Witam,


mamy taki problem przy remoncie domu.

Chodzi o odległość od linie elektrycznej

Sytuacja wygląda jak na zdjęciu. Pisałem do Taurona ale dla nich
sytuacja jest ok. ponieważ odległość jest zgodna z normą. Natomiast
oni nie uwzględniają sytuacji, kiedy na ganku będzie taras z barierką
i kable będą prawie na wyciągnięcie ręki.

Czy jakakolwiek norma dopuszcza taką sytuację?

Przewody są nieizolowane, słupy drewniane, nie wiem jaka jest moc na linii.

Orientujesz się ktoś w temacie?

Pozdrawiam
Załączniki
opinia.jpg
opinia.jpg (13.08 KiB) Przejrzano 152 razy
dom.jpg
dom.jpg (39.28 KiB) Przejrzano 153 razy



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3138
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Prawo budowlane - odległość linii el. od domu

Post autor: opornik » pn lut 18, 2019 21:54

Dla tej linii nN 0.4kV odległości wynoszą:
1m od trudno dostępnej części budynku, konstrukcji i krawędzi dachu,
2.5m od łatwo dostępnej części budynku w kierunku pionowym w górę,
1.5m w kierunku pionowym w dół i poziomym od każdej łatwo dostępnej części budynku. więcej w normie PN-E-05100.