Napięcie 15kV a 15,75kV

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
mateusz1703
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 59
Rejestracja: pt paź 23, 2015 18:01

Napięcie 15kV a 15,75kV

Post autor: mateusz1703 » wt sty 29, 2019 15:47

Dzień dobry

Czy mógłby ktoś wyjaśnić kiedy w sieci jest 15kV a kiedy 15,75kV? Jaka jest różnica?
Tak samo z niskim napięciem 0,4kV i 0,42kV

Dziękuję i pozdrawiam serdecznie



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

adam86
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 18
Rejestracja: wt lut 21, 2012 14:22

Napięcie 15kV a 15,75kV

Post autor: adam86 » pt lut 15, 2019 13:31

Witam,

15,75 kV i 0,42 kV są to napięcia znamionowe strony wtórnej transformatorów odpowiednio WN/SN i SN/nN obecnie produkowanych. Napięcie panujące w sieci zależy od wielu czynników, nie mniej jednak powinno mieścić się w widełkach określonych w rozdz. 10 rozporządzenia "systemowego" Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Utrzymywanie tych poziomów napięć realizowane jest za pomocą przełącznika zaczepów transformatora, w zależności od napięcia znamionowego w stanach napięciowych i beznapięciowych dodatkowo pod obciążeniem lub bez.

Pozdrawiam
Adam