 9:56

Jednofazowa. W głównej:
- B10-1,5mm2 - światło
-B16-2,5mm2 - 2 pokoje
-B16-2,5mm2 - 2 pokoje
-B16-2,5mm2 - piwnica
W dodatkowej:
-B16-2,5mm2 - kuchnia: piec i lodówka
-B16-2,5mm2 - kuchnia: mikrofala, czajnik
-B16-2,5mm2 - łazienka: pralka
-B16-2,5mm2 - garaż

Na czerwono 2,5mm2. Wszędzie YDYp 3x ...
Załączniki
Screenshot_20210429-062018_Messenger_1282840.jpg
Screenshot_20210429-062018_Messenger_1282840.jpg (82.11 KiB) Przejrzano 183 razy

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5846
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Dodatkowa rozdzielnica nad kuchnią

Post autor: STANCA » pt kwie 30, 2021 7:41

Pytanie uzupełniajace.
Jakie jest zabezpieczenie przedlicznikowe?

Jak na jednej fazie to sporo tego i mogą być problemy.

Przed 50 laty gdzie żelazko miało moc 400W i nie bylo innych odbiorników większej mocy, jedna faza by wystarczyła. Obecnie ciężko obdzielić energią wymienione odbiorniki.

Instalacja po wyjściu elektryka do przebudowy na 3 fazy, jeżeli przedliczkowe zabezpieczenie jest słabe.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

paulll97
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: śr kwie 28, 2021 19:56

Dodatkowa rozdzielnica nad kuchnią

Post autor: paulll97 » pt kwie 30, 2021 11:59

Przed licznikiem B25