podłączenie zmywarki

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
kacperek84
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pt lip 05, 2019 10:32

podłączenie zmywarki

Post autor: kacperek84 » pt lip 05, 2019 10:42

witam,
potrzebuję opinii , a mianowicie chcemy kupić zmywarkę gastronomiczną i moje pytanie brzmi czy parametry zmywarki pozwolą mi podłączyć ją do gniazda 230 gdzie kable mają 2.5 a bezpiecznik B16 ? ponizej link do parametrów zmywarki
https://multigastro.pl/pl/p/Zmywarka-ga ... ycia/17949

dodam ze wczesniej na tym gniazdku razem pracowały pralka i suszarka



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
STANCA
Ekspert
Ekspert
Posty: 5757
Rejestracja: ndz lut 20, 2005 20:44
Lokalizacja: gmina Kobierzyce

podłączenie zmywarki

Post autor: STANCA » pt lip 05, 2019 14:30

A Wy kacperek84 byliście kiedyś na lekcji fizyki?

Wzór na moc:
P=U x I
P=3150 W
U= 230 V
I = ? A

Jeżeli wynik wyjdzie mniejszy jak zabezpieczenie 16A to OK pod warunkiem, że będzie to jedynie obwód do tego urządzenia. Przekrój 2,5 mm kw jest OK.

STANCA
"Gdyby ludzie wiedzieli jak rzadko zostają zrozumieni woleli by milczeć"

J. W. von Goethe

ODPOWIEDZ