Jaki przewód ze słupa do rozdzielnicy
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: śr wrz 18, 2019 17:19
Jaki przewód ze słupa do rozdzielnicy
W warunkach od Tauron trzeba puścić przewód ze słupa do zestawu pomiarowego 4x35. Według projektu rozdzielni muszę puścić przewód 5x10 ze słupa do rozdzilnicy. Czy dobrze myślę, że projektant się pomylił i musi to być przewód 4x10? I dopiero PEN rozdzielam w rozdzilnicy?
Jaki przewód ze słupa do rozdzielnicy
Dobrze myślisz pod warunkiem, że mówimy o kablu a nie przewodzie miedzianym.Tomasz.Andrzejewski pisze: ↑śr wrz 18, 2019 17:24Czy dobrze myślę, że projektant się pomylił i musi to być przewód 4x10? I dopiero PEN rozdzielam w rozdzilnicy?
Karta Ratownicza
-
- Czytelnik
- Posty: 2
- Rejestracja: śr wrz 18, 2019 17:19
Jaki przewód ze słupa do rozdzielnicy

Jaki przewód ze słupa do rozdzielnicy
Elektryk będzie wiedział co ma zrobićTomasz.Andrzejewski pisze: ↑śr wrz 18, 2019 18:30czyli elektryk musi puścić kabel 4x10 i dopiero w rozdzielnicy podzielić,, niebieski '' na neutralny i ochronny?

Karta Ratownicza