: czw sie 15, 2019 20:05
autor: komw
Mam sobie prostą instalację TN-C-S zrobioną w piwnicy, z podlicznikiem jak na załączonym zdjęciu (na razie bałagan, bo jest dopiero w trakcie układania). Po lewej na dole jest zasilanie (L+N), na górze wychodzi białym przewodem wyjście na gniazdka (L+N+PE)
Pierwsze pytanie.

Czy w takim układzie Tn-c-s różnicówka powinna wybijać podczas zwarcia przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE? (mówimy już o przewodach które wychodzą z instalacji do gniazdek)
W tym momencie podczas podłączenia odbiornika pomiędzy L a PE różnicówka wybija. Podczas zwarcia N z PE różnicówka nie wybija. Trochę mnie to dziwi, bo w mieszkaniu mam identycznie zaprojektowaną instalację i wtedy normalnie różnicówka wybija.

Prosta instalacja TN-CS a niedziałająca różnicówka

: pt sie 16, 2019 7:09
autor: e-sparks
komw pisze: Czy w takim układzie Tn-c-s różnicówka powinna wybijać podczas zwarcia przewodu neutralnego N z przewodem ochronnym PE? (mówimy już o przewodach które wychodzą z instalacji do gniazdek)
Nie powinna.