Witam Serdecznie,

Bardzo prosze o porade. Jeden w moich pracownikow dotknal plytke kontrolna klimatyzacji RC-E5 (PJA505A177) podczas gdy byla podlaczona do zasilania. Teraz ekran panelu nie wyswietla niczego. Czy macie moze jakies porady? Czy plytka zostala spalona? Jak najlepiej zlokalizowac usterke i ja usunac?
Załączniki
68437037_373306433355505_6595359098361872384_n.jpg
68437037_373306433355505_6595359098361872384_n.jpg (58.68 KiB) Przejrzano 215 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
dawidgta
Elektryk zadeklarowany
Elektryk zadeklarowany
Posty: 127
Rejestracja: wt sie 15, 2017 15:48

Plyta kontrolna klimatyzacji

Post autor: dawidgta » pt sie 09, 2019 19:34

To jest forum elektryczne a nie elektroniczne więc raczej kolego nie uzyskasz odpowiedzi. Pytaj na forum elektroda i itp.

Awatar użytkownika
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Posty: 896
Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Plyta kontrolna klimatyzacji

Post autor: EnergoTools » pn sie 12, 2019 8:07

Witam,
Podczas pracy z elektroniką a w szczególności z elementami cyfrowymi/mikroprcosorowymi jak w przypadku tego sterownika należy zachować odpowiednie warunki bezpieczeństwa (bezpieczeństwa dla elektroniki). Przed dotknięciem należy odprowadzić ładunki elektrostatyczne, a najlepiej nie dotykać "paluchami" :)

Dotknięcie może być przyczyną uszkodzenia. Układy takie są częściowo chronione przed napięciami innymi niż podczas pracy, ale spodziewane są one od strony zasilania. Inne zagrożenia są eliminowane przez ostrzeżenie typu "Nie dotykać".

Jak naprawić? Pewnie tylko w serwisie, prawdopodobnie wymiana całej płytki lub sterownika. Amatorskie lub profesjonalne szukanie, lutowanie, programowanie itp. nieopłacalne przy możliwości zakupu nowego sterownika za około 400zł.

Pozdrawiam i życzę dobrego klimatu w pracy,
Jacek.
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...