Podłączenie licznika/zmiana mocy przyłączeniowej

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Dee Jay.Piątek
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 7
Rejestracja: wt sty 28, 2020 17:56

Podłączenie licznika/zmiana mocy przyłączeniowej

Post autor: Dee Jay.Piątek » sob maja 29, 2021 16:04

Witam! Zakupiłem mieszkanie do remontu. Obecnie do mieszkania nie jest podłączone zasilanie (poprzedni właściciele, aby nie płacić opłat stałych zdecydowali się na demontaż licznika bo mieszkanie stało puste).
W skrzynce na klatce widać, że tak jak do sąsiadów (3 mieszkania na piętro) tak i do mojego jest bezpiecznik 20A (zaplombowany). Instalacja oczywiście 1faz na mieszkanie.

Instalacja w mieszkaniu aluminiowa więc będzie wymieniona na Cu, a bezpieczniki topikowe na "eski".

I tutaj pytania:
1) Czy do ponownego podłączenia licznika będę potrzebował protokół odbioru instalacji z mieszkania? Skoro już kiedyś to mieszkanie było podłączone do zasilania?

2)W mieszkaniu będzie zamontowana płyta indukcyjna 1 lub 3* fazowa. Oprócz tego będzie także pralka, zmywarka, piekarnik. Czy przy płycie ok. 3-4kv mocy maksymalnej jest konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej (z 20A na 25A)?

3)Tutaj odnośnie instalacji 3 fazowej. Czy jest możliwość starać się o takową w bloku? Głównie chodzi właśnie o indukcję. I czy też jak w przypadku 1 trzeba będzie robić dodatkowe pomiary czy przyjadą i podepną pod istniejącą (wcześniej przystosowaną do zasilania 3 fazowego) instalację elektryczną?

4)Takie pytanie techniczne. Czy jak energetyka podłącza licznik na klatce to kto prowadzi przewód zasilający do mieszkania? Ja czy oni? Chodzi mi tylko o wejście do mieszkania nic po za tym? Ewentualnie czy można wnioskować o doprowadzenie odpowiedniego przekrojem przewodu do mieszkania?

Mieszkanie ma 28m2 i myślę że wystarczył by bezpiecznik 16A, żeby zasilić wszystko do okoła ale całość komplikuje ta nieszczęsna płyta indukcyjna lecz ze względu na standardy (nie moje) indukcja musi być. :)



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3338
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Podłączenie licznika/zmiana mocy przyłączeniowej

Post autor: opornik » sob maja 29, 2021 17:28

Szanowny Kolego, dla energetyki będziesz nowym odbiorcą i na początek musisz wystąpić o warunki przyłączenia.
Dee Jay.Piątek pisze:
sob maja 29, 2021 16:04
1) Czy do ponownego podłączenia licznika będę potrzebował protokół odbioru instalacji z mieszkania?
Energetyka potrzebuje tzw zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia. Poszukaj jego wzoru na stronie swojego dostawcy energii.
Dee Jay.Piątek pisze:
sob maja 29, 2021 16:04
2)W mieszkaniu będzie zamontowana płyta indukcyjna 1 lub 3* fazowa. Oprócz tego będzie także pralka, zmywarka, piekarnik. Czy przy płycie ok. 3-4kv mocy maksymalnej jest konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej (z 20A na 25A)?
Występując o warunki musisz podać wielkość mocy przyłączeniowej. Przy indukcji jest to minimum 12 kW.
Dee Jay.Piątek pisze:
sob maja 29, 2021 16:04
3)Tutaj odnośnie instalacji 3 fazowej. Czy jest możliwość starać się o takową w bloku?
Słowo - klucz. Blok. Przed wystąpieniem o warunki musisz uzyskać zgodę spółdzielni lub wspólnoty. Może się okazać, że będziesz musiał dokonać własnym kosztem modernizacji instalacji w części wspólnej na klatce schodowej. A może ta część jest zmodernizowana albi spółdzielnia ma to w planie? Tego nie wiemy.
Dee Jay.Piątek pisze:
sob maja 29, 2021 16:04
4)Takie pytanie techniczne. Czy jak energetyka podłącza licznik na klatce to kto prowadzi przewód zasilający do mieszkania?
Ty.
Dee Jay.Piątek pisze:
sob maja 29, 2021 16:04
myślę że wystarczył by bezpiecznik 16A
Sorry ale źle myślisz.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

ODPOWIEDZ