Napięcie w sieci ponad 253V

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Mgr_Inz_KonradR
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: pt lut 07, 2020 14:16

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Mgr_Inz_KonradR » ndz kwie 11, 2021 10:21

Witam,

W sieci zasilającej mój dom napięcie na poszczególnych fazach osiąga wartości od 255V do 258V Pomiar na zaciskach WLZ, w złączu przy odłączonej instalacji w domu. Mierzyłem wzorcowanym Metrelem MI 3122 i jeszcze dwoma dobrymi miernikami bez św. wzorcowania. Jak często takie napięcia występują - trudno mi powiedzieć. Na przykład dzisiaj - w niedzielę, w nocy też bywa, jednak dopiero zacząłem pomiary, więc ciężko powiedzieć jak bywało wcześniej. Zaczęło się od przekaźnika napięciowego wyłączającego stycznik załączający zasilanie dla wrażliwych odbiorników - byłem przekonany, że to niedokładny pomiar w przekaźniku jest przyczyną, ale jednak. Wymieniany był transformator na większy, gdyż zwiększam moc umowną.

Teraz pytanie do fachowców - gdzie i jak skutecznie interweniować w tej sprawie (Tauron)? Jakie są formy "przyciśnięcia" ZE aby "poprawili" napięcie? Analizator jakości zasilania? Czy elektryk z uprawnieniami (moje niestety od dawna nie ważne) może wystawić protokół z pomiaru napięcia zasilania i czy taki dokument będzie cokolwiek wart w rozwiązywaniu tej sprawy?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 125
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: ELPat » ndz kwie 11, 2021 19:47

Kolego ile dookoła Ciebie jest instalacji fotowoltaicznych?

U mnie na jednej ulicy na 15 budynków mam 6 instalacji, w tym jedna 24kW. W niedzielę gdy jest słońce mam od godziny 10 rano do popołudnia 253V.

Zgłoś do Tauronu, zbyt wysokie napięcie. Jest szansa na obniżenie na zaczepie trafa. Papier od elektryka nic nie da, oni i tak założą swój analizator i na podstawie jego odczytów coś postanowią.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3339
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: opornik » ndz kwie 11, 2021 20:01

Mamy więc tutaj nowy problem o którym inwestorzy PV nie mają pojęcia na etapie namawiania i montażu PV. Falowniki przy napięciu sieci 253V "odstawiają" panele z produkcji bo marne sieci OSD nie łykną jej. W ostatnim czasie spotkałem się właśnie z pytaniami dlaczego falownik blokuje oddawanie energii w słoneczne dni.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: elmontjs » ndz kwie 11, 2021 20:55

opornik pisze:
ndz kwie 11, 2021 20:01
Mamy więc tutaj nowy problem o którym inwestorzy PV nie mają pojęcia na etapie namawiania i montażu PV. Falowniki przy napięciu sieci 253V "odstawiają" panele z produkcji bo marne sieci OSD nie łykną jej.
To już norma, przekonują się o tym powoli użytkownicy PV. Pół biedy, jak falownik przy 253V się wyłączy i przestanie produkować tymczasem jest gorzej ... instalatorzy podciągają parametr wyłączenia wyżej niż dopuszcza norma i sam odnotowałem zeszłego lata u klienta ponad 270V. Walka z Tauronem nie na wiele się zdała i ze względu na wiele czułych urządzeń w domu, klient zdecydował się na montaż stabilizatora napięcia na "wejściu zasilania" - niestety, to kolejna inwestycja.
Człowiek uczy się całe życie i ...

ELPat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 125
Rejestracja: śr maja 10, 2017 17:46

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: ELPat » ndz kwie 11, 2021 21:06

Będzie tylko gorzej wraz ze wzrostem instalacji PV.
Z tego co mi wiadomo, ustawienie innego kraju niż PL w falowniku (jeśli jest podłączony na terenie Polski) nie jest zbyt legalne i w przypadku uszkodzeń urządzeń w sieci operator po wykryciu sprawcy może obciążyć go kosztami...

U Mojego sąsiada jest 20kW na gruncie. Falownik nie może się rozpędzić powyżej 12kW mocy chwilowej bo podbija zbyt wysoko napięcie. Wyłącza się kilkanaście razy dziennie.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3339
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: opornik » ndz kwie 11, 2021 21:30

ELPat pisze:
ndz kwie 11, 2021 21:06
Wyłącza się kilkanaście razy dziennie.
Czyli produkuje "plewy" (nic nie produkuje) a naiwny inwestor cieszy się, że ma PV i pund ;) za darmo.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Mgr_Inz_KonradR
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: pt lut 07, 2020 14:16

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Mgr_Inz_KonradR » ndz kwie 11, 2021 22:05

Do mojej okolicy te "zielone wynalazki" jeszcze na szczęście nie dotarły, to są góry, odludzie, kto może, ucieka do dolin, albo jeszcze dalej, zostają tylko tacy miłośnicy lasu jak ja - i wilczych śladów z roku na rok przybywa. Z tym się ogólnie wiąże kiepski stan infrastruktury - i idę o zakład, że w większości domów zasilanych z "mojego" trafo działają jeszcze instalacje z okresu gierkowskiej prosperity, gdzie praktycznie wszystko wisi na jednej fazie. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek z podpiętych do tego trafo miał PV. Na dole, we wsi, to owszem.

Ale pomijając dygresje, to dziękuję za odpowiedzi - no i będę musiał jeszcze podpytać sąsiadów przy samym trafo, jak tam u nich, zapewne jeszcze ciekawiej - ja mam do stacji, blisko 800m. Być może, jak wystosujemy taki "pozew zbiorowy" to pójdzie z tym szybciej. Ogólnie "wysokie niskie napięcie" mam odkąd pamiętam, ale wcześniej w granicach normy - chociaż żywotność oświetlenia była tutaj fatalna. Jest to dość irytujące w każdym razie.

Mgr_Inz_KonradR
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 23
Rejestracja: pt lut 07, 2020 14:16

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Mgr_Inz_KonradR » ndz kwie 11, 2021 22:10

elmontjs - czy taki stabilizator napięcia zasilania, o którym wspomniałeś, to jakaś większa inwestycja? Zgaduję, że jest tam pewnie w środku jakaś przetwornica/falownik - dobrze myślę? Podrzuciłbyś jakiś namiar na cokolwiek w tym temacie, żeby zacząć lekturę?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2109
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: elmontjs » ndz kwie 11, 2021 22:24

Kolego, koszt zależy od mocy. Nie, to nie falowniki, to autotransformatory na bardzo szybkich serwonapędach. Niestety , tu nazwy nie podam z wiadomych względów, ale podeśle na PW.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Artur_Dor
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 26
Rejestracja: sob cze 22, 2013 6:43

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Artur_Dor » sob kwie 17, 2021 18:46

Pierwsze co przychodzi na myśl to PV, ale jak by to wykluczyć to jeszcze przychodzi na myśl "słabe" 0 (neutralny)
Skoki napięcia jako przyczyna PV następują jak jest słońce - czyli pomiary można by zrobić w nocy i słoneczny dzień.
Jak będą w nocy zawyżone to zostaje zmierzyć jak najbliżej transformatora.
Jeżeli przy transformatorze (np. u kogoś w domu) będzie napięcie 230V a u Ciebie zawyżone to jest problem.
I znowu napiszę sprawdź neutralny.
Jeżeli przy trafo będzie zawyżone to problem dostawcy energii - przyjedzie pogotowie i na zaczepach przestawi.
Proponuję poprosić o pomoc pomiarowca.

ODPOWIEDZ