Post autor: Simcode » ndz wrz 09, 2018 19:59

Brencik pisze:
ndz wrz 09, 2018 15:43
A dokładnie chodziło mi o niegdysiejszy "przewód zerowy"
Temat przewodu zerowego był tu omawiany na forum. Po 91 roku takie określenie nie istnieje.
Jak kolega spojrzy w wstecz w przepisy to już od 76 roku istniał PEN bez wskazania na jego przekrój. Tak więc mamy do czynienia z przewodem PEN nieodpowiadającym dzisiejszym standardom.



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Wyjątkowa promocja
 

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: elpapiotr » ndz wrz 09, 2018 20:07

Somcode pisze:Jak kolega spojrzy w wstecz w przepisy to już od 76 roku istniał PEN bez wskazania na jego przekrój. Tak więc mamy do czynienia z przewodem PEN nieodpowiadającym dzisiejszym standardom.
Ale przewody istnieją, nazwane wówczas przewodami "zerowymi". I według kolegi zostały "przechrzczone" na niby PEN. To w końcu są przewodami PEN, czy je udają ?
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Brencik
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 107
Rejestracja: śr lip 06, 2005 18:29
Lokalizacja: Chrząszczyżewoszyce, powiat Łękołody
Kontakt:

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: Brencik » ndz wrz 09, 2018 20:43

Simcode pisze:
ndz wrz 09, 2018 19:59
Po 91 roku takie określenie nie istnieje.
Ale istnieja instalacje sprzed 91 roku...

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: Simcode » pn wrz 10, 2018 19:11

elpapiotr pisze:
ndz wrz 09, 2018 20:07
Ale przewody istnieją, nazwane wówczas przewodami "zerowymi". I według kolegi zostały "przechrzczone" na niby PEN. To w końcu są przewodami PEN, czy je udają ?
Gdyby to napisał nowicjusz to bym się nie dziwił, ale pisze kolega równy mojemu wiekowi i wiem że wiedzą.
Instalacje z zerowaniem przestały istnieć 31.12 .78 . Można to sprawdzić w rozporządzeniu z 76 r .
Natomiast pozostało zerowanie ( nie instalacja ) jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej łączący PEN lub PE . Można to sprawdzić w rozporządzeniu z 90r .
Brencik pisze:
ndz wrz 09, 2018 15:43
A dokładnie chodziło mi o niegdysiejszy "przewód zerowy"
Wytłumaczyłem chyba jasno że PEN nie miał wtedy wymogów przekrojowych. Można to też sprawdzić w rozporządzeniu z 90r. Wymóg 10mm2 pojawia się w 76 roku dla przewodów jednodrutowych . Koledzy też wiekowi to pamiętają te gumowo- szmaciane przewody napowietrzne które mały raptem 6 mm2 . Po tym okresie nastąpiła wymiana przez ZE na linie aluminiowe z rdzeniem z drutu stalowego o przekroju 16mm2 . To pokłośie tego rozporządzenia. Coś co jest kuriozum to że też na naszym forum przedstawia się instalacje dwużyłowe z przed 20/ 30 lat i twierdzi że tak wtedy się robiło , co jest kompletnym fałszem .
Już wtedy obowiązywały przepisy o oddzielnym przewodzie ochronnym.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: elpapiotr » pn wrz 10, 2018 19:51

Jak widzę, kolega myli pojęcia.
Co mają do tego "gumowo-szmaciane przewody napowietrzne" ?
I proszę przytoczyć cytaty z rozporządzenia z 90 roku, a nawet z 76 roku, wówczas sprawiimy "prawdomówność" kolegi.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: Simcode » pn wrz 10, 2018 20:31

elpapiotr pisze:
pn wrz 10, 2018 19:51
Co mają do tego "gumowo-szmaciane przewody napowietrzne" ?
Nic, wspomniałem .
elpapiotr pisze:
pn wrz 10, 2018 19:51
I proszę przytoczyć cytaty z rozporządzenia z 90 roku, a nawet z 76 roku, wówczas sprawiimy "prawdomówność" kolegi.
Wystarczy wstukać Rozporządzenie ministra przemysłu z 8 października 1990. i spojrzeć w paragraf 1/11 gdzie mamy definicję przewodu PEN. A jeszcze polecam rozdział 4 o zerowaniu.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: elpapiotr » pn wrz 10, 2018 20:41

Zaraz, zaraz, kolega pisał o roku 1976.
No to pomogę - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe ... 9760060031
Gdzie tam mamy PEN ?
Co do Rozporządzenia Syryjczyka - tu jest zgoda.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: Simcode » pn wrz 10, 2018 20:49

elpapiotr pisze:
pn wrz 10, 2018 20:41
Zaraz, zaraz, kolega pisał o roku 1976.
O 76 pisałem w kontekście zabronienia używania instalacji z zerowaniem które weszło w życie 31 12.1978 r. Oraz pojawienia się określenia PEN. Nie ma teraz dostępu d tego rozporządzenia ale jak kolega cierpliwy to znajdzie. Chronologia tego procesu jest dość łatwa wystarczy prześledzić ją stosować by dowieść że mamy PEN i do niego robimy mostek jako środek ochrony dodatkowej (zerowanie) do bolca ochronnego.

Awatar użytkownika
elpapiotr
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 2808
Rejestracja: pt sie 26, 2005 20:44
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: elpapiotr » pn wrz 10, 2018 21:24

No tak.
Teraz mam sobie sam szukać.
Mimo wszystko proszę o wskazane, kiedy dokładnie pojawiło się to nieszczęsne określenie PEN, które podłączamy do kołka ochronnego np. gniazda.
Pozdrawiam.
Paweł Piotr.

Simcode
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 1832
Rejestracja: śr maja 22, 2013 19:49

Problem z przewodem neutralnym

Post autor: Simcode » śr wrz 19, 2018 16:24

Przepraszam za zwłokę , brak czasu i jeszcze grypa mnie dopadła.
Z bólem przyznaję nie znalazłem w normach ani przepisach wcześniejszych tego określenia. Ale jestem pewny że czytałem teraz nie pamiętam gdzie, że w 76 roku pojawiło się określenie TN i PEN. Ale czy to coś zmienia . W grudniu 78 roku zakazano wykonywać instalacji pod nazwą "zerowanie" . Wynika to jasno z fragmentu rozporządzenia które przedstawiłeś. Coś co mnie osobiście ciekawi to fakt że w 85 r likwidowałem w dużym obiekcie przemysłowym ostatnią spotkaną instalację z zerowaniem 3x 220V. W nowym projekcie była instalacja TN 3x380V. Wszystkie przewody (nazwijmy je tak jak dziś )PEN były 10mm2 CU. Ten projektant to chyba jasnowidz był, skąd wiedział że za 5 lat będzie rozporządzenie i na ten temat napiszą.
I jeszcze inna sprawa co wpisujecie w pomiary - układ sieci . Gdy mamy do czynienia z budynkiem np owego 85 roku. Bo zerowanie zostało zabronione.