Ogranicznik przepięć

Post autor: robi40 » ndz gru 27, 2020 11:15

Witam.
Prośba o poradę.
Instalacja bez własnego uziomu, odgromu, sieć Tnc w skrzynce energii jest podział,uziom jest z Energi i do rozdzielni w garażu idzie w ziemi przewód 5×16.

Chciałbym dołożyć do rozdzielni ogranicznik przepięć (będzie to robił elektryk) zakupiłem dehn 951400, jak to jest czy ogranicznik dajemy jako 1-pierwszy w instalacji?
Obecnie jest tak pierwszy jest rozłącznik 3 polowy do niego wpìęty przewód z skrzynki Energi i przewody od instalacji pv.
Elektryk był mówił że musi dokupić rozłącznik 3 polowy +N ,bo inaczej ogranicznik nie będzie w pełni działać.

W tym roku był montaż instalacji PV, która ma swoje zabezpieczenia ale przewód uziemienia wpieli do rozdzielni,nie robili własnego uziemienia.
Gdzie mają być wpięte przewody od PV do nowego ogranicznika czy rozłącznika .
Chyba że kolejność ma być taka
1-rozłącznik +N
2-ogranicznik przepięć



Dziękuję za odpowiedzi.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ogranicznik przepięć

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz gru 27, 2020 11:26

A Twój elektryk tego nie wie? To kto to będzie robił?

robi40
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 20
Rejestracja: pn wrz 03, 2018 20:12

Ogranicznik przepięć

Post autor: robi40 » ndz gru 27, 2020 11:35

Oczywiście że elektryk, tylko pytam i mam dylemat co z instalacją pv.

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 155
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Ogranicznik przepięć

Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz gru 27, 2020 14:45

Może ci fachowcy od PV stwierdzili że budynek posiada własny, prawidłowy uziom i do niego się podpięli a to się okazał tylko erzatz uziomu. Powinni to sprawdzić, ale pewnie nie mieli czasu bo się spieszyli na kolejny montaż :lol:

robi40
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 20
Rejestracja: pn wrz 03, 2018 20:12

Ogranicznik przepięć

Post autor: robi40 » ndz gru 27, 2020 15:02

Tak to wygląda w przyłączu, czyli sieć tnc ale po podziale mam już tnc-s ?
Załączniki
Screenshot_20201227-145821_Gallery.jpg
Screenshot_20201227-145821_Gallery.jpg (611.24 KiB) Przejrzano 428 razy
IMG_20180907_091317.jpg

robi40
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 20
Rejestracja: pn wrz 03, 2018 20:12

Ogranicznik przepięć

Post autor: robi40 » śr gru 30, 2020 22:47

Ogranicznik pod pięty przez elektryka.
Mam pytanie czy przewód N od fotofolwaiki nie powinien być wpìęty od góry przy rozłączniku izolacyjnym? Do którego idzie N od ogranicznika przepięć.
Bo w tej chwili jest wpìęty do szyny która jest podłączona przewodem który idzie od dołu rozłącznika.
Sytuacja wyłączam prąd w domu ,ale panele Pv nadal mają pracować i wtedy nie będzie N na szynie?