Problem z podłączeniem silnika

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: lolek3000 » pt gru 16, 2016 17:18

A co może się stać uzwojeniom.
Ja mam silnik 15kw w wielkiej maszynie z dwoma przekładniami i jest połączona w gwiazdę
i chodzi silnik ponad 5lat codziennie i nic się nie dzieje mimo że ma być przełącznik gwiazda trójkąt.Rozruch napędu jest z silnika spalinowego.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Solidne mierniki w najlepszej cenie
 

luka2nd
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 506
Rejestracja: pt paź 12, 2012 16:53
Lokalizacja: Szczecin

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: luka2nd » pt gru 16, 2016 20:11

A czy można prosić o zdjęcie zabliczki znamionowej silnika?

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: lolek3000 » sob gru 17, 2016 15:20

silnik 15kw i 7,5kw
Załączniki
IMG_20161217_153652.jpg
IMG_20161217_153652.jpg (299.58 KiB) Przejrzano 2753 razy
IMG_.jpg
IMG_.jpg (664.66 KiB) Przejrzano 2756 razy

JacekH07
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 310
Rejestracja: ndz cze 28, 2015 17:16

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: JacekH07 » sob gru 17, 2016 18:40

Silnik powinien być podłączony zgodnie z oznaczeniami na tabliczce znamionowej. Co do pytania odnośnie przełącznika gwiazda trójkąt 16A to jest moim zdaniem za mało. Miałem przypadek gdzie silnik 11kW wyzwalał zabezpieczenia przy przełączaniu w trójkąt. Powodem okazał się zbyt słaby przełącznik gwiazda trójkąt. Dzisiejsze przełączniki nie są tak wytrzymałe jak te produkcji Rochlitz DDR i ja daję jeden lub dwa rozmiary większy niż ma być i mam spokój. Wyłącznik produkcji DDR można kupić na aukcjach.
Z głupcem nigdy nie dyskutuj bo najpierw zrówna Cię do swojego poziomu a potem pokona praktyką

Aras
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 40
Rejestracja: ndz maja 19, 2013 19:29
Lokalizacja: Tychy

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: Aras » ndz gru 18, 2016 12:49

W odpowiedzi na pytanie autora wątku,
dotyczącej pracy danego silnika tylko w połączeniu w gwiazdę, to oczywiście taka praca jest dopuszczalna.
Owszem, moc jednostki będzie obniżona, ale jeśli praca napędzanego urządzenia będzie prawidłowa, to w czym problem ?

Jeśli jesteś pewny, że 3 krotnie obniżona moc wystarczy, to niech elektryk połączy to do pracy tylko w gwiazdę.
Do wykorzystania pełnej mocy silnika potrzebny jest przełącznik gwiazda / trójkąt.

akki78
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 54
Rejestracja: śr sty 30, 2013 15:03

Re: Problem z podłączeniem silnika

Post autor: akki78 » ndz gru 18, 2016 15:41

Kolego Lolek 3000 - silniki elektryczne dobiera się do urządzeń , które napędzają i warunków w jakich będą pracować a nie odwrotnie . Tabliczki ,które pokazałeś wskazują , że silniki przeznaczone do pracy ciągłej, układ połączeń trójkąt .Silnik w momencie startu ( w zależności od rozruchu ) pobiera do ok 8 razy prąd znamionowy .W celu jego ograniczenia stosuje się różne rozwiązania , najprostszym jest przełącznik gwiazda - trójkąt .Chroni on silnik i sieć zasilającą . Najlepsze warunki pracy dla silnika ( największa sprawność) to praca w układzie zgodnym z tabliczką znamionową i obciążeniem bliskim znamionowemu . Zabezpieczenie ( chroniące silnik i instalację zasilającą ) dobiera się do mocy silnika i również do warunków jego pracy .Sam zaznaczyłeś
.Rozruch napędu jest z silnika spalinowego.
. Przełączając silnik w układ gwiazdy zmieniasz jego warunki pracy co skutkować może różnymi konsekwencjami ( w najlepszym wypadku spaleniem silnika przy nadmiernym obciążeniu) .
Druga sprawa to instalacja (patrz zdjęcie ). Miałem możliwość ( z racji zawodowych ) oglądać pomieszczenia do obróbki drzewa po pożarze wywołanym przez instalację lub urządzenia elektryczne . Wynikały one przede wszystkim z niewiedzy lub lekceważenia problemu .
Polecam do przeczytania: http://bhpvictoria.pl/zagrozenia-pozaro ... tartakach/
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2016 16:07 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: adresy proszę umieszczać w znacznikach url.

lolek3000
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 16
Rejestracja: sob gru 10, 2016 10:49
Lokalizacja: pow.limanowski

Problem z podłączeniem silnika

Post autor: lolek3000 » wt sie 06, 2019 19:14

czy podlączony silnik 15kW połączony w gwiazdę przy dużym obciążeniu zużyje mniej kilowatogodzin niż przy połączeniu w trójkąt w średnim obciążeniu?Obrazek