Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego.
Regulamin forum
Jeżeli nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie tutaj. Dyskusja na innych forach wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Michał123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 30, 2021 11:40

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: Michał123 » wt mar 30, 2021 12:15

Dzień dobry.
Jestem tutaj nowym użytkownikiem i jeśli zamieszczam temat w złym dziale to przepraszam.

Do rzeczy. Brat chce postawić dom wraz z garażem oddalonym o jakieś 25m. W weekend przeglądałem dokumentację projektu budowy. Jako, że jestem na studiach elektronicznych zwróciłem uwagę na rozdział związany z instalacją elektryczną i wydaje mi się, że są w niej błędy. Z tego co widzę w dokumentacji, to mają być 3 rozdzielnie TB 0 na parterze, TB 1 na piętrze i TB w garażu. W załącznikach zdjęcia. Oto co mi się rzuca w oczy

1. Na schemacie TB 0 widać odgałęzienie zasilające do TB 1 które ma zabezpieczenie B20 i wykonane jest przewodem YDY 4x4. Tymczasem na schemacie rozdzielni TB 1 widać, że powinien przychodzić tam przewód YDY 4x10, a w dodatku na wejściu jest zabezpieczenie 32A. Raz że coś z jest nie tak z przekrojami przewodów, a dwa, po co ten bezpiecznik B20 w TB 0 skoro jest bezpiecznik w TB 1 i to jeszcze dużo większy? No chyba, że to jest tylko jakiś rozłącznik?

2. Z TB 0 według schematu powinien wychodzić przewód YDY 4x4 który będzie puszczony w ziemi do TB w garażu. Tymczasem na schemacie TB w garażu jest znowu inny przewód przychodzący - YDY 5x4. Kolejny błąd?

3. Z tego co wnioskuję to w TB 0 ma być podział przewodu PEN na PE i N na szynie GSU, która z kolei będzie połączona z uziomem, dobrze myślę? To teraz w rozdzielni TB 1, też ma zostać wykonane drugie rozdzielenie PEN? Niby mają do TB 1 iść tylko 4 żyły przewodu, więc tak by to chyba sugerowało? Wiem, że nie powinno się ponownie łączyć przewodów PE i N ze sobą, a czy można wykonywać drugi podział PEN?

4 I chyba ostatnie pytanie. Do garażu powinny iść 4 żyły czy 5 żył? Jeśli 5 to chyba trzeba w garażu linię PE podłączyć też do uziomu? W przypadku 4 żył, należałoby zrobić trzecie rozdzielenie wraz z uziomem? I czy podłączanie w garażu instalacji do uziomu jest dopuszczalne, w końcu ma też być tam piorunochron, który byłby połączony z bednarką do której też byłoby podłączone uziemienie GSU w garażu, a co za tym idzie w przypadku wyładowania mógłby pójść impuls na dom, dobrze myślę?

Przepraszam za tyle pytań, ale bardzo mnie to ciekawi i chciałbym poznać odpowiedzi na te pytania :)
Załączniki
TB1.jpg
TB0.jpg
TB garaż.jpg



Post autor: sklep dla Elektryków » teraz

Profesjonalny miernik instalacji elektrycznych
 

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3331
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: opornik » wt mar 30, 2021 13:17

Wiesz co kolego? Te kartki z projektu nadają się do ........ niszczarki. Większość treści to babole i nie mogą być zrealizowane. Bratu sprzedano makulaturę. Kumaty elektryk na budowie temat ogarnie bez problemu.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

Michał123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 30, 2021 11:40

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: Michał123 » wt mar 30, 2021 17:33

A czy mogę prosić o wytłumaczenie gdzie są błędy i na czym polegają? Oczywiście w miarę wolnego czasu? :) Powiem szczerze, że zainteresował mnie temat i chciałbym się od Państwa czegoś dowiedzieć jeśli to możliwe :) Póki co nie wiem czy na moim kierunku studiów są przewidziane jakieś kursy SEP, ale jak nie to w przyszłości chciałbym najwyżej zrobić je na własną rękę. Aktualnie próbuję w wolnym czasie interesować się jakimiś artykułami znalezionymi w internecie i poszerzać wiedzę, a ten przykład wydaje mi się fajnym materiałem aby zrozumieć jeszcze więcej :)

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3331
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: opornik » wt mar 30, 2021 18:23

Załączone fotki to fragment projektu. Pytanie, czy był to projekt typowy czy indywidualny? Jeżeli typówka to powinien zostać adaptowany na potrzeby Inwestora. Podstawą dla elektryka są warunki przyłączenia a szczególnie ich punkt mówiący o systemie pracy sieci zasilającej (TT lub TN). Jeżeli brat posiada warunki to napisz co w nich widnieje w tym zakresie. Zdarza się czasami, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla niektórych Starostw wystarczy tzw zapewnienie dostawy energii a tam nie będzie info o pracy sieci zasilającej.
Po ustaleniu tego ważnego parametru możemy jechać dalej.
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 549
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: domsat » śr mar 31, 2021 16:48

Autorze tematu - szanuję Twoją chęć poszerzenia wiedzy o instalacjach elektrycznych, ale to forum jak i inne nie są właściwym źródłem nauki. Wpierw zapoznaj się z podręcznikami szkolnymi o instalacjach elektrycznych, z fachowymi publikacjami dostępnymi w Internecie itp. Jest tego naprawdę sporo i napisane są dostępnym językiem. I nie studiuj żadnej normy.
Na marginesie -ja w domkach wykonuję tylko 1 rozdzielnicę, m.in. ze względu na selektywność zabezpieczeń - od razu możesz sprawdzić co ten termin oznacza.

Michał123
Rozmówca
Rozmówca
Posty: 3
Rejestracja: wt mar 30, 2021 11:40

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: Michał123 » śr mar 31, 2021 18:22

Tak, wiem, że na internecie są różne materiały, ale byłem ciekaw tego przypadku i dlatego chciałem dowiedzieć się czegoś więcej. Aczkolwiek jeśli temat zaczyna odbiegać od głównych założeń tego forum to jak najbardziej, nie chcę tutaj robić jakiegoś bałaganu :)
W każdym razie w warunkach przyłączenia jest mowa o układzie sieci TN-C, moc przyłącza to 11kW :)

Awatar użytkownika
opornik
Ekspert
Ekspert
Posty: 3331
Rejestracja: śr lip 23, 2003 22:01
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: opornik » śr mar 31, 2021 19:58

Szanowny Kolego.
Tak na szybko poznęcałem się tylko nad rozdzielnicą główną czyli TB0. Zobacz, że zielonych fajek jest niewiele.
Załączniki
TB0_1.jpg
TB0_1.jpg (86.44 KiB) Przejrzano 141 razy
ICE In Case of Emergency, w nagłym wypadku.
Karta Ratownicza

domsat
Elektryk Aktywny
Elektryk Aktywny
Posty: 549
Rejestracja: wt wrz 02, 2003 20:04
Lokalizacja: Łódź

Prośba o pomoc w weryfikacji projektu

Post autor: domsat » śr mar 31, 2021 21:22

Do autora tematu - co Ci dał ten schemat z oznaczonymi błędami, wiesz teraz jak ma być prawidłowo ? Powtarzam część tych nieprawidłowości unikniesz wykonując tylko 1 rozdzielnicę.
I jeszcze jedno - ogranicznik przepięć to nie F1 tylko T1 lub T2 ew. T1+T2. Zresztą aby go dobrać to też trzeba mieć trochę wiedzy. Przejrzyj sobie projekty w Internecie. Niejeden niedouczony projektant uparcie wstawia B+C, które to oznaczenie nie jest stosowane od paru dobrych lat.

ODPOWIEDZ