Połączeniu dwóch budynków.

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
supernik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt wrz 11, 2018 21:14

Połączeniu dwóch budynków.

Post autor: supernik » śr wrz 12, 2018 20:25

Witam,
Chciałbym prosić o sugestie, poradę, krótko i na temat:
1. Jestem właścicielem dwóch budynków mieszkalnych (spadek), które zlokalizowane są na sąsiednich ale osobnych działkach, każdy z nim posiada swoje przyłącze , swój wlz (TN-C)i swoje osobne instalacje wewnętrzne oraz zasilone są z tej samej stacji trafo i z tego samego rozgałęzienia sieci.
2. Budynki są osobno opomiarowane i osobno rozliczane - co rodzi koszty - podwójne, których chciałbym uniknąć.
3. Chciałbym połączyć oba budynki kablem i w ten sposób odciąć jeden z nich od ZE.
4. Chciałbym połączyć budynek (nowszy) z układem sieci istniejącym TN-S, do drugiego budynku do układu sieci TN-C
5. Próby na żywym organiźmie wykazały że teoria jest zgodna z praktyką, tj. wywalało różnicówkę w budynku z TN-S z powodu tego że w budynku TN-C przewód neutralny był uziemiony. Po zdjęciu uziemienia z przewodu neutralnego w budynku TN-C, wszystko hula, tj. nie wywala róznicówki.

Ale pojawiły się pewne wątpliwości:
1. Jakie zagrożenie bezpieczeństwa może spowodować praca w takiej konfiguracji ?
2. Czy takie połączenie jest nielegalne ? i dlaczego ?



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

 

electrics
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 761
Rejestracja: ndz gru 11, 2011 17:53
Lokalizacja: mazowieckie

Połączeniu dwóch budynków.

Post autor: electrics » śr wrz 12, 2018 20:53

Ad.1
Zagrożenie porażeniem prądem lub brak możliwości załączenia, spowodowany zadziałaniem różnicówki.
Ad.2 Cos takiego jest niezgodne z PN-EN 60-364

Wyjścia z tej sytuacji są dwa:
1. Wymienić starą instalację na nową.
2. Pozostawić w starej instalacji istniejący układ.

supernik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt wrz 11, 2018 21:14

Połączeniu dwóch budynków.

Post autor: supernik » czw wrz 13, 2018 9:35

Dziękuję, za wyjaśnienie mało konkretne bez uzasadnienia ale zawsze,
Odnosząc się do poszczególnych części odpowiedzi:
"Zagrożenie porażeniem prądem" - z czego wynika to zagrożenie ? w sytuacji istniejącej czy to w układzie TNC czy TNS też jest zagrożenie porażenia prądem wystarczy że ktoś wsadzi gwóźdź w gniazdko, jak będzie miał szczęście to aparat wyłączy w czasie 0,1s w instalacji TNS a w instalacji TNC raczej nie wyłączy.

"Brak możliwości załączenia" - dlaczego, przecież pisałem że załączyłem, wystarczy odpiąć "N" od sieci - prąd nie ma gdzie uciekać do ziemi i całość przepływa przez róznicówkę i wraca przez różnicówkę wszystko działa.

"Coś takiego jest niezgodne z PN-EN 60-364" - , a konkretnie z którym punktem ?
To może zamiast łączyć TNS z TNC to wyprowadzić kabel PEN z rozdzielnicy zanim rozdzieli się na N i PE, wówczas będzie połączenie TNC <-> TNC.

"Wymienić starą instalację na nową" - no tak tylko czy wówczas takie połączenie między budynkami jest legalne ?
"Wymienić starą instalację na nową" - jak ? pruć ściany w buynku wyrywać przewody i tynkować od nowa - przerost formy nad treścią, jak to wytłumaczyć mieszkańcom.

Kochani, czy nie jest tak samo w przypadku modernizacji instalacji w budynku wielolokalowym w którym admninistrator wymienił kable zasilające a mieszkańcy mają w mieszkaniach po staremu. Jak to wtedy się robi, że tak zapytam ?