Post autor: EnergoTools » śr kwie 21, 2021 13:58

Witam,

Polecam artykuł pt.: "Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowane intensywnym rozwojem
fotowoltaiki w sieci nn", Autor: Piotr Kacejko, Paweł Pijarski - Politechnika Lubelska. Artykuł pojawił się w czasopiśmie "Energia Elektryczna" i jest dostępny na stronach cire.pl

Pozdrawiam,
Jacek.
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

megaspark
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: czw lut 21, 2013 0:31

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: megaspark » śr kwie 21, 2021 23:32

Witam. Czytając Pana ostatni wpis przyszło mi na myśl, że jest Pan raczej na początku linii zasilającej tych w "dole". Nie znam(y) warunków geograficznych (odległości "góra" "dół"), ani sieci jaka jest w Pana lokalizacji, więc pozostają domysły. Z praktyki wynika że stare sieci NN projektowane dla dawnych obciążeń nie zostały jeszcze dostosowane do zwiększonych zapotrzebowań w związku ze zwiększeniem mocy w gospodarstwach domowych i często ich rozbudowy o kolejne gospodarstwa, więc często energetyka ponosi napięcie na zaczepach trafo by do najodleglejszych punktów poboru energii uwzględniając spadki napięć na sieci dostarczyć zasilanie o zgodnych z umową parametrach. Jeśli w "górze" mieszka 2-3 odbiorców (mieszkańców) a w dole jest 80 odbiorców, to dbają o większość kosztem mniejszości. Oby to nie był Pana przypadek.

Inicjator
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: sob sie 22, 2020 18:11

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Inicjator » czw kwie 22, 2021 1:57

Przypuszczam że szybciej i taniej problem rozwiąże zabezpieczenie przepięciowe w tablicy bezpiecznikowej tak aby wszystko co ponad normę zostało odprowadzone do "ziemi" albo w baterie kondensatorów poprawiających wspólczynnik mocy o ile była by z tego korzyść finansowa dla właściciela takiej baterii kondensatorów zakładając cykliczność anomalii

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2102
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: elmontjs » czw kwie 22, 2021 13:28

Inicjator pisze:
czw kwie 22, 2021 1:57
Przypuszczam że szybciej i taniej problem rozwiąże zabezpieczenie przepięciowe w tablicy bezpiecznikowej tak aby wszystko co ponad normę zostało odprowadzone do "ziemi"
Gdzie kolega widział takie zabezpieczenie, które "obcina" stale występujące napięcie ponad 253V do wartości normatywnej, na pewno nie są to zabezpieczenia przeciwprzepięciowe!
Inicjator pisze:
czw kwie 22, 2021 1:57
albo w baterie kondensatorów poprawiających wspólczynnik mocy
Bateria kondensatorów poprawia współczynnik mocy a nie obniża napięcia zasilania. A jeżeli będzie przekompensowywać w stronę biernej pojemnościowej, to będzie wręcz tendencja do podwyższenia napięcia a więc skutek odwrotny do zamierzonego.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Inicjator
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: sob sie 22, 2020 18:11

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: Inicjator » pn maja 03, 2021 16:54

Witam Kolege i dziekuję za zapytanie gdzie widziałem urzadzenie przepięciowe o takich wartościach napięcia w ramach odpowiedzi nie podam ani sklepu ani modelu ale warto rozpatrzeć zastosowanie układu warystorowego (jeżeli ktos ma dostep do katalogu i dobierze parametry pozostaje juz tylko moduł listwy montowany na szynie jeśli ma to sie znajdowac w rozdzielnicy i odpowiednie podpięcie elementów),nie pisałem że element musi być "gotowy z półki" a jedynie sugerowałem sposób

pozdrawiam Kolegów

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5837
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: STANCA » pn maja 03, 2021 17:44

kol. Inicjator
Coś fantazjujesz z tą teorią. Nikt nie będzie sobie robił warystorów na obstalunek.
STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2102
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36
Lokalizacja: Trzebinia

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: elmontjs » wt maja 04, 2021 22:04

Inicjator pisze:
pn maja 03, 2021 16:54
widziałem urzadzenie przepięciowe o takich wartościach napięcia w ramach odpowiedzi nie podam ani sklepu ani modelu ale warto rozpatrzeć zastosowanie układu warystorowego
Mam prośbę, mógłbyś to poprzeć konkretnym przykładem, bo albo nie wiesz o czym mówisz, albo mnie coś umknęło.
Człowiek uczy się całe życie i ...

Awatar użytkownika
disaster
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 683
Rejestracja: śr gru 28, 2005 1:31

Napięcie w sieci ponad 253V

Post autor: disaster » wt maja 04, 2021 23:51

Kolego, koszt zależy od mocy. Nie, to nie falowniki, to autotransformatory na bardzo szybkich serwonapędach. Niestety , tu nazwy nie podam z wiadomych względów, ale podeśle na PW.
Istnieją też stabilizatory ferrorezonansowe znane również jako stabilizatory magnetyczne kompensacyjne. Trzymają napięcie w dość szerokim zakresie Uwe.