Porównanie wkładek topikowych

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
now
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: czw mar 21, 2019 20:14

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: now » czw mar 21, 2019 20:24

witam,

1.Obrazek
2. Obrazek

Czy te wkładki są takie same, czy coś je może różni? Co oznacza oznaczenie "flink" we wkładce z 2 zdjęcia?

Dziękuję za odpowiedź

Pozdrawiam



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1649
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: elmontjs » czw mar 21, 2019 20:47

Hi hi , kolega nam łamigłówki funduje. Pierwsza to wkładka 16A , druga 25A - to pierwsza różnica ;)
Człowiek uczy się całe życie i ...

now
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: czw mar 21, 2019 20:14

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: now » czw mar 21, 2019 22:13

Nie chodzi mi o natężenie prądu tylko ogólnie o charakterystykę pracy. Czy jest ona taka sama w tych 2 przykładach? Co oznacza "flink" na wkładce?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1649
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: elmontjs » czw mar 21, 2019 22:40

Nie wiem co oznacza "flink" na wkładce , choć internet może przetłumaczyć to słowo. Charakterystyki są takie same. Jedyną istną różnicą, którą jeszcze widze, to zastosowanie ... jeden z nich dedykowany jest również do obwodów prądu stałego.
Człowiek uczy się całe życie i ...

now
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: czw mar 21, 2019 20:14

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: now » czw mar 21, 2019 22:56

Wg. google oznaczenie "flink" pochodzi z języka niemieckiego i oznacza błyskawicznie. Czyli by to było to samo co "gF" na tej wkładce na zdjęciu nr. 1, druga litera w tym oznaczeniu (gF) oznacza to samo co "flink" na zdjęciu nr. 2.

Podsumowując, są to dwie takie same wkładki, o takiej samej charakterystyce, z tym, że ta ze zdj. nr. 1 jest także stosowana do obwodów prądu stałego?

Awatar użytkownika
elmontjs
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1649
Rejestracja: pn maja 31, 2010 15:36

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: elmontjs » czw mar 21, 2019 23:16

W naszym kraju charakterystyki wkładek oznaczamy gF, gG, gR ..., możesz porównać ich charakterystyki i zobaczyć różnice. Więc, jeżeli chodzi o charakterystykę, to takie same bezpieczniki. Dodatkowe napisy, czy znaczki nie wiele znaczą , no może informacja dla laików na zasadzie :"szybki / wolny. Z ciekawości, kiedyś podobne bezpieczniki o charakterystyce zwłocznej oznaczano symbolem "ślimaka"
Człowiek uczy się całe życie i ...

now
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 4
Rejestracja: czw mar 21, 2019 20:14

Porównanie wkładek topikowych

Post autor: now » czw mar 21, 2019 23:52

Ok, dzięki wielkie

Pozdrawiam