Podłączenie WLZ

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
SmartSerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt kwie 07, 2020 8:26

Podłączenie WLZ

Post autor: SmartSerwis » czw lip 23, 2020 14:27

Panowie lub Panie,
mam pytanie odnośnie podłączenia WLZ. W ZK w granicy działki mam 5 zacisków za licznikiem. Czy powinienem poprowadzić do rozdzielnicy w domu WLZ 5 przewodowy i wykorzystać PE z ZK, a w rozdzielnicy podłączyć je na szynę PE, która będzie podłączona klasycznie do bednarki (uziom fundamentowy) a przewód N do szyny N bez połączenia ich razem(szyna N z szyną PE) ?
Czy może WLZ powinien (mimo 5 zacisków w ZK) być 4 przewodowy i rozdział PEN powinien być zrobiony w standardowo w Rozdzielnicy w domu ??



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny wskaźnik w super cenie
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Podłączenie WLZ

Post autor: opornik » czw lip 23, 2020 20:02

Nie podałeś nawet w profilu swojego miejsca zamieszkania a i w poście nic na ten temat nie piszesz. Nie wiemy kto jest Dostawcą energii dla Ciebie stąd nawet nie wiemy jakie standardy obowiązują u Twojego Dostawcy. Nawet nie podałeś informacji w jakim układzie przecuje sieć zasilająca (Tn czy TT).
Błędem jest używanie żyły PE wyprowadzonej z sieci energetyki. Wlz powinien być wykonany kablem 4x10Cu lub 4x16Al (w układzie TN) a rozdział ze wszystkimi konsekwencjami technicznymi powinien zostać wykonany w Twojej rozdzielnicy.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 94
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Podłączenie WLZ

Post autor: PGR Mąkowarsko » czw lip 23, 2020 21:10

A co gdy sieć zasilająca jest w układzie TN-S? Wtedy też 4 żyły? :???:

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Podłączenie WLZ

Post autor: opornik » czw lip 23, 2020 21:14

PGR Mąkowarsko pisze:
czw lip 23, 2020 21:10
A co gdy sieć zasilająca jest w układzie TN-S?
A widziałeś taką sieć? Nie rób zadymy.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1917
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Podłączenie WLZ

Post autor: elmontjs » czw lip 23, 2020 22:06

opornik pisze:
czw lip 23, 2020 20:02
Błędem jest używanie żyły PE wyprowadzonej z sieci energetyki. Wlz powinien być wykonany kablem 4x10Cu lub 4x16Al (w układzie TN) a rozdział ze wszystkimi konsekwencjami technicznymi powinien zostać wykonany w Twojej rozdzielnicy.
Sądzę, że jeżeli ZK jest przy okazji złączem licznikowym i nastąpił w nim podział PEN (zakładam oczywiście układ TN), to autor ma rację z poprowadzeniem 5-żyłowego kabla, gdzie przewód N na szynę N a przewód PE na uziemioną przez SPW szynę PE.
Człowiek uczy się całe życie i ...

SmartSerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt kwie 07, 2020 8:26

Podłączenie WLZ

Post autor: SmartSerwis » pt lip 24, 2020 20:04

elmontjs pisze:
czw lip 23, 2020 22:06
Sądzę, że jeżeli ZK jest przy okazji złączem licznikowym i nastąpił w nim podział PEN (zakładam oczywiście układ TN), to autor ma rację z poprowadzeniem 5-żyłowego kabla, gdzie przewód N na szynę N a przewód PE na uziemioną przez SPW szynę PE.
No własnie bo przecież raz rozdzielonego PEN ponownie łączyć nie wolno. Z drugiej strony też słyszałem opinie że tego PE w ZK energetyka nie pozawala wykorzystywać więc już sam nie wiem.
Operator: Energa
Województwo wielkopolskie

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 94
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Podłączenie WLZ

Post autor: PGR Mąkowarsko » pt lip 24, 2020 21:52

Można wykorzystać PE, nawet trzeba. Tylko należy podłączyć do uziemienia w swoim budynku.

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3248
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Podłączenie WLZ

Post autor: opornik » pt lip 24, 2020 22:01

PGR Mąkowarsko pisze:
pt lip 24, 2020 21:52
Można wykorzystać PE, nawet trzeba.
Bzdura. Niektóre miejsca w Polsce na to pozwalają. W Tauronie od kilku lat nie ma takiej opcji.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

SmartSerwis
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 5
Rejestracja: wt kwie 07, 2020 8:26

Podłączenie WLZ

Post autor: SmartSerwis » sob lip 25, 2020 9:51

No i proszę niby taka oczywista rzecz jak podłączenie WLZ, a jednomyślności brak :). No cóż fajnie że jest chociaż dyskusja. To co Panowie proponujecie, dzwonić do energetyki ? będą tam to wiedzieli ??

PGR Mąkowarsko
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 94
Rejestracja: sob wrz 07, 2019 16:17

Podłączenie WLZ

Post autor: PGR Mąkowarsko » sob lip 25, 2020 22:26

To skąd w takim razie wziąć PE? Z N nie da rady. PEN nie ma.

ODPOWIEDZ