Witam, czy można zamontować ochronnik przepięć przy przekroju Pe 2.5mm^2?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 194
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Ochronnik przepięć

Post autor: dawidgta » ndz cze 21, 2020 0:14

Można jeśli ochronnik zostanie połączony z główną szyną wyrównawczą przewodem minimum 16mm2.

Adkus
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: ndz paź 07, 2018 15:28

Ochronnik przepięć - PE 2.5mm2

Post autor: Adkus » pn cze 22, 2020 13:52

Niestety nie mam takiej możliwości ponieważ jest to instalacja na działce. W jaki sposób mogę w tym przypadku zabezpieczyć urządzenia?

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 194
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Ochronnik przepięć - PE 2.5mm2

Post autor: dawidgta » pn cze 22, 2020 15:30

To jak najbardziej masz możliwość wykonać uziemienie jak to jest działka i zamontować ochronnik :)