Kabel zasilający do mieszkania 10mm2 ile max

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Krzysztof.Ka
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pt lip 17, 2020 13:41

Kabel zasilający do mieszkania 10mm2 ile max

Post autor: Krzysztof.Ka » pt lip 17, 2020 13:49

Dzien dobry
Obecnie w mieszkaniu przy 3 fazach 16 A mam kabel zasilający z linii napowietrznej do mieszkania 10mm2. O ile moge zwiększyć moc ener. bez konieczności zmiany kabla zasilającego? Da rade zwiększyć do 20A przy 3 fazach?
Podrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Kabel zasilający do mieszkania 10mm2 ile max

Post autor: opornik » pt lip 17, 2020 17:01

Krzysztof.Ka pisze:
pt lip 17, 2020 13:49
mam kabel zasilający z linii napowietrznej do mieszkania 10mm2
Nieprecyzyjna informacja. Takich zejść z sieci napowietrznej po prostu nie ma. Doprecyzuj to zdanie, i podaj z jakiego jest on materiału.
Na pozostałe pytania odpowiemy po doprecyzowaniu Twojej informacji.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 94
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Kabel zasilający do mieszkania 10mm2 ile max

Post autor: PGR Mąkowarsko » pt lip 17, 2020 20:02

Jest precyzyjna tylko trzeba dobrze i ze zrozumieniem czytać. Wlz 10 mm2 to spokojnie 17kW czyli 25A na fazę.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Kabel zasilający do mieszkania 10mm2 ile max

Post autor: opornik » pt lip 17, 2020 20:21

PGR Mąkowarsko pisze:
pt lip 17, 2020 20:02
Jest precyzyjna tylko trzeba dobrze i ze zrozumieniem czytać. Wlz 10 mm2 to spokojnie 17kW czyli 25A na fazę.
Kolego, bzdury piszesz. Miałem skasować twój wpis ale jednak go skomentuję. 17 kW to Idd = 26.4A czyli Twoje 25A nie jest prawdą.
A jak te 10 jest wykonane z Al?
Szkoda, że zapomniałeś o podstawowej zasadzie czyli najpierw chronimy a potem zasilamy!!! Zmierzyłeś IPZ u autora? Na pewno nie, więc powstrzymaj się od tak kategorycznych stwierdzeń i nie rób wody z mózgu autorowi.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ