Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
gorny007
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: pt lut 04, 2011 15:12
Lokalizacja: Gliwice
Kontakt:

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Post autor: gorny007 » ndz paź 27, 2019 18:55

Witam

Korzystam z zakładki dla "nielektryków" ponieważ nie wiem na czyją łaskę lub uprawnienia administratora trzeba czekać żeby dodać post w gupie "Elektrycy". Pracuję jako projektant kierownik robót elektrycznych pzemysłowych instalacji nN i SN.

Czy ktoś z Was słyszał o normie która definiuje wymaganą rezytancję izolacji i napięcie probiercze jakim bada się szynoprzewody niskiego napięcia. W normie PN-E-04700:1998/Az1:2000 jest tylko info dotyczące szynoprzewodów pracujących pod napięciem Un>1kV. W załączeniu zamieszczam to co definiuje Schneider dla swoich szyoprzewodów.
Załączniki
KTA - wytyczne pomiarow pomontazowych.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 21 razy
Pozdrwiam
inż.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

Awatar użytkownika
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Posty: 907
Rejestracja: sob kwie 03, 1999 14:00
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Post autor: EnergoTools » pn paź 28, 2019 6:45

Witam.
Korzystam z zakładki dla "nielektryków" ponieważ nie wiem na czyją łaskę lub uprawnienia administratora trzeba czekać żeby dodać post w gupie "Elektrycy".
Do tej grupy dopisujemy się sami, bez konieczności potwierdzania przez admina. To jest deklaracja :)
Jacek Gońka (Admin)
EnergoTools jest operatorem ISE.pl - aby być Elektrykiem oraz Eltarg.PL - rynek elektrotechniki
Więcej informacji o mnie...

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Post autor: fliziarz » pn lis 04, 2019 11:52

Szynoprzewód należy traktować tak jak rozdzielnię. Często zresztą szyny szynoprzewodu są bezpośrednim przedłużeniem szyn głównych rozdzielni.

Co do badania to masz normę PN-HD 60364-6 i jej wymagania jak najbardziej możesz odnieść do szynoprzewodu nN, z normy PN-E-04700 pkt 7.3.
Co do wytycznych firmy Schneider to w zakresie rezystancji izolacji napisane jest to bardzo mętnie i nie bardzo spełnia aktualne wymagania norm . Najdziwniejsze w tym opisie jest brak wymagania pomiaru rezystancji względem PE (najczęściej obudowa)

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1678
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Post autor: elmontjs » pn lis 04, 2019 18:08

Tutaj jest trochę więcej (niestety po angielsku):
https://download.schneider-electric.com ... QGH3492101
Z tego co rozumiem, producent nic więcej niż założenia normy PN-HD 60364-6 nie wymaga. Jedynie kwestia napięcia probierczego uzależniona od napięcia znamionowego sieci (str. 14), ale to samo też jest w w/w normie. Napięcie znamionowe szynoprzewodu to jak widzę 1000V, więc jako odbiorcze pomiary , można by wykonać napięciem 1kV d.c.celem sprawdzenia fabrycznych deklaracji (taka sugestia).
Człowiek uczy się całe życie i ...

fliziarz
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 28
Rejestracja: śr kwie 07, 2010 7:36

Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A

Post autor: fliziarz » wt lis 05, 2019 11:17

No i bez względu czy napięcie nominalne obwodu wynosi <500V czy >500 wymagana rezystancja to >1 Mom (a nie 0,5 dla 500V)

ODPOWIEDZ